¡Ahá! Hoy, por ser día festivo, trabajaré horas extras para responderle a este amigo del mar Gabinete de 10 kVPT, con falla; una vez reemplazado, puede ser utilizado como solución de emergencia. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, durante el funcionamiento, cuando se funde el fusible de alta tensión del lado primario, se debe determinar la situación correctamente e informar de inmediato. También es preciso desactivar los dispositivos automáticos de forma oportuna, antes de poder abrir el interruptor de aislamiento del transformador de voltaje (si lo hay). Si es necesario, se puede desconectar el fusible del lado secundario (o el pequeño interruptor del transformador de voltaje). Después de descartar una falla en el transformador de voltaje, se cambió el fusible dañado y se puso en funcionamiento el transformador de alta tensión. Una vez que todo funcionó correctamente, se activaron los dispositivos automáticos. En condiciones normales, el transformador de voltaje debe dejar de funcionar junto con la barra de conexión. Es decir, cuando se realiza el mantenimiento de la barra principal, también se realiza el mantenimiento del transformador de voltaje o se pone en modo de reserva fría ; Cuando la barra de conexión está en estado de reserva en frío, el transformador de voltaje debe pasar a estado operativo. Al desactivar el dispositivo, se debe primero retirar el fusible del lado de baja tensión del transformador de voltaje, o bien el pequeño interruptor que se encuentra en la secuencia de salida del mismo, a fin de evitar la recarga eléctrica.