Tengo un transmisor de presión Rosemount 3051. Después de su instalación, funcionó correctamente. Pero después de usarlo por un tiempo, descubrí que, cuando no había presión, el transmisor seguía enviando una señal de 22 mA. Luego cambié el transmisor por uno del mismo modelo; al principio también funcionó bien, pero después de un tiempo volvió a ocurrir lo mismo: el transmisor seguía enviando 22 mA incluso cuando no había presión. Revisé todo: la membrana estaba intacta y la tensión de alimentación de 24 V era normal. También intenté comunicarme con el transmisor mediante el dispositivo de control Hart; la comunicación funcionaba bien. Pero en el dispositivo de control se mostraba claramente que la presión era 0, mientras que la señal de salida seguía siendo de 22 mA. ¿Alguien más ha tenido este problema? ¿Cuál podría ser la causa? ¿Existe alguna solución?
Puede consultar el menú de diagnóstico para ver si hay algún mensaje de error
¿Qué medio se mide? ¿Cuál es el rango de medición del instrumento? ¿Cuál es el valor habitual? ¿Se utiliza con frecuencia por encima de su rango? ¿O hay algún problema con la selección?
Intente cancelar algunas alarmas y vea si el valor de salida es de 4 mA, o si es inferior al valor de alarma establecido en el instrumento
Por lo general, son los ajustes de la alarma los que presentan más problemas
Si hay un fallo en el cable, basta con reemplazarlo. Dado que HART es una señal híbrida digital-analógica, lo que muestra el comunicador es correcto; pero debido al fenómeno de conexión a tierra en el cable, la corriente del circuito se vuelve anormal.
¿Cuál es el medio de medición? ¿Se trata de un manómetro común o de uno con caja de membrana para transmisión a distancia? Sería bueno que me indique el modelo. Por favor, preste atención a lo que muestra la pantalla del instrumento. Si me proporciona toda la información que se muestra en ella, creo que podré darle una respuesta adecuada
Además, la salida precisa de este reloj no debería ser de 22 mA, ¿verdad? ¿Será 21,75? Ese valor probablemente se debe a un fallo en el hardware
Si la salida del instrumento es de 22 mA, entonces se trata de la corriente de alarma del instrumento. Así que, primero, veamos qué información de alarma muestra el instrumento. Incluso al tocar el controlador, enseguida salió por sí solo.
Ambos transmisores de presión funcionaban correctamente antes de ser utilizados. Pero, después de un tiempo de uso normal, comenzaron a presentar problemas: ya no podían comunicarse entre sí, y tampoco pasaban las pruebas de autodiagnóstico
El medio es vapor (se han tomado medidas de condensación; al abrirse, la cámara del transmisor se llena de agua, lo que evita daños en la membrana). El rango de medición es de 2,5 MPa; normalmente se utiliza un valor entre 0,9 y 1,0 MPa. No es posible ni existe la posibilidad de utilizarlo fuera de este rango, ya que la presión en la tubería principal es de aproximadamente 1,0 MPa. Por lo tanto, no hay problemas en la selección del modelo