Hola a todos, tengo una duda y quisiera preguntársela. Antes, la empresa utilizaba un medidor de nivel basado en la diferencia de presión; parecía ser de la marca Yokogawa. Se utilizaba para medir el nivel del agua en los tanques de condensado. El tubo de transmisión estaba lleno de agua. Recuerdo claramente que el extremo conectado al fondo del tanque correspondía al lado de baja presión (L), mientras que el extremo conectado a la parte superior del tanque correspondía al lado de alta presión (H). Además, el rango de medición se desplazaba hacia valores negativos ; Entonces, me gustaría saber: en el caso de un medidor de nivel por diferencia de presión que utiliza tubos de transmisión llenos de aceite de silicio, ¿a qué lado se conecta el lado de alta presión? ¿Qué lado conecta al lado de baja tensión? ¿No es el principio de funcionamiento el mismo? ¿Por qué los colegas dicen que esta parte inferior del tanque está conectada al lado de alta presión? ¿Entonces, la altura de la parte superior de la tapa debe ser inferior o igual a la altura del punto de medición en el fondo del tanque? Por favor, que alguien me lo explique
Reply #22016-11-30
En todos los casos, la parte inferior corresponde al lado de alta presión (presión positiva, +), mientras que la parte superior corresponde al lado de baja presión (presión negativa, –).
Reply #32016-11-30
En las cámaras de presión positiva y negativa del transmisor hay indicaciones que muestran cuál es el lado de alta y cuál el de baja presión. Por lo general, el lado con presión más baja es el de presión positiva, mientras que el lado con presión más alta es el de presión negativa. Si se instala al revés, no pasa nada; basta con realizar un ajuste. Lo mismo ocurre con la instalación del indicador: no se especifica que deba estar por debajo del punto de medición más bajo del tanque. Todos estos problemas se pueden resolver con ajustes adecuados
Reply #42016-11-30
No importa, se puede solucionar de cualquier manera. No hay restricciones en cuanto a la ubicación de instalación del medidor de nivel de doble brida; se puede mover según sea necesario
Reply #52016-11-30
Para la instalación del medidor de nivel de doble brida, el lado a presión positiva se coloca abajo y el lado a presión negativa arriba, con desplazamiento negativo. No hay requisitos específicos respecto a la ubicación del transmisor; generalmente, no debe estar por encima del punto de toma de presión del lado a presión negativa.
Reply #62016-12-01
Las bridas dobles funcionan cuando la presión positiva está en el nivel más bajo y la presión negativa en el nivel más alto; no importa su posición. Lo mismo ocurre con las tuberías de conducción de presión: se pueden instalar en cualquier lugar, lo importante es calibrarlas correctamente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.