Wirkung des Entwurfsdrucks

2016-11-30View Original

Thread Content

Lassen Sie uns über die Bedeutung des Drucks bei der Rohrleitungskonstruktion diskutieren. Da in den Vorschriften keine Definition für den Entwurfsdruck von Rohrleitungen gibt, bin ich ziemlich ratlos
Reply #22016-11-30
Die Wahl des Rohrs hängt von der Designtemperatur und dem Designdruck ab.
Reply #32016-11-30
Die Tragfähigkeit des Rohrs hängt sowohl von der Belastung als auch vom Druck ab
Reply #42016-11-30
Das Design der Rohrleitung hängt von der Designtemperatur und dem Designdruck ab.
Reply #52016-11-30
Die Konstruktionsdrucke haben in der Regel eine bestimmte Druckklasse. Bei der Planung von Rohrleitungen sind das zu transportierende Medium, die Temperatur sowie der Druck bekannt. In diesem Fall wird eine geeignete Druckklasse ausgewählt, und anschließend werden die entsprechenden Parameter überprüft – der Konstruktionsdruck sowie die Wandstärke. . . .
Reply #62016-11-30
“„In den Vorschriften gibt es keine Definition für den Entwurfsdruck von Rohrleitungen“ – das liegt daran, dass Sie zu wenig damit in Berührung gekommen sind, nicht daran, dass es keine Vorschriften gibt
Reply #72016-12-01
Ich erinnere mich an einen Beitrag über Druck und Temperatur bei der Konstruktion – der Autor kann dort nachschauen.
Reply #82016-12-01
Für Ausrüstungen bezeichnet der Konstruktionsdruck den maximal zulässigen Druck an der Oberseite des Behälters (einschließlich zusätzlicher Bedingungen des Prozesssystems). Bei Rohrleitungen bezeichnet der Designdruck den Druck unter den ungünstigsten Bedingungen innerhalb der Kombination aus Betriebsdruck und Betriebstemperatur, die in einem Rohrsystem unter Betriebsbedingungen auftreten können.
Reply #92016-12-01
Sollten im ersten Kapitel der „Vorschriften für die Planung von Prozessanlagen“ (HG/T20570-1995) sowie in den „Vorschriften für die Planung von Industriemetallrohren“ (GB50316-2008) doch Informationen zur Druckbelastung bei der Rohrplanung enthalten sein, oder?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.