Thread Content
Menurut pasal 5.4.1 dalam GB/T17410-2008, kapasitas penyesuaian pada ruang ekspansi harus minimal 1,3 kali dari volume ekspansi bahan pembawa panas organik tersebut. Bagaimana cara menentukan tingkat pengembangan?
Kapasitas tangki penyimpanan minyak harus minimal 1,2 kali dari total jumlah bahan bakar termal organik yang ada di dalam furnace bahan bakar termal organik tersebut. Apakah total volume bahan pembawa panas organik mencakup volume seluruh saluran pipa?
Total kapasitas pembawa panas organik mencakup kapasitas di dalam saluran pipa. Artinya, jika seluruh sistem minyak panas dibuang ke dalam tangki penyimpanan minyak, setidaknya masih diperlukan kapasitas tambahan sebesar 0,2 kali dari kapasitas tersebut. Tangki penyimpanan minyak juga disebut tangki pelepasan, tangki drainase, dan sebagainya.
Apakah volume tangki penyimpanan minyak tersebut perlu ditambahkan dengan volume saluran pipa? Lalu, bagaimana cara menentukan kapasitas tangki ekspansi?
Saat menghitung volume ekspansi pada bak ekspansi, apakah digunakan perbedaan suhu sebesar 300°?
Desain dan penggunaan bak ekspansi merupakan parameter yang sangat penting untuk kelancaran operasi seluruh sistem. Bak ekspansi berfungsi untuk menampung volume total minyak pemanas yang mengembang akibat pemanasan dari suhu ruangan hingga suhu operasi sistem. Fungsi utama tangki ekspansi adalah untuk menyimpan volume ekspansi minyak pemanas yang dihasilkan akibat pemanasan dalam sistem tersebut; untuk membuang gas yang ada dalam sistem saat pemanas mulai beroperasi dan suhu naik; untuk menambah minyak pemanas ke seluruh sistem; serta untuk menggantikan media panas di dalam pemanas dengan media dingin yang ada di dalam tangki, ketika terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba. Oleh karena itu, desain yang tepat untuk tangki ekspansi sangat penting bagi umur pakai minyak penghantar panas serta peralatan lainnya dalam sistem tersebut. Dalam proses desain, hal-hal berikut perlu diperhatikan: Tekanan: Tangki ekspansi dapat berbentuk terbuka atau tertutup. Disarankan menggunakan wadah berbentuk horizontal yang tertutup. Ruang gas di dalamnya sebaiknya diisi dengan nitrogen agar udara tidak masuk, sehingga dapat mencegah oksidasi dan dekomposisi minyak penghantar panas, serta mengurangi penguapan minyak tersebut. Gunakan saluran masuk nitrogen dan saluran pembuangan gas buang untuk mengontrol tekanan di tangki ekspansi secara terpisah. Selain itu, perlu juga dipasang pipa pembuangan. Kapasitas: Saluran ekspansi dapat menampung volume total minyak pemanas yang mengembang akibat pemanasan dari suhu ruangan hingga suhu operasi. Oleh karena itu, kapasitasnya harus setidaknya 1,3 kali lebih besar dari peningkatan volume total minyak dalam sistem akibat pemuaian akibat panas. Oleh karena itu, pertama-tama perlu ditentukan besarnya pengembangan volume minyak pemanas, yaitu V0 (dalam satuan: m3). Pengembangan volume minyak pemanas akibat pemanasan umumnya sekitar 10% untuk setiap kenaikan suhu sebesar 100 ℃. Dengan demikian, rumusnya adalah: V0 = (T2 – T1) / 100 × 10% × V1. Di mana: T1 = suhu minyak pemanas sebelum dipanaskan, dalam °C; T2 = suhu minyak pemanas setelah dipanaskan, dalam °C; V1 = volume total sistem pemanasan pada titik terendah tangki pengembangan, dalam m3. Setelah itu, barulah dapat dihitung volume efektif minyak pemanas, yaitu V2 (dalam satuan: m3). V2 = 1,3 × V0. Untuk menghitung volume tangki ekspansi V, digunakan faktor keamanan sebesar 1,1 dan koefisien pengisian sebesar 70%. Dengan demikian, volume tangki ekspansi dapat dihitung sebagai V = 1,1 × V2 / 0,7. Posisi: Suhu di dalam wadah ekspansi minyak pendingin sangat tinggi; ini merupakan perangkat yang mengalami perpindahan akibat panas. Oleh karena itu, saat dirancang, salah satu sisi fondasinya harus berupa ujung tetap, sedangkan sisi lainnya harus berupa ujung yang dapat bergerak. Ketinggian pemasangan tangki ekspansi harus lebih tinggi daripada semua peralatan yang ada. Selain itu, perlu juga memperhatikan margin kavitasi pompa serta tekanan uap jenuh minyak pemanas. Posisi pemasangan tangki ekspansi tidak boleh berada tepat di atas pemanas. Jaraknya dari