Konstruktion der Rohrleitungen hinter dem Sicherheitsventil zur Entlastung von Flüssigkeiten

2016-11-18View Original

Thread Content

In den Normen für sicheres Entlasten wie API520 und API521 wird lediglich die Rohrleitungskonstruktion für Sicherheitsventile, die Gase entlassen, oder die Konstruktion von Sicherheitsventilen für Flüssigkeiten und Gase beschrieben. Es werden keine Vorschriften bezüglich der Rohrleitungen nach den Sicherheitsventilen gegeben – also bezüglich der Konstruktion dieser Rohrleitungen, wenn in ihnen eine flüssige Phase vorliegt. Ich bitte alle Beteiligten, nachzusehen, in welchen Normen es solche Anweisungen zur Konstruktion gibt, oder welche Einschränkungen und Faktoren bei der Planung der Rohrleitungen nach den Sicherheitsventilen für Flüssigkeiten berücksichtigt werden müssen.
Reply #22016-11-19
Meiner Meinung nach sollte der Flüssigkeitskanal hinter dem Sicherheitsventil zur Entlastung der Flüssigkeit schrittweise abfallen.
Reply #32016-11-19
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ZQJ am 19.11.2016 um 12:02 bearbeitet. Designrichtlinien: Sie sind das Ergebnis der wissenschaftlichen Praxis sowie der Erfahrungen aus Unfällen verschiedener Generationen von Designern. Viele Dinge findet man in den Vorschriften nicht. Aber man muss die Wissenschaft respektieren. Bei der Entlastung durch einen Sicherheitsventil ist am wichtigsten eine genaue Schaltdruckeinstellung. Neben der Produktionsqualität der Ventile ist der Hauptfaktor, der eine präzise Entlastung beeinflusst, der Rückdruck (mit Ausnahme von Spezial-Sicherheitsventilen). Insbesondere bei der Abführung von Flüssigkeiten ist es schwierig, die Rohrleitungen im hinteren Bereich Schritt für Schritt tiefer zu legen. Dadurch kommt es zu einer Ansammlung oder Erstarrung des Flüssigkeitsspiegels, der Rückdruck steigt, was wiederum zu schweren Produktionsunfällen führt. Angewandte Methode: 1. Die Rohrleitungen im hinteren Bereich werden so konzipiert, dass sie vor Frostschäden geschützt sind ; 2. In unmittelbarer Nähe des Rückkanalrohrs muss ein Entlastungskontainer angebracht sein, um den Rückdruck zu beseitigen und konstant zu halten. 3. Auf der Oberseite des Behälters befindet sich ein Ventil zur Entlastung des Gaszustands (auch das direkt in die Atmosphäre entlassende Abluftventil muss gegen Gefrieren geschützt sein) oder eine Vorrichtung zur Druckausgleichskontrolle. 4. Die entweichende Flüssigkeit muss umgehend vollständig aus dem Behälter abgeleitet werden. Es beeinträchtigt die sekundäre Entlastung nicht.
Reply #42016-11-19
Vielen Dank für die Antwort! Neben den oben genannten Faktoren gibt es noch eine weitere Situation: Wenn es sich beispielsweise um einen Behälter mit Flüssigkeit handelt, dann wird durch den Sicherheitsventil sicherlich Flüssigkeit abgelassen. In den Vorschriften werden daher nur die Berechnungen für Sicherheitsventile berücksichtigt, die Flüssigkeit ablassen – nicht jedoch die Berechnungen für die Leitungen, über die die Flüssigkeit abgeleitet wird. Welche Einschränkungen und Vorgaben müssen bei der Berechnung dieser Leitungen berücksichtigt werden? Vielen Dank!
Reply #52016-11-24
Nun, die Entlastungsrohre von Sicherheitsventilen sind im Allgemeinen nach und nach abfallend, egal ob es sich um Flüssigkeiten oder Gase handelt. Zudem werden die Verzweigungsrohre unter einem Winkel von 45 Grad in das Hauptentlastungsrohr eingeführt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.