전문가 여러분께 도움을 요청드립니다. 회사의 유기물질에는 CL 이온이 포함되어 있어서, 탱크와 파이프에는 LLDPE라는 소재를 사용하여 내식 처리를 했습니다.그렇다면 용기나 파이프 내에서 물질이 이동할 때 발생하는 정전기는 어떻게 제거해야 할까요? 금속 통이나 파이프의 경우 플랜지 볼트를 통해 정전기 접지가 이루어집니다. 그렇다면 플라스틱 파이프의 경우, 파이프 내부에 플라스틱 층이 있으면 정전기가 밖으로 빠져나갈 수 있을까요? 또 한 가지 질문이 있는데, 플라스틱 톤통은 일반적으로 어떻게 정전기를 방출하나요?재료 자체가 전도되는 건가요?
하단 출구 플랜지를 통해 구리선을 넣을 수 있으며(구리선은 플랜지 패드에 눌러져 플랜지와 잘 접촉함), 이 선은 탱크 벽을 따라 상단 개구부 플랜지까지 연결됩니다. 더 나은 효과를 얻고 싶다면 그물 모양으로 배치할 수도 있습니다.
정전기 규범에 설명이 나와 있고, 예시도 들어 있으니 한번 보세요
저장탱크와 파이프라인은 순수한 흑연 와셔와 전선을 사용해 정전기를 방출할 수 있으며, 구리선만 사용하면 내식성이 없습니다.
이 문제는 실제 생산 과정에서 자주 발생합니다. 일부 가연성 물질은 부식성을 가지고 있어 정전기 방지 호스를 손상시키기도 합니다. 그래서 때로는 부식에 강하면서도 정전기가 전도되지 않는 플라스틱 호스를 사용하기도 하는데, 이 경우 어떻게 정전기를 해소할지가 또 다른 문제가 됩니다. 또한 글쓴이가 말한 것처럼 플라스틱 통을 사용해 물질을 옮길 때도 마찬가지로 정전기를 어떻게 해소할지 고민입니다. 좋은 방법이 있다면 알려주시기 바랍니다. 상세한 내용은 위 그림을 참조하세요.
강철 내피 플라스틱 호스는 정전기를 제거하고 부식 문제를 해결할 수 있습니다. 톤통 시장에는 가연성이 있으면서도 부식성이 강한 화학물질을 사용하기에 적합한 특수 항정전 사양이 있으며, 방폭 구역에서 많이 사용됩니다
HGT 20675-1990 『화학공장의 정전기 접지 설계 규범』과 GB12158-2006 『정전기 사고 방지를 위한 일반 지침』을 참조하면, 다양한 정전기 방지 방안과 관련 요구사항들이 명시되어 있습니다.
http://www.doc88.com/p-7025829697116.html; http://wenku.baidu.com/view/f5e659f6a26925c52cc5bfe0.html