Anordnung der Biegung des Entlüftungsrohrs der Sicherheitsventile der Dampfkessel

2016-11-15View Original

Thread Content

Wie im Titel erwähnt, muss die Baufirma einen Entlastungsschlauch mit mehreren Biegungen anlegen, der über 20 Meter zu einem sicheren Ort im Freien führt. Gibt es für diese Biegungen **Standardvorgaben**? Es wurden die Vorschriften TSG G0001-2012 zur technischen Überwachung der Sicherheit von Kesseln sowie die Vorschriften TSG 21-2016 zur technischen Überwachung der Sicherheit von fest installierten Druckbehältern geprüft. In diesen Vorschriften wird nur vorgeschrieben, dass die Entlüftungsrohre kurz und gerade sein müssen – es wird jedoch nichts über Biegungen in diesen Rohren gesagt. Bitte um Rat von Experten
Reply #22016-11-15
Es handelt sich um ein Problem der Berechnung des Widerstandseinbruchs. Der Abflusspunkt bleibt unverändert; es geht also um den Widerstandseinbruch durch den Dampfausströmung sowie um die Länge der Rohrleitungen (Anzahl der Biegungen).
Reply #32016-11-16
Vielen Dank für die Lösung, habe gelernt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.