HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

کیا مجھے پروپین اور بیوٹین اتارتے وقت گیس کے مرحلے کو پمپ کرنے کی ضرورت ہے؟

2016-11-14View Original

Thread Content

اس پوسٹ کو آخری بار گرے ٹریک 01 نے 2016-11-15 15:20 کو ایڈٹ کیا تھا جب پروپین اور بیوٹین کو اتارتے وقت، ایک کمپریسر کا استعمال ٹینک میں گیس کے فیز کو ٹینک ٹرک میں اتارنے کے لیے پمپ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جب ٹینک ٹرک میں کوئی مائع مرحلہ نہیں ہے، کیا ٹینک ٹرک میں گیس کے مرحلے کو اسٹوریج ٹینک کے کسی حصے میں پمپ کرنا ضروری ہے؟
Reply #22016-11-15
اسے پمپ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ٹینکر کا باقی ماندہ دباؤ کم از کم ماحول کے دباؤ سے زیادہ ہے۔ ہم عام طور پر ٹینکر کے گیس فیز کو اتارنے کے بعد واپس اسٹوریج ٹینک میں پمپ کرتے ہیں۔ سائٹ پر آپریشنل طریقہ کار ہونا چاہئے۔
Reply #32016-11-22
کیا عجیب ڈیزائن ہے۔ ٹینک میں ابتدائی گیس کیا تھی؟ نائٹروجن؟ ذخیرہ ہونے پر پروپین اور بیوٹین مائع شکل میں ہوتے ہیں، اس لیے ٹرک کو اتارنے کے لیے صرف ایک ٹرانسفر پمپ کا استعمال کریں۔
Reply #42016-11-22
عجیب؟ مائع گیس پروپین اور بیوٹین کا مرکب ہے۔ کیا آپ کی مائع شدہ گیس میں صرف مائع مرحلہ ہوتا ہے نہ کہ گیس کا مرحلہ؟
Reply #52016-11-23
مائع فیز ان لوڈنگ ٹرک اور گیس فیز ان لوڈنگ ٹرک دونوں ہیں۔ گیس فیز اتارنے والے ٹرک بالکل اس ماڈل کی طرح ہیں جس کا اصل پوسٹر میں ذکر کیا گیا ہے۔ مائع فیز اتارنے والے ٹینک ٹرکوں کے گیس فیز اور مائع فیزز کو اسٹوریج ٹینک سے جوڑا جانا چاہیے۔
Reply #62016-12-08
ہمارے پاس صرف ان لوڈنگ پمپ ہے۔ ہر بار جب ہم ٹرک اتارتے ہیں، ہمیں پروپین ٹینک کو دبانا پڑتا ہے۔ گرمیوں میں، جب ہم اسے اسپرے کرتے ہیں، تو پروپین ٹینک میں دباؤ 9 کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے۔
Reply #72016-12-12
آپ کے پاس کتنے اسٹوریج ٹینک ہیں؟ کیا آپ اسے بہتر بنا سکتے ہیں اور ٹینک کے اوپری حصے میں گیس فیز لائن کو نیچے سے جوڑ سکتے ہیں؟ ٹینک میں گیس کے مرحلے کی کچھ مقدار ہونی چاہیے۔
Reply #82017-01-07
حیران نہ ہوں۔ اسٹوریج ٹینک میں، گیس اور مائع کے مراحل ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک توازن کی حالت تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ مکمل طور پر مائع نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ، اس طرح لوڈنگ اور ان لوڈنگ مائع فیز کو اکیلے پمپ کرنے کے لیے مائع گیس پمپ کے استعمال سے زیادہ تیز ہے۔ آپ خود معلومات چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی روایتی ڈیزائن ہے۔
Reply #92018-12-11
کیا آپ براہ کرم مجھے معلومات یا معلومات کا مخصوص نام تلاش کرنے کی ہدایت دے سکتے ہیں؟ حال ہی میں، میں کام کے اس پہلو میں شامل ہوا ہوں۔ میں ایئر پمپنگ کے عمل میں لگنے والے وقت اور ایئر پمپنگ کے دوران کمپریسر انلیٹ پریشر کے بدلتے ہوئے قوانین کے بارے میں الجھن میں ہوں۔ مجھے مزید مطالعہ کی ضرورت ہے۔ * . جائزہ لینے کے لیے شکریہ۔
Reply #102019-01-05
اگر ان لوڈنگ پمپ موجود ہے تو گیس فیز اور مائع فیز کو ایک دوسرے سے جوڑیں اور براہ راست ان لوڈ کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ دونوں ٹینکوں میں دباؤ برابر ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.