안전밸브의 입구와 출구 파이프라인에 차단밸브가 설치된 경우, 해당 차단밸브가 게이트밸브일 때는 밸브 스티브가 수평으로 설치되어야 합니다

2016-11-28View Original

Thread Content

SH3012--2011의 10.2.10항에 따르면, 안전밸브의 입구와 출구에 차단밸브가 설치된 경우에는 그 밸브를 봉인하거나 잠가두어야 합니다;차단밸브가 게이트밸브인 경우, 밸브 스틱은 수평으로 설치되어야 합니다.왜 “차단밸브가 게이트밸브일 때는 밸브 스틱을 수평으로 설치해야 하는가”???해우 여러분의 도움을 부탁드립니다, 감사합니다!
Reply #22016-11-28
이 게시글은 마지막으로 xlxuiin이 2016-11-28 23:04에 수정했습니다. 안전밸브는 모두 수직으로 설치되므로, 입구 밸브의 밸브 스틱도 수평으로 설치됩니다. 주로 배출 밸브와 크로스밸브의 경우 밸브 스틱을 수평으로 설치해야 합니다. 이는 밸브가 떨어져 파이프를 막아 배출에 지장을 주는 것을 방지하기 위함입니다.
Reply #32016-11-28
밸브 코어가 떨어져 파이프라인을 막아 위험한 상황이 생길까 봐 걱정되기 때문입니다. 저희는 DN300 이상의 밸브의 경우 밸브 스티브를 수평으로 설치하는 것을 원칙으로 합니다!
Reply #42016-11-28
밸브 핵심이 떨어져 파이프가 끊기고 사고가 발생하는 것을 방지하기 위함입니다.
Reply #52016-11-29
질문이 하나 있어요. 예를 들어, 경계 구역에 설치된 파이프라인의 차단밸브들을 모두 밸브 스틱이 수평이 되도록 설치할 수는 없는 건가요?
Reply #62016-11-29
밸브판이 떨어져서 안전밸브가 장비를 보호하는 기능을 상실할까 봐 걱정됩니다.
Reply #72016-11-29
감사합니다!함께 배우고*, 함께 성장합시다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.