Cấu hình dự phòng cho các điểm kiểm soát quan trọng

2016-11-23View Original

Thread Content

Tôi vừa bắt đầu làm việc trong ngành hóa chất, tôi muốn xin hỏi một vài điều. Công ty chúng tôi cần thiết kế hệ thống điều khiển tự động cho một dự án, yêu cầu phải có cấu hình dự phòng tại các điểm kiểm soát quan trọng. Vậy việc cấu hình dự phòng được thể hiện trên danh sách các thiết bị đo lường có nghĩa là số điểm quan trọng sẽ tăng gấp đôi hay không? Ví dụ, nếu một điểm đo nhiệt độ có tầm quan trọng cao, thì ban đầu chỉ cần một điểm AI là đủ. Vậy trong trường hợp cấu hình dự phòng, liệu cần sử dụng 2 điểm AI hay không? Nếu không phải vậy, thì việc cấu hình dự phòng sẽ được thể hiện trên danh sách các thiết bị đo lường như thế nào? Cảm ơn.
Reply #22016-11-23
Đối với hệ thống, các card I/O dự phòng chính là hai chiếc card riêng biệt; một điểm kiểm tra AI sẽ tương ứng với hai kênh AI. Tuy nhiên, khi thiết kế, các điểm không cần dự phòng thì dùng AIN để biểu thị, còn các điểm cần dự phòng thì dùng AINR là được; các nhà sản xuất hệ thống DCS sẽ hiểu ý đó.
Reply #32016-11-25
Dư thừa không có nghĩa là tăng điểm AI, mà là tăng số lượng card AI. Khi soạn thảo tài liệu kỹ thuật DCS, chỉ cần ghi rõ những thành phần nào là dự phòng là được; nhà sản xuất DCS sẽ quyết định số lượng các bo mạch cần thiết. Nếu tôi là chủ sở hữu, tôi sẽ tự mình soạn thảo tài liệu kỹ thuật, gửi cho nhà sản xuất DCS để họ thiết lập các thông số cần thiết. Sau đó, tôi sẽ kiểm tra lại số lượng các linh kiện cần dùng:lol
Reply #42016-11-27
Trong hệ thống điều khiển, tính dự phòng về mặt IO được thực hiện bằng cách tăng gấp đôi số kênh truyền dữ liệu. Còn tính dự phòng ở các điểm điều khiển thì nên được thực hiện thông qua việc đo lường/trao đổi dữ liệu từ các điểm điều khiển đó ) Số lượng thiết bị tăng gấp đôi.
Reply #52016-12-06
Đã học được rồi, cảm ơn mọi người.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.