pemanas harus minimal 1,5 meter. Dengan demikian, dapat dihindari terjadinya kebakaran akibat tumpahan minyak pemanas, sekaligus mengurangi tingkat pemanasan pada minyak pemanas tersebut. Jarak antara tangki ekspansi dan separator minyak-gas juga harus minimal 1 meter. Dengan demikian, panas yang dihasilkan oleh sistem pemanas tidak akan mempengaruhi tangki ekspansi. Suhu: Pada suhu yang tinggi, minyak penghantar panas dapat teroksidasi. Pada suhu di bawah 100 °C, proses oksidasi tidak begitu signifikan. Namun, ketika suhu minyak penghantar panas melebihi 100 °C, kecepatan oksidasinya meningkat. Oleh karena itu, suhu di dalam rongga ekspansi harus dijaga agar tidak melebihi 70 °C, guna mencegah terjadinya oksidasi pada minyak penghantar panas. Karena itulah, rongga ekspansi tidak perlu dilengkapi dengan lapisan pemanas. Instrumentasi: Pada saluran ekspansi, perlu dipasang manometer, termometer, dan alat pengukur tingkat cairan. Alat pengukur tingkat cairan tersebut harus dilengkapi dengan fungsi peringatan ketika tingkat cairan menurun, atau dilengkapi dengan saklar yang akan berfungsi jika tingkat cairan mencapai batas minimum. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya gas ke dalam sistem minyak pemanas. Ruang ekspansi mempertahankan tingkat cairan yang tinggi pada kondisi operasi normal. Dengan demikian, saat diperlukan penggantian minyak pendingin, akan tersedia cukup minyak pemanas untuk mencegah suhu minyak pemanas di dalam pemanas menjadi terlalu tinggi. Isi ini hanya untuk referensi saja. Jika Anda bekerja di bidang desain, disarankan untuk mencari file dan panduan standar yang digunakan oleh Anda. Di berbagai wilayah dan dari berbagai pabrik, terkadang ada perbedaan. :)
Postingan ini terakhir diubah oleh satu dekade beyond pada tanggal 2016-12-3 pukul 21:29. Tangki penyimpanan minyak seharusnya mampu menyimpan seluruh minyak penghantar panas saat dilakukan perawatan pada sistem sirkulasi. Dalam merancang tangki penyimpanan minyak, hal-hal berikut perlu diperhatikan: Tekanan: Tangki ekspansi dapat berbentuk terbuka atau tertutup. Disarankan untuk menggunakan wadah berbentuk horizontal yang tertutup. Ruang gas di dalam tangki tersebut sebaiknya diisi dengan nitrogen, agar minyak penghantar panas tidak bersentuhan dengan udara. Gunakan saluran masuk nitrogen dan saluran pembuangan gas buang untuk mengontrol tekanan di tangki ekspansi. Selain itu, perlu juga dipasang saluran pelepasan udara. Kapasitas: Kapasitas tangki penyimpanan minyak harus tidak kurang dari 1,2 kali total volume minyak pemanas yang ada. Total volume minyak pemanas tersebut merupakan jumlah volume minyak pemanas di seluruh saluran distribusi ditambah volume tangki ekspansi. Dengan menggunakan koefisien pengisian sebesar 80%, maka kapasitas tangki penyimpanan minyak dapat dihitung sebagai berikut: V = 1,2 × V0 / 0,8. Di sini, V merupakan kapasitas tangki penyimpanan minyak, dalam satuan m³; sedangkan V0 merupakan volume total minyak pemanas di seluruh sistem, juga dalam satuan m³.
Lokasi pemasangan: Tangki penyimpanan minyak perlu ditempatkan di posisi terendah dalam sistem pemanasan, agar minyak pemanas dapat dimasukkan ke dalam tangki tersebut saat dilakukan perawatan pada sistem tersebut. Suhu: Suhu minyak pemanas di dalam saluran ekspansi tidak boleh melebihi 70 °C, agar minyak pemanas tidak teroksidasi akibat suhu yang tinggi. Namun, suhu operasi saat perawatan harus lebih tinggi daripada suhu minyak konduktif setelah dipanaskan. Instrumentasi: Pada saluran ekspansi, perlu dipasang manometer, termometer, dan alat pengukur tingkat cairan. Tangki penyimpanan minyak seharusnya berada pada tingkat cairan yang rendah saat beroperasi normal, agar siap menerima minyak pemanas yang masuk ke dalamnya kapan saja. Karena baik saluran ekspansi maupun tangki penyimpanan minyak merupakan wadah tertutup, maka ketika seluruh sistem minyak panas mengalami tekanan berlebih, katup pengaman yang terpasang di bagian atas tangki penyimpanan minyak dapat berfungsi untuk melepaskan tekanan tersebut dan melindungi sistem. Minyak panas yang keluar melalui katup pengaman tersebut akan dialirkan ke sistem pembuangan gas buang. :)