berunding: Mengapa dikatakan pemancar tekanan pembezaan bebibir dua tidak boleh digunakan untuk mengukur paras cecair tangki cecair pemampat? Orang dari institut reka bentuk menjawab bahawa pembezaan bebibir berkembar dihadkan oleh julat ukuran (tangki pemisah mengandungi minyak, dan ketinggian tangki adalah di bawah 70CM), tetapi saya rasa alasan ini adalah tidak masuk akal! Saya menyemak manual arahan pemancar Fuji FCX-III, dan ia dengan jelas menyatakan bahawa julat ukuran bebibir berkembarnya ialah minimum 0.32KPa dan maksimum 3000KPa! Jadi saya tidak tahu mengapa saya tidak dapat mengukur paras cecair dalam tangki pendispensan. Saya bertanya kepada pengilang, dan mereka sebenarnya berkata bahawa bebibir berganda tidak boleh digunakan untuk pengukuran paras cecair di bawah 3KPa, tetapi saya tidak dapat mengetahui untuk apa julat 0.32 digunakan? Tolong beri saya nasihat daripada semua pakar, saya akan sangat berterima kasih! Nantikan jawapannya, terima kasih!
Sederhana dengan ketumpatan hampir malar boleh diukur
Nombor tu digunakan untuk menipu orang, hehe. . . . Sama seperti meter aliran ditetapkan kepada julat aliran 0-20 tan/jam, segala-galanya boleh diukur dalam julat nilai ini, tetapi mengapa terdapat potongan isyarat kecil? Kerana nilai berangka benda ini tidak bermakna dalam julat yang kecil. Walaupun terdapat nilai berangka, adalah mustahil untuk menentukan sama ada nilai berangka adalah sebenar. Pemancar bebibir berkembar dengan julat 0-3000KPa boleh mengukur sebarang nilai dalam julat ini, tetapi mengapa ia tidak boleh digunakan dengan 3KPa? 3KPa ialah nilai yang sangat objektif berbanding 0, tetapi nilai ini menyumbang 0.1% daripada keseluruhan julat ukuran. Adakah peratusan ini tahap ketepatan bebibir berganda ini? Walaupun kini bebibir berganda boleh mencapai tahap ketepatan industri 0.1, adakah nilai ini boleh dipercayai? Adakah ia mempunyai kepentingan praktikal? ? Julat pengukur pembaris ialah 0-20CM, tetapi adakah ia boleh mengukur jarak 0.2mm dengan tepat? ?
Turun naik yang besar. Apabila anda menghembus nafas anda, ia mencapai 1KPa. Dengan julat yang begitu kecil, jam tangan anda akan melompat secara rawak jika anda turun naik secara rawak.
Sebenarnya saya memikirkannya berdasarkan aspek ini pada mulanya. Pada akhirnya, institut reka bentuk mengatakan bahawa ini bukan sebab utama. Tetapi selepas membaca jawapan semua orang, saya nampaknya mempunyai sedikit keraguan dalam fikiran saya. * * . Metafora orang itu sangat baik: pembaris boleh mengukur 20 sentimeter, tetapi jika anda memintanya berfungsi dalam julat 0.02 sentimeter, ia tidak akan memenuhi keperluan. Pengisian minyak silikon juga menjadi masalah.
Terima kasih! Ada benarnya apa yang anda katakan.
Sudah tentu, julat pengukur terlalu kecil, iaitu, apabila paras cecair penuh, ia hanya beberapa KPA, jadi menggunakan tekanan pembezaan ini tidak akan berfungsi.
0.3 meter, jangan gunakan bebibir berganda, gunakan yang lain.
Jangan risau. Ini adalah fakta. Tidak mungkin untuk mengukur tekanan pembezaan kira-kira 1Ka dengan bebibir berganda. Saya juga pernah mengalami perkara ini. :D