Bộ định vị ABB TZIDC

2016-11-18View Original

Thread Content

Sử dụng ABB TZIDC để điều khiển van hai chiều; khi mở thì hoạt động bình thường, còn khi đóng thì phải đến mức 80 thì mới bắt đầu hoạt động, còn nếu ở mức 70 thì vẫn chưa hoạt động
Reply #22016-11-19
Van của bạn có bị kẹt không? Trước tiên, hãy kiểm tra xem bộ phận cơ khí có hoạt động tốt hay không
Reply #32016-11-21
Bộ định vị có mối quan hệ tương ứng giữa 4-20mA và khoảng từ 0-100. Vì thiết bị hoạt động bình thường, nên có lẽ vấn đề nằm ở bộ định vị không phải là lớn. Bạn có thể kiểm tra xem van điện từ có hoạt động bình thường hay không, áp suất khí có ổn định hay không, và liệu có chất bẩn nào bị mắc kẹt trong van giảm áp hay không. Hãy tháo ra để kiểm tra bên trong. 。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.