Kaedah penalaan alat pengiraan isipadu aliran pintar
Thread Content
Alat pengira aliran pintar ini boleh digunakan bersama pelbagai jenis sensor aliran, seperti turbin, pengukur aliran jenis vorteks, plat lubang, nozel, pengukur aliran elektromagnetik, pengukur aliran jenis sasaran, pengukur aliran jenis rotor logam, Anubis, dan pengukur aliran jenis sentrifugal. Alat ini digunakan untuk mengukur dan mengira aliran jisim serta isipadu gas, cecair, wap yang telah disaturasi, dan wap yang terlalu panas. Dengan penggunaan alat pengiraan aliran pintar yang semakin meluas, proses penyesuaian alat tersebut menjadi semakin penting. Di bawah ini, kita akan mengambil contoh alat pengiraan aliran pintar YR-GFK dari syarikat Changhui Instruments untuk membincangkan kaedah penyesuaiannya. http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251601448036.jpg 1. Kaedah penalaan untuk komponen utama Alat pengira aliran pintar YR-GFK dilakukan dengan menala ralat penukaran dalam beberapa aspek, seperti input aliran, input pembetulan suhu, input pembetulan tekanan, paparan aliran seketika, serta output isyarat aliran seketika yang terdapat pada peranti tersebut. 1.1 Penalaan input pampasan suhu ① Konfigurasikan saluran input pampasan suhu pada alat pengira aliran dengan betul. Isyarat input pampasan suhu untuk alat pengira aliran pintar YR-GFK boleh berupa isyarat rintangan haba, termokopel, arus, atau voltan. Jenis isyarat input pampasan suhu boleh diubah melalui parameter tahap dua alat tersebut. Sebelum melakukan penalaan, parameter yang berkaitan dengan input pampasan suhu perlu dikonfigurasikan dengan betul mengikut keperluan penggunaan di tapak. Parameter peringkat kedua yang berkaitan dengan input pampasan suhu adalah seperti berikut: T-dp ialah titik perpuluhan untuk paparan pampasan suhu; T-n ialah jenis input untuk pampasan suhu; T-b ialah perubahan titik sifar akibat pampasan suhu (hanya dilaraskan semasa proses pengesahan); T-K ialah nisbah julat pampasan suhu (hanya dilaraskan semasa proses pengesahan); T-L ialah had bawah julat pampasan suhu; T-H ialah had atas julat pampasan suhu. Sebagai contoh, menggunakan input Pt100, tetapan parameter tersebut ialah: T-dp=1, T-n=14, T-b dan T-K kekal pada tetapan asalnya, T-L=-200, T-H=650. ②Peralatan untuk penyesuaian input pampasan suhu dan rajah sambungan: Ralat penukaran input pampasan suhu pada alat pengira aliran pintar YR-GFK (resistor platinum Pt100) disesuaikan menggunakan kotak resistor standard ZX54. Sambungan litar ditunjukkan dalam Rajah 2 ; Manakala ralat penukaran suhu dan voltan arus pula dikalibrasi menggunakan alat pengesahan proses berketepatan tinggi yang berfungsi sebagai penjana isyarat. Sambungan litar ditunjukkan dalam Rajah 3 hingga Rajah 6. http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251122098036.png Gambar 1: Rajah sambungan untuk alat pengira aliran pintar YR-GFK.http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251211304286.png Gambar 2: Rajah sambungan untuk penyesuaian suhu pada alat pengira aliran pintar YR-GFK apabila inputnya adalah rintangan haba.
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251212555692.png Gambar 3: Rajah sambungan untuk penyesuaian suhu pada alat pengira aliran pintar YR-GFK apabila inputnya adalah termokopel.
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251215021786.png Gambar 4: Rajah sambungan untuk penyesuaian suhu pada alat pengira aliran pintar YR-GFK apabila inputnya adalah voltan (V).
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251216486473.png Gambar 5: Rajah sambungan untuk penyesuaian suhu pada alat pengira aliran pintar YR-GFK apabila inputnya adalah voltan (mV).
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251217367255.png Gambar 6: Rajah sambungan untuk penyesuaian suhu pada alat pengira aliran pintar YR-GFK apabila inputnya adalah arus (mA).
