Không hiểu ý nghĩa là gì, những người thực sự hiểu xin hãy giải thích giúp
Một là chế độ tự động, một là chế độ thủ công. Ở chế độ tự động, chương trình sẽ tự điều chỉnh dựa trên áp suất cuối cùng; mức độ mở của van không theo quy luật nhất định; Khi ở chế độ thủ công, van sẽ thay đổi trong phạm vi giới hạn trên và dưới đã được thiết lập, tức là độ dốc
Trạng thái tự động có được điều chỉnh tự động dựa trên áp suất cuối cùng không? Tại sao lãnh đạo chúng ta lại nói rằng việc điều chỉnh được thực hiện dựa trên lưu lượng khí trung gian và lưu lượng hydro mới?
Chắc là không liên quan đến lưu lượng khí biến thiên ở giữa đâu
Đó chính là trạng thái tự động/handmade. Ở trạng thái tự động, việc điều chỉnh được thực hiện dựa trên áp suất trong tháp hấp phụ. Còn ở trạng thái handmade, người ta có thể điều chỉnh mức độ mở tối đa và tối thiểu của van, dựa trên mức độ mở của van ở trạng thái tự động. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng mạng lưới ống dẫn khí hydro hoạt động ổn định, và áp suất hấp phụ cuối cùng được đạt được một cách đồng đều và ổn định trong suốt thời gian van hoạt động
Chủ bài có lẽ đang nói về hai hình thức điều chỉnh tự động, đó là điều chỉnh tùy theo tình hình áp suất trong tháp hấp phụ và việc tự động điều chỉnh mức độ mở của van điều tiết. Hình thức đầu tiên chính là việc điều chỉnh mức độ mở của van dựa trên xu hướng thay đổi áp suất trong tháp hấp phụ; Loại thứ hai là việc xác định trước mức mở ban đầu, mức mở cuối cùng và mức tăng dần của độ mở van; sau đó, độ mở van được điều chỉnh theo thời gian. Cụ thể phải xem nguyên lý điều khiển thiết bị của chủ bài viết được thiết kế như thế nào.