Thread Content
Sistem distribusi daya 10/0,4 KV: Dengan kondisi beban listrik yang tetap, dan tegangan di sisi tegangan rendah memenuhi persyaratan penggunaan, apakah dengan menyesuaikan tegangan di sisi 10 KV dapat mengurangi konsumsi daya listrik? Misalnya, di sisi 10KV sebelumnya berada pada tingkat tegangan 10,5KV. Jika diatur ke tingkat tegangan 10KV, bisakah hal tersebut mengurangi total konsumsi listrik? Sebagai catatan, meteran berada di sisi bertegangan tinggi.
Hukum kekekalan energi… Daripada memikirkan hal-hal itu, lebih baik tingkatkan saja daya yang kamu gunakan
Banyak beban yang bersifat “konstan daya”; ketika tegangan menurun, arus akan meningkat, tetapi dayanya tetap sama. Jika tegangan dikurangi untuk mengatur beban-beban ini, tidak akan ada perubahan, bahkan tegangannya bisa jadi semakin tinggi; Namun, ada beberapa beban di mana dayanya meningkat ketika tegangan naik, dan menurun ketika tegangan turun. Jika beban tersebut merupakan jenis yang demikian, maka dayanya kemungkinan akan sedikit menurun.
Konsumsi listrik dihitung dalam satuan KWh. Jika perangkat yang digunakan tidak berubah, dan faktor daya COSφ=1, maka satu-satunya cara untuk mengurangi konsumsi listrik adalah dengan memperpanjang waktu penggunaannya. Hehe, coba saja
Bukankah daya motor tiga fasa dihitung dengan rumus P=1,732*UI COSφ? Jika saya turunkan tegangan dari 430V menjadi 410V, dayanya seharusnya akan menurun, kan?
Bukankah daya motor tiga fasa dihitung dengan rumus P=1,732*UI COSφ? Jika saya turunkan tegangan dari 430V menjadi 410V, dayanya seharusnya akan menurun, kan?