Thread Content
Ich habe eine Frage an die Experten. Wie wird die Feuerlöschwassermenge an einer Station für Flaschengas (in der Nähe des Kunden) berechnet? Ich habe weder in den Vorschriften für den Bau noch in denen bezüglich der Brandbekämpfung eine genaue Angabe gefunden. Wenn man von Lagerräumen der Klasse A ausgeht, dann kann die Feuerlöschversorgung durch das städtische System nicht gewährleistet werden – es müssten daher eigene Feuerlöschteiche errichtet werden... Manchmal handelt es sich um Lagerstätten für Flaschen der Klasse III; in der Nebensaison werden dort nur etwa zwanzig 15-kg-Flaschen pro Tag verkauft. Dadurch wird es den Anwohnern erleichtert, selbst Gas zu beziehen. In alten Wohngebieten gibt es oft keine entsprechenden Feuerlöschteiche. Danke!
Man kann sich dabei an die Norm GB50974-2014 „Technische Vorschriften für Feuerlöschwasserversorgungssysteme und Feuerhydranten“ halten – das könnte hilfreich für Sie sein. http://wenku.baidu.com/link?url=IUedj7F5O2Zu0RJi2nF_5VCyL5keEPvH3Ge09CkpzveavN-I4-qca-ChRKTmiH3_HqbX5acufpEJ2DzhyPBNtq4jJbXDvd7yDDqUghJuEx3
Zuerst vielen Dank. Keine Hilfe, das ist auch kein Industriegebäude, es passt nicht.
Für tatsächliche Situationen, die nicht von den Vorschriften abgedeckt sind, kann man sich an ähnliche, nahe liegende Vorschriften wenden oder die zuständigen Aufsichtsbehörden konsultieren. Wenn es den Verwaltungsstandards für Lager der Klasse A entspricht, dann erfüllt Ihr Gebäude vermutlich auch nicht die Anforderungen. Ursprünglich war die Menge gering – man sollte entweder den Bestand verringern oder in Gebieten mit dichter Bevölkerungsdichte keinen Bestand halten. Zu viele Unsicherheiten und zu große Risiken entstehen dadurch.