③ Kaedah penyesuaian input suhu: Seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2, isyarat rintangan Rt1, Rt2, Rt3, Rt4, Rt5 dimasukkan melalui terminal 22#, 23#, 24#. Nilai suhu teoretikal t1, t2, t3, t4, t5 diperoleh daripada alat pengukur Pt100. Melalui fungsi penyesuaian suhu pada alat pengira aliran pintar, nilai t′1, t′2, t′3, t′4, t′5 akan dipaparkan (untuk pergerakan ke atas), manakala t″1, t″2, t″3, t″4, t″5 pula akan dipaparkan (untuk pergerakan ke bawah). Perbezaan antara nilai yang dipaparkan semasa perjalanan naik dan turun dengan nilai suhu teoretikal bagi titik-titik yang bersesuaian dianggap sebagai ralat Δt. Ralat Δtmax yang paling besar daripada semua titik pengukuran akan digunakan sebagai ralat penukaran input untuk penyesuaian suhu alat pengira aliran. Di sini, tH merupakan nilai atas julat penyesuaian suhu alat pengira aliran, manakala tL merupakan nilai bawah julat tersebut. ④Contoh penalaan input pampasan suhu: Di bawah ini, sebagai contoh, digunakan input pampasan suhu pada alat pengiraan aliran, iaitu rintangan platinum Pt100 (jangkauan pengukuran 0–320℃). Penalaan dilakukan mengikut kaedah yang dinyatakan di atas, dan hasilnya adalah sekumpulan data yang membolehkan kesilapan penukaran akibat pampasan suhu ditentukan. Input untuk pengimbangan suhu ialah data penskalaan untuk rintangan platinum Pt100 (jangkauan pengukuran: 0–320℃). http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251311428973.png ⑤ Pengolahan hasil: Kesilapan penukaran input untuk pengimbangan suhu dapat dikenal pasti daripada jadual di atas. Berdasarkan keperluan teknikal berkaitan kesilapan alat pengiraan aliran pintar, kita boleh menentukan sama ada hasilnya memenuhi standard yang ditetapkan atau tidak. Sekiranya terdapat penyimpangan semasa proses penalaan, parameter peringkat kedua alat tersebut, iaitu T-B dan T-K, boleh diselaraskan sehingga syarat yang ditetapkan dipenuhi. 1.2 Penalaan input pampasan tekanan ① Konfigurasikan saluran input pampasan tekanan pada alat pengira aliran dengan betul. Isyarat input pampasan tekanan untuk alat pengira aliran pintar YR-GFK boleh berupa isyarat arus atau voltan. Jenis isyarat input pampasan tekanan boleh diubah melalui parameter tahap dua alat tersebut. Sebelum melakukan penalaan, parameter yang berkaitan dengan input pampasan tekanan perlu dikonfigurasikan dengan betul mengikut keperluan penggunaan di lapangan. Parameter sekunder yang berkaitan dengan input pampasan tekanan adalah seperti berikut:
P-dp: Titik perpuluhan yang ditunjukkan oleh pampasan tekanan.
P-n: Jenis input untuk pampasan tekanan.
P-b: Perubahan titik sifar pampasan tekanan (hanya dilaraskan semasa proses pengesahan).
P-K: Nisbah julat pampasan tekanan (hanya dilaraskan semasa proses pengesahan).
P-L: Had bawah julat pampasan tekanan.
P-H: Had atas julat pampasan tekanan.
Sebagai contoh, jika isyarat input pampasan tekanan adalah 4-20mA dengan julat 0-1.6MPa, maka tetapan parameter tersebut adalah: P-dp=3, P-n=28. Nilai P-b dan P-K kekal seperti tetapan asalnya. P-L=0.000, P-H=1.600.
② Peralatan untuk kalibrasi input pampasan tekanan dan rajah sambungan kabel
Untuk mengkalibrasi ralat penukaran isyarat input pampasan tekanan pada alat pengira aliran pintar YR-GFK, digunakan alat pengesahan proses yang mempunyai ketepatan tinggi sebagai penjana isyarat. Rajah sambungan kabel ditunjukkan dalam Gambar 7 dan Gambar 8. http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251313089442.png Gambar 7: Sambungan pengkalibrasian untuk alat pengira aliran pintar YR-GFK apabila input pampasan tekanan adalah arus (mA).
