¿Por qué los transmisores de presión diferencial de doble brida no pueden utilizarse para medir el nivel del líquido en los tanques de separación de los compresores?

2016-11-25View Original

Thread Content

Pregunta: ¿Por qué se dice que los transmisores de presión diferencial de doble brida no pueden utilizarse para medir el nivel de líquido en los tanques de separación de compresores? La gente del instituto de diseño respondió que la variación de presión con doble brida está limitada por el rango de medición (dentro del tanque de separación hay aceite, y la altura del tanque también es inferior a 70 cm), pero creo que esa excusa es poco convincente Revisé el manual del transmisor FCX-III de Fuji, y en él se indica claramente que el rango de medición con doble brida es de al menos 0,32 KPa y hasta 3000 KPa Por eso no entiendo por qué no se puede medir el nivel de líquido en el tanque de separación. Pregunté al fabricante, y él también dijo que para medir el nivel cuando la presión es inferior a 3 KPa no se pueden utilizar dos bridas. Pero no logro comprender para qué sirve ese rango de medición de 0,32 ¡Por favor, los expertos, no duden en darme sus consejos! Les estaré muy agradecido Espero una respuesta, ¡gracias!
Reply #22016-11-25
Se pueden medir los medios cuya densidad es prácticamente constante
Reply #32016-11-25
Esa cifra sirve para engañar a la gente, jeje. . . . Es como si un medidor de caudal estuviera configurado para un rango de flujo de 0 a 20 toneladas por hora. De esta manera, se puede medir cualquier cantidad dentro de ese rango. Pero, ¿por qué entonces se establece también un umbral para detectar señales débiles? Porque los valores de esta cosa en un rango pequeño ya no tienen sentido; aunque existen valores, no se puede determinar si esos valores son reales. Un transmisor de doble brida en el rango de 0–3000 KPa, capaz de medir cualquier valor dentro de este rango. Pero, ¿por qué no se puede utilizar a 3 KPa? 3 KPa es un valor bastante bajo en comparación con 0; sin embargo, este valor representa solo el 0,1% del rango total de medición. ¿Es este porcentaje el nivel de precisión del transmisor de doble brida? Aunque actualmente los transmisores de doble brida pueden alcanzar un nivel de precisión industrial del 0,1%, ¿es este valor fiable? ¿Tiene algún sentido práctico? ? El rango que puede medir una regla es de 0 a 20 cm. Pero, ¿puede medir con precisión distancias de 0,2 mm? ?
Reply #42016-11-26
Grandes fluctuaciones. Con solo soplar, se alcanzan 1 KPa. Dado que el rango es tan reducido, cualquier pequeña fluctuación hace que el medidor muestre valores erráticos.
Reply #52016-11-26
Bueno, en realidad al principio también pensé en ese aspecto, pero al final el estudio de diseño dijo que eso no era la causa principal. Pero al ver las respuestas de todos, siento que tengo un poquito de ** en mi corazón. Es que la analogía de esa persona es muy buena: una regla puede medir 20 centímetros, pero si se le pide que trabaje dentro de un rango de 0,02 centímetros, no podrá cumplir con ese requisito. El llenado con aceite de silicio también es un problema.
Reply #62016-11-26
¡Gracias! Lo que dices tiene cierta lógica.
Reply #72016-11-26
Por supuesto, el rango de medición es demasiado pequeño; es decir, cuando el nivel del líquido está al máximo, solo se registran unos pocos KPA. En esas condiciones, no se puede utilizar esta diferencia de presión
Reply #82016-11-27
0,3 metros; no use bridas dobles, utilice otra cosa en su lugar.
Reply #92016-11-28
El autor no debe preocuparse; es una realidad: con dos bridas, no se puede medir con precisión una diferencia de presión de alrededor de 1 Ka. Yo también he pasado por eso. :D

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.