HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

مشاكل فحص استلام الكابلات

2016-11-29View Original

Thread Content

كيفية فحص الكابلات عند وصولها؟
Reply #22016-11-29
المواصفات والنموذج، المظهر، الاتصال والانقطاع، الطول.
Reply #32016-11-29
تم ذكر كل شيء تقريبًا في الأعلى، بالإضافة إلى المواد!
Reply #42016-11-29
نوع الكابل، قطر الكابل، المادة المصنوع منها، المظهر، الطول، شهادة الجودة. في إحدى المرات، كانت القيمة المُسجلة للخط الأوسط في الكابل الذي اشتريناه تزيد بمقدار 100 متر
Reply #52016-11-29
كل شيء ممكن: lol
Reply #62016-11-30
لا يوجد حل، فالأجهزة القياسية تقع ضمن مسؤولية قسم المشتريات
Reply #72016-11-30
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة zhanght321 في تاريخ 30-11-2016 الساعة 21:09. من الأفضل استخدام جهاز قياس المقاومة للتحقق من أن قيمة المقاومة العازلة لا تقل عن 20 ميجا أوم، سواء بين الأسلاك نفسها أو بين الأسلاك والغلاف الواقي; وهناك أيضًا قيمة المقاومة، التي لا يجب أن تتجاوز القيمة القياسية؛ فإذا كانت كبيرة جدًا، فهذا يعني أن نسبة النحاس فيها منخفضة. كنت أعمل في الموقع، وفي إحدى المرات قمت بتمديد أكثر من 200 متر دون قياس قيمة المقاومة، مما أدى إلى عدم توفر جهد DC24V في الموقع. وبعد قياس المقاومة، تبين أنها كانت أعلى بضعف، فتم تمديد الكابلات المناسبة مرة أخرى، وعاد الأمر إلى طبيعته.
Reply #82016-12-01
وهناك أيضًا مسألة طول كل قرص؛ فإذا كان قصيرًا جدًا، يحدث هدر كبير، وإذا كان طويلًا جدًا، فإن نقله وتركيبه يصبح صعبًا. كما تذكر مكاتب التصميم غالبًا أنه لا يجب وجود وصلات في منتصف كل سلك كهربائي.
Reply #92016-12-06
هل من الممكن، أثناء فحص البضائع عند الاستلام، معرفة ما إذا كان هناك وصلات في الكابلات الموجودة داخل بكرات الكابلات، وما إذا كان سمك الكابلات متساويًا؟ ؟ ؟ يمكن اكتشافه فقط أثناء وضع الكابلات. هل هناك طريقة أفضل؟ ؟ ؟ ؟ ؟
Reply #102016-12-06
يبدو أن من الصعب اكتشاف هذا الوضع في الطابق العلوي!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.