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251314190536.png Gambar 8: Sambungan pengkalibrasian untuk alat pengira aliran pintar YR-GFK apabila input pampasan tekanan adalah voltan (V).
③ Kaedah pengkalibrasian input pampasan tekanan: Seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 7, isyarat arus P1, P2, P3, P4, P5 dimasukkan melalui terminal 15# dan 19#. Melalui fungsi pampasan tekanan pada alat pengira aliran pintar tersebut, nilai P′1, P′2, P′3, P′4, P′5 akan dipaparkan (untuk pergerakan ke atas), manakala P″1, P″2, P″3, P″4, P″5 akan dipaparkan (untuk pergerakan ke bawah). Perbezaan antara nilai yang dipaparkan semasa perjalanan naik dan turun dengan nilai tekanan teoretikal di titik yang bersesuaian dianggap sebagai ralat ΔP. Ralat ΔPmax yang paling besar daripada semua titik pengukuran akan digunakan untuk mengira ralat penukaran input pelarasan suhu alat pengira aliran. Di sini, PH merupakan nilai atas julat pelarasan tekanan alat pengira aliran, manakala PL merupakan nilai bawah julat tersebut. ④Pemprosesan hasil: Input pampasan tekanan adalah data penyesuaian berbentuk 4-20mA (julat pengukuran 0-1.6MPa). Ralat penukaran input pampasan tekanan pada alat pengira aliran dapat diperoleh daripada jadual di atas. Berdasarkan keperluan teknikal berkaitan ralat alat pengira aliran pintar, kita boleh menentukan sama ada alat tersebut memenuhi standard yang ditetapkan atau tidak. Apabila berlaku penyimpangan semasa proses penalaan, parameter tahap kedua alat tersebut, iaitu P-B dan P-K, boleh diselaraskan sehingga keadaan yang diinginkan tercapai. 1.3 Penyelarasan input aliran ① Konfigurasikan saluran input aliran pada pengira aliran dengan betul. Pengira aliran pintar YR-GFK mempunyai tiga jenis isyarat input aliran, iaitu arus, voltan, dan frekuensi. Jenis input aliran boleh diubah melalui parameter tahap dua pada alat tersebut, sekaligus memudahkan penyesuaian dengan pelbagai jenis sensor aliran yang biasa digunakan di pasaran. Sebelum proses penalaan, parameter yang berkaitan dengan aliran data perlu dikonfigurasikan dengan betul mengikut keperluan teknikal sensor aliran di tapak. Parameter sekunder yang berkaitan dengan input aliran pada alat pengukur adalah seperti berikut:
F-dp: Titik perpuluhan untuk paparan aliran (linear, perbezaan tekanan).
F-n: Jenis input untuk aliran (linear, perbezaan tekanan).
F-b: Penyesuaian titik sifar untuk input aliran (hanya digunakan semasa proses penalaan).
F-K: Nisbah skala input aliran (hanya digunakan semasa proses penalaan).
F-L: Had bawah skala input aliran.
F-H: Had atas skala input aliran.
Sebagai contoh, untuk transduser perbezaan tekanan pada alat pengukur aliran jenis perbezaan tekanan yang menghasilkan isyarat 4-20mA (dengan skala 0-40kPa), nilai parameter tersebut adalah: F-dp=2, F-n=28. Nilai F-b dan F-K kekal seperti tetapan kilang. F-L=0.00, F-H=40.00.
② Peralatan untuk menala input aliran dan rajah sambungan kabel
Untuk menala ralat penukaran input aliran pada alat pengukur aliran pintar YR-GFK, digunakan alat penalaan proses yang mempunyai ketepatan tinggi sebagai penjana isyarat. Rajah sambungan kabel ditunjukkan dalam Gambar 9, Gambar 10, dan Gambar 11. http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251422036786.png Gambar 9: Sambungan pengkalibrasian untuk alat pengira aliran pintar YR-GFK apabila isyarat aliran diberikan dalam bentuk frekuensi (Hz).
