HCBBS Forum (Türkçe)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

LNG alım istasyonları için FGS sistem gereksinimleri

2016-11-25View Original

Thread Content

LNG alım istasyonlarının FGS sistemi için yeni gereksinimler var mı?
Reply #22016-11-25
Şu anda bazı alıcı istasyonlar aynı ESD ve FGS sistemlerine sahiptir ve ilgili spesifikasyonlara uymamalıdır.
Reply #32016-11-25
Yangın ve gaz sistemi, yangın ve gaz algılamaya yönelik bir güvenlik yönetim sistemidir. Kimya tesisi sahasındaki yangın butonları, duman, yangın, yanıcı gazlar ve zehirli gazların algılama sinyallerini toplayarak, yazılım lojik çıktısı ile alarm ışıklarını, alarm zillerini, baskın vanalarını, köpük vanalarını ve iklimlendirme sistemlerinin taze hava giriş vanalarını kontrol eder. Yangın ve gaz sistemi, yerinde algılama bileşenleri, mantıksal kontrolörler, aktüatörler, analog alarm panelleri ve kesintisiz güç kaynaklarından oluşur ve bina yangın alarm panellerini ve iklimlendirme sistemleri için genel alarmları içerir. FGS sisteminde bir sistem fonksiyon arızası, güç kaynağı arızası veya algılama devresi arızası meydana geldiğinde, arıza alarmı vermenin yanı sıra, algılama alarmı ve yangın vanası tetiklenemez. Bu nedenle FGS sisteminde cihazın tamamı arızasız mod olarak tanımlanır.
Reply #42016-11-25
Sıvılaştırılmış doğal gaz alım istasyonu mühendislik tasarım özellikleri 10.1.7 Yangın ve yanıcı gaz izleme sistemi, alım istasyonunun kurulum alanındaki yangını, yanıcı gazı ve sıvılaştırılmış doğal gaz sızıntısını izleyebilmelidir. Bir yangın meydana geldiğinde, üretim ekipmanının izolasyonunu ve yangınla mücadele ekipmanının bağlantı fonksiyonunu gerçekleştirebilmelidir. 10.1.8 Yangın ve yanıcı gaz izleme sistemi, proses kontrol sistemi ve güvenlik enstrüman sisteminden bağımsız olarak kurulur. Güvenlik seviyesi, güvenlik enstrüman sistemininkinden daha düşük olmamalıdır. Programlanabilir bir kontrolör kullanıldığında, arızaya karşı emniyetli olmayacak şekilde tasarlanmalıdır.
Reply #52016-11-25
Sıvılaştırılmış doğal gaz alım istasyonu mühendislik tasarım özellikleri 10.1.7 Yangın ve yanıcı gaz izleme sistemi, alım istasyonunun kurulum alanındaki yangını, yanıcı gazı ve sıvılaştırılmış doğal gaz sızıntısını izleyebilmelidir. Bir yangın meydana geldiğinde, üretim ekipmanının izolasyonunu ve yangınla mücadele ekipmanının bağlantı fonksiyonunu gerçekleştirebilmelidir. 10.1.8 Yangın ve yanıcı gaz izleme sistemi, proses kontrol sistemi ve güvenlik enstrüman sisteminden bağımsız olarak kurulur. Güvenlik seviyesi, güvenlik enstrüman sistemininkinden daha düşük olmamalıdır. Programlanabilir bir kontrolör kullanıldığında, arızaya karşı emniyetli olmayacak şekilde tasarlanmalıdır.
Reply #62016-11-25
FGS yapısı, bir güvenlik sistemi olarak FGS'nin sistemin güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini dikkate almasını, dolayısıyla sistemin yedekli bir yapıyı benimsemesini gerektirir. Her cihaz alanı, yedekli seri iletişim yoluyla ilgili DCS ile iletişim kuran ve aynı zamanda ilgili kontrol odalarındaki analog alarm panellerine alarm sinyalleri gönderen bağımsız bir FGS sistemi ile donatılmıştır. Her FGS, yedek Ethernet arayüzleriyle donatılmıştır ve yedek FGS merkezi anahtarına optik fiberler aracılığıyla bağlanır. Şirketin acil durum müdahale merkezinde ve itfaiye teşkilatında kurulan HMI ana bilgisayarı, Ethernet aracılığıyla her FGS sistemiyle iletişim kurar, her algılama bileşeninin alarm durumunu gerçek zamanlı olarak görüntüler ve acil durumlara hızlı ve hızlı bir şekilde yanıt verme ve bunları yönetme yeteneğini geliştirmek için tüm fabrikanın merkezi izlemesini uygular.
