Fehler bei Yokogawa EJA110A 0~1,36 KPa

2016-08-08View Original

Thread Content

Wir haben einen Differenzdrucksender EJA110A mit einem Messbereich von 0~1,36 KPa. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Nullpunkt des Transmitters bei horizontaler Ausrichtung unverändert bleibt. Sobald der Transmitter um 20–30 Grad in eine beliebige Richtung geneigt wird, ändert sich der Nullpunkt – insbesondere wenn die Neigung um den Druckleitungszentrum herum erfolgt, ist die Veränderung des Nullpunkts noch größer und überschreitet sogar den vollen Messbereich. Ich weiß nicht, warum. Ich bitte die Experten um ihre Anleitung.
Reply #22016-08-08
Verändert sich der Nullpunkt des Transmitters bei Neigung – weist der Transmitter somit ein Problem mit schlechten Kontakten auf?
Reply #32016-08-08
Ist das nicht normal? Horizontale Ausrichtung: Das Silikonöl bleibt unbewegt, der Nullpunkt ebenfalls. Bei einer leichten Neigung verschiebt sich das Silikonöl, wodurch sich auch der Nullpunkt ändert. Das ist doch normal, oder? Die Neigung ist zu groß, der Messbereich zu klein – auch wenn es außerhalb des Messbereichs liegt, ist das in Ordnung
Reply #42016-08-09
Ich weiß nicht, ob Sie eine Membran aus Silikonöl verwenden. Falls ja, dann überprüfen Sie bitte, ob es an den Kapillaren Lecks gibt. Zudem muss der Sender unterhalb der Hochdruckanschlussstelle installiert werden – er darf nicht zwischen den beiden Anschlussflanschen platziert werden. Wenn Sie eine direkte Druckmessung verwenden, ist es möglich, dass die Messleitung verstopft ist (vermutlich auf der Niedrigdruckseite, da der Druck dann über das maximale Maß hinausgeht). Sie können versuchen, den Entlastungsventil zu öffnen. Es liegt wohl am Kabel oder am Transmitter selbst – versuchen Sie es mit einem Ersatzteil.
Reply #52016-08-09
Es ist normal, dass sich der Nullpunkt bei einer bestimmten Neigung ändert – das wird in der Regel als Einfluss der Montageposition bezeichnet. Man muss einfach den Nullpunkt neu justieren; dadurch wird die Messbereich nicht beeinträchtigt
Reply #62016-08-09
Das ist normal. Wenn der Differenzdrucksensor schräg platziert wird, werden die beiden Seiten der Membran unterschiedlich belastet, was zu Ungenauigkeiten führt. Außerdem ist dein Messbereich so klein, dass es ganz normal ist, dass er bei geringer Neigung überschritten wird.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.