Thread Content
Wir haben hier 2 einstöckige, horizontale, unterirdische Öltanks mit einem Fassungsvermögen von jeweils 100 m³ konstruiert, die zur Lagerung von Leichtdiesel verwendet werden. Der Abstand zwischen den beiden Tanks beträgt 1 m. Die Fundamente der Tanks liegen in einer Tiefe von 4 m. Die Höhe der Halterungen beträgt 290 mm. Der Durchmesser der Tanks beträgt 3 m und ihre Länge 16,04 m. Die beiden Tanks befinden sich in einem wasserdichten Becken, das mit feinem Sand gefüllt ist. Ursprünglich sollten die beiden Tanks getrennt aufgestellt werden, doch die Nutzerorganisation verlangte, dass die beiden Tanks an der Basis miteinander verbunden werden. Ich habe erstmaligen Kontakt zu diesem Bereich – ich würde gerne fragen, ob das möglich ist?
Aus praktischer Sicht ist es möglich. Aus Sicherheitsgründen ist das wohl nicht geeignet – ein Behälter erzeugt statische Elektrizität. Beide Behälter wurden schwer beschädigt.
Diesen Beitrag hat wanlirn zuletzt am 30.11.2016 um 23:16 bearbeitet. Wenn es sich um Hersteller von Anlagen handelt – also nicht um Bauunternehmen – ist das kein Problem. Falls der Kunde dies wünscht, können Sie ein Anschlussstück am Boden des Behälters anbringen und im Gesamtplan vermerken, dass es sich um einen Ersatz- oder Wartungsanschluss handelt. Ob er tatsächlich angeschlossen wird oder nicht, ist Ihre Sorge nicht
Bei im Boden vergrabenen Tanks: Wird es zu Undichtigkeiten kommen, wenn man unten ein Rohr anschließt? Gibt es jemanden, der so etwas tut? :)
Unterirdische Tanks sollten am besten nicht auf diese Weise miteinander verbunden werden. Verfügt der Tank über eine Vorrichtung gegen Auftrieb? Bei unterirdischen Tanks tritt das Problem des Auftriebs auf – wer kann garantieren, dass die beiden Tanks gleichzeitig nach oben steigen? Außerdem wird dieses Rohr im feinen Sand stark korrodieren, obwohl eine Korrosionsschutzmaßnahme möglich ist. Der Wunsch der Benutzer besteht lediglich darin, das Problem des Umfüllens zu lösen; daher können andere Prozessabläufe verwendet werden, um eine gegenseitige Umfüllung der beiden Behälter zu ermöglichen.
Es wird empfohlen, den Anschlussschlauch von oben einzuführen...
Die Tankanlagen an den Tankstellen werden mit neutraler Erde aufgefüllt
Warum muss der Boden miteinander verbunden sein?
Verbinden Sie die beiden Tanks miteinander – laut den Herstellern ist das praktisch, wenn es darum geht, Öl abzulassen. Man muss dann nicht mehr auf den Ölstand achten und sich keine Sorgen machen, dass der Tank überläuft. :L
Wie ist es, falls es von unten her eine Verbindung gibt und ein Unfall behoben werden muss? Bei Bedarf ist es besser, die Oberflächenbehandlung durchzuführen
Ich habe an dem Ausgang der Ölentladepumpe und am Eingang der Ölzufuhrpumpe Trennventile eingebaut, damit man gleichzeitig Öl aus zwei Tanks entladen und in sie einfüllen kann. Ist das in Ordnung? :Lol, man muss sich auch keine Sorgen wegen des Rückflusses machen.