Reply #72016-11-25
FGS giriş ve çıkış döngüsü işleme 1, analog giriş gaz dedektörünün çıkış sinyali 4 ~ 20mA'dır, doğrudan sistemin analog giriş kartına bağlanır ve cihazın önemli alanlarındaki yanıcı gaz veya toksik gaz konsantrasyonunu gerçek zamanlı olarak izlemek için DCS'ye iletilir. Aynı zamanda gaz konsantrasyonu limit aşımı alarmları, açık devre ve kısa devre alarmları ve kalibrasyon durumu göstergeleri mantıkta uygulanır. 2. Dijital giriş FGS sistemi arıza güvenliği olmayan modda olduğundan sistemdeki manuel alarmlar, duman sensörleri, sıcaklık sensörleri, basınç anahtarları, akış anahtarları vb. kontak sinyalleri normal şartlarda açık konumdadır ve alarm oluştuğunda kapatılacaktır. Yukarıdaki kontak sinyallerinin ihtiyaç duyulduğunda normal şekilde çalışabilmesini sağlamak amacıyla sistem, kontak girişini işlemek için SDI (Denetimli Dijital Giriş) döngü yapısını kullanır, yani kontak anahtarı belirli bir direnç değerine sahip bir dirençle seri ve paralel olarak bağlanır ve ardından analog giriş kartına verilir. Daha sonra devrenin normal, alarm, kısa devre ve açık devre durumunu yargılamak için giriş akımı mantıkta değerlendirilir ve ilgili alarm bilgisi verilir. 3. Dijital çıkış FGS'deki DO çıkışı alarm ışıklarını, alarm kornalarını, solenoid valfleri vb. içerir. Normalde yukarıdaki cihazlara enerji verilmemiş durumdadır. İhtiyaç duyulduğunda normal şekilde çalışabilmelerini sağlamak amacıyla sistem, bu tür cihazları sürmek için SDO (Denetimli Dijital Çıkış) kartlarını kullanır. SDO kartı, döngünün sağlıklı bir durumda olup olmadığını belirlemek için çıkış döngüsünü sürekli olarak algılayabilir. Çıkış döngü yükünün arızalanması ilgili sistem alarmını tetikleyecek ve ilgili hata kanalını sağlayacaktır.
Reply #82016-11-25
FGS güç kaynağı sistemi, biri fabrika UPS sisteminden, diğeri UPS dışı sistemden olmak üzere ikili güç kaynağı hattı kullanır. Aynı zamanda, FGS sistemi, tüm fabrikanın güç kaynağı kesildiğinde, FGS sisteminin hala en az 24 saat fabrika güvenlik alarmı ve korumasını sağlayabilmesini sağlamak için bağımsız bir 24 saat yedek batarya ile donatılmıştır.
Reply #92016-11-25
Fgs sistem alarmı, kapsamlı sistem hatası kendi kendine teşhis fonksiyonları sağlayabilir ve güçlü hata toleransına sahiptir. Sistem arızaları, güç kaynağı arızaları, devre arızaları, kabin sıcaklık alarmları vb. sistemdeki arızalar, her kontrol odasındaki analog alarm panellerinde anında görüntülenebilir, sesli ve ışıklı alarmlar verilir. Eksiksiz kendi kendine teşhis ve arıza alarm fonksiyonları, FGS sisteminin cihazın güvenliğini sürekli olarak sağlamasını garanti eder.
Reply #102016-11-25
Yukarıdakiler FGS sisteminin genel gereksinimleridir. Önerilerinizi göndermeye hoş geldiniz.
Reply #112016-11-28
Emniyet Denetleme Müdürü No.3 No.116 * * Devlet İş Güvenliği İdaresi'nin Kimyasal Güvenlik Alet Sistemleri Yönetiminin Güçlendirilmesine İlişkin Yol Gösterici Görüşleri: Madde 11: FGS sistemi bağımsız bir temel kontrol sistemi olmalıdır
Reply #122018-07-21
Bahsettiğiniz şartnamenin 10.1.7 maddesine baktım, bu değil.
Reply #132018-07-21
Bu spesifikasyonu kontrol ettim ve Madde 10.1.7'nin bu olmadığını gördüm.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.