(1) فن نمی چرخد 1. به منبع تغذیه متصل نیست - منبع تغذیه را وصل کنید 2. موتور کار نمی کند - سیم کشی موتور را بررسی کنید یا موتور را تعویض کنید 3. سر فن آسیب دیده است - فن را تعمیر کنید یا آن را تعویض کنید. 2. یاتاقان آسیب دیده است - یاتاقان را تعویض کنید 3. پروانه فرسوده شده است - پروانه یا سر پمپ را جایگزین کنید 4. قطعات جامد شل شده یا می افتند - بست ها را سفت کنید 5. مواد خارجی در فن - حذف مواد خارجی یا سوراخ ها (3) افزایش ارتعاش 1. عدم تعادل پروانه در خروجی - خارج کردن ارتعاش در پروانه آسیب دیده - پروانه را جایگزین کنید. یا تعادل دینامیکی و استاتیکی را درست کنید 3. تغییر شکل اسپیندل - تعویض اسپیندل یا سر پمپ 4. حالت کار وارد منطقه ارتعاش آشفته می شود - حالت کار را برای جلوگیری از ناحیه لرزش آشفته تنظیم کنید 5. فیلتر ورودی و خروجی هوا مسدود شده است - فیلتر را تمیز کنید شبکه (4) دما در هوا در حال خشک شدن است افزایش دمای هوا 1. دمای هوا بسیار خشک است. روانکاری - اضافه کردن گریس یاتاقان 3. راندمان فن کاهش می یابد - گرد و غبار را از مسیر تیغه جدا کنید 4. تغییر وضعیت کار - تنظیم وضعیت کار 5. دمای محیط افزایش می یابد - بهبود محیط زیست و افزایش تهویه و اتلاف گرما (5) فشار کاهش می یابد 1. سرعت سر پمپ کاهش می یابد - ولتاژ منبع تغذیه کم می شود یا مقاومت لوله کاهش می یابد. تغییر وضعیت کار - تنظیم وضعیت کار 4. موتور در جهت معکوس بچرخد - موتور را دوباره سیم کشی کنید (6) دبی کاهش می یابد 1. فیلترهای هوای ورودی و خروجی مسدود شده است - فیلتر را تمیز کنید 2. سرعت سر پمپ کاهش می یابد - ولتاژ منبع تغذیه کم است یا موتور از کار می افتد 3. مقاومت شبکه لوله افزایش می یابد - وضعیت چرخش لوله را افزایش می دهد - مقاومت شبکه لوله کار را کاهش می دهد. جهت مخالف - موتور را دوباره سیم کشی کنید

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.