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251423038661.png Gambar 10: Sambungan pengkalibrasian untuk alat pengira aliran pintar YR-GFK apabila isyarat aliran diberikan dalam bentuk arus (mA).
http://yunrun.com.cn/upload/201611/25/201611251424000067.png Gambar 11: Sambungan pengkalibrasian untuk alat pengira aliran pintar YR-GFK apabila isyarat aliran diberikan dalam bentuk voltan (V).
③ Kaedah pengkalibrasian ralat isyarat aliran: Sambungkan kabel mengikut rajah sambungan yang ditetapkan. Isyarat frekuensi boleh dimasukkan melalui terminal 31# dan 32#, manakala isyarat arus/voltan pula boleh dimasukkan melalui terminal 13# dan 14#. Melalui paparan isyarat aliran pada alat pengira aliran pintar tersebut, nilai F′1, F′2, F′3, F′4, F′5 akan dipaparkan (untuk pergerakan ke atas), manakala F″1, F″2, F″3, F″4, F″5 pula akan dipaparkan (untuk pergerakan ke bawah). Perbezaan antara nilai yang dipaparkan semasa perjalanan naik dan turun dengan nilai aliran teoretikal pada titik yang bersesuaian dianggap sebagai ralat ΔF. Ralat terbesar daripada semua titik pengukuran akan dipilih sebagai ΔFmax. Ralat penukaran input aliran oleh alat pengiraan aliran ini ialah… Di sini, FH merupakan nilai had atas untuk input aliran alat pengiraan aliran, manakala FL merupakan nilai had bawah untuk input aliran tersebut. ④Data penalaan yang dihasilkan oleh penghantar tekanan perbezaan pada alat pengukur aliran jenis tekanan perbezaan, iaitu dalam format 4-20mA (dengan julat 0-40kPa). 1.4 Penalaan aliran seketika: Aliran seketika yang diukur oleh alat pengira aliran bergantung pada input aliran, isyarat pampasan, model matematik, dan pekali K. Untuk mendapatkan bacaan aliran seketika yang tepat, alat pengira aliran perlu diprogram dan dikonfigurasikan dengan betul. ①Programkan alat pengira aliran dengan betul. Sebelum memprogram alat tersebut, adalah perlu untuk membaca dengan teliti arahan penggunaan alat pengira aliran terlebih dahulu (boleh rujuk), sebelum melaksanakan proses pemprograman. Berikut adalah contoh untuk menjelaskan proses pengaturcaraan alat pengiraan isipadu aliran pintar YR-GFK: Alat ini menggunakan plat lubang untuk mengukur gas tertentu; tekanan perbezaan digunakan sebagai input, manakala tekanan dan suhu pula digunakan untuk pembetulan nilai. Tiada isyarat penghantaran isipadu aliran secara segera. Isipadu aliran tidak akan dikira apabila tekanan perbezaan kurang daripada 10 kPa. Alat ini juga menyokong komunikasi melalui RS485. Data berkaitan sistem adalah seperti berikut:
Transmitter tekanan perbezaan: 4-20mA, julat: 0-80KPa
Transmitter tekanan: 1-5V, julat: 0-3MPa
Transmitter suhu: 4-20mA, julat: 0-300℃
Tekanan atmosfera pada titik operasi (PA): 0.08MPa
Ketumpatan pada keadaan standard: ρ20=2Kg/m3
Apabila tekanan operasi (tekanan pampasan) P=3MPa dan suhu operasi T=300℃, aliran maksimum M=100t/h. Pemilihan alat pengukur: YR-GFK802-800-AAA-HL-2P. Mengikut formula yang digunakan: ② Tetapan parameter adalah seperti berikut: a. Masuk ke tetapan parameter peringkat kedua: b. Keluar dari tetapan parameter peringkat kedua dan masuk ke tetapan parameter peringkat pertama: c. Penyesuaian alat pengukur untuk aliran masa nyata. 2. Kesimpulan: Bagi alat pengukur aliran pintar biasa, penyesuaian empat parameter utama iaitu pampasan suhu, pampasan tekanan, input aliran, dan output aliran masa nyata sudah mencukupi untuk memenuhi keperluan penggunaannya. Jika perlu, fungsi-fungsi seperti fungsi amaran, ralat pengiraan kumulatif, jam, dan pengiraan ketumpatan boleh diperiksa.