Thread Content
Die pH-Messer in den Ammoniakentfernungstürmen gehen häufig kaputt – egal ob es sich um Produkte ausländischer oder inländischer Herstellung handelt. Sie funktionieren bereits nach einer Woche nicht mehr. Gibt es eine gute Lösung dafür?
Du musst doch sagen, warum es schlecht ist – man weiß ja nicht einmal, wo das Problem liegt. Wie sollen die Leute dir dann helfen können? Oder etwa nicht?
Ich habe wirklich keine Ahnung, warum es kaputt ist – es gibt keinerlei Anhaltspunkte. Ich frage mich, wie die anderen Fabriken das hinbekommen
Ist es einfach so ohne Grund kaputtgegangen? Ist die Umgebung vor Ort einfach zu schlecht?
Ammoniak reagiert mit Schwefelsäure und Wasser zu einer Anlösung von Schwefelsäurean. Unser pH-Messer dient dazu, den pH-Wert dieser Schwefelsäurean-Lösung zu messen
Der Sensor ist kaputt – auf dem DCS werden keine Werte angezeigt. Selbst nach dem Einweichen in einer Lösung funktioniert er weiterhin nicht richtig
Wenn es häufig kaputtgeht, deutet das darauf hin, dass mit der Installation etwas nicht in Ordnung ist. Zunächst sollte analysiert werden, warum es kaputtgeht – ob es sich um physische Schäden oder um chemische Korrosion handelt. Es wird empfohlen, je nach Situation zu prüfen, ob ein Durchflussbehälter oder ein Filter hinzugefügt werden sollten.
Die Fließgeschwindigkeit des Fluids ist zu hoch – könnte das einen Einfluss auf den pH-Messer haben? Mehr als 30.000 Liter pro Stunde
Die PH-Messer, die wir verwenden, gehen auch oft kaputt. Äußerlich sind keine Probleme zu erkennen. Wir verwenden Geräte von Yokogawa Electric. Ich vermute, dass hohe Temperaturen die Ursache sind. Korrosion sollte nicht vorliegen. Sind das Geräte zur Messung der Säure- und Basenkonzentration?
Die Bedingungen vor Ort – wie Temperatur, Druck, der pH-Wert sowie die Geschwindigkeit der Veränderungen des pH-Werts – haben einen erheblichen Einfluss auf die Lebensdauer des pH-Messgeräts