Wie werden die Trennpunkte der Stufensteuerung bestimmt?

2016-11-30View Original

Thread Content

Sehr geehrte Experten für Messgeräte: Ich hätte eine Frage an Sie. In den Produktionsanlagen der Petrochemieindustrie wird häufig ein Regelungsschema mit Stufensteuerung eingesetzt, um zwei oder mehr Steuerventile gleichzeitig zu steuern. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie die Stufen für diese Stufensteuerung festgelegt werden! Ich bitte um Ihre Ratschläge – vielen Dank!
Reply #22016-11-30
Was die Bestimmung der Stellpunkte der Steuerventile in einem Stufensteuerungssystem angeht, so muss zunächst geklärt werden, welche Probleme das System lösen soll (Erhöhung des Regelbereichs der Steuerventile, Steuerung verschiedener Flüssigkeiten zur Erfüllung der Produktionsanforderungen, bestimmte Sicherheitsmaßnahmen usw.). Ebenso müssen die Richtung der Wirkung der beiden Steuerventile festgelegt werden (in dieselbe oder entgegengesetzte Richtung) sowie die Durchflussfähigkeit der Steuerventile. Es gibt drei Arten der Stufeneinteilung von Steuerventilen: Die Stufeneinteilung erfolgt an einem Punkt, es gibt eine Abdeckungszone, die von zwei Ventilen gemeinsam abgedeckt wird, oder es gibt Tote Zonen zwischen den beiden Ventilen. Bei einer Stufeneinteilung in derselben Richtung durch zwei Ventile muss bei der Auswahl des Stufenpunkts auch auf die Eigenschaften der äquivalenten Ventile geachtet werden.
Reply #32016-11-30
Meiner Meinung nach muss die Bestimmung der Zwischenstationen in Abstimmung mit den tatsächlichen technischen Anforderungen erfolgen; es lässt sich keine allgemeine Regel aufstellen. Zum Beispiel gibt es bei zwei Regelventilen unterschiedliche Trennpunkte: Bei manchen liegt der Trennpunkt bei 50, wodurch die beiden Ventile nicht gleichzeitig arbeiten. Bei anderen gibt es jedoch zwei Trennpunkte – es entsteht somit ein Überschneidungsbereich, in dem beide Ventile geöffnet sind.
Reply #42016-11-30
Das wird in der Regel von der Prozesstechnik festgelegt, nicht von der Messtechnik.
Reply #52016-12-01
Die Stufensteuerung wurde von den Prozessfachleuten vorgeschlagen; die verschiedenen Stufenpunkte variieren je nach Ort und müssen im Einklang mit dem Prozess festgelegt werden. Für die Vor-Ort-Einstellungen werden die Trennpunkte festgelegt
Reply #62020-05-27
Dieser Beitrag wurde zuletzt von yunrun am 27.05.2020 um 11:24 bearbeitet. Was die Berechnung der Zwischenpunkte angeht, habe ich einen Artikel mit dem Titel „Ohne Fähigkeit zur Berechnung und Bestimmung von Zwischenpunkten kann man nicht behaupten, etwas über die Steuerung solcher Prozesse zu wissen“ gelesen. Darin finden sich Berechnungen – allerdings sehr komplizierte

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.