El transmisor de diferencia de presión de doble brida Romon en el sitio mostró un valor por encima del rango permitido, del 485%

2016-12-09View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por haoliu8733 el 9-12-2016 a las 21:58. El transmisor de diferencia de presión de doble brida Romon indica un valor superior al rango permitido, del 485%. En la pantalla del instrumento se indica que la temperatura ambiente es de -40 grados; ¿esto no se refiere a la temperatura del aceite de silicio, verdad? Mide el nivel de líquido en el separador de tres fases; los medios son gas natural, agua y hidrocarburos pesados. En la capa más inferior se encuentra el agua, y en la capa intermedia, los hidrocarburos pesados. Esta tabla sirve para medir el nivel de líquido de los hidrocarburos pesados. Temperatura de operación del tanque: -15 grados. ¿Será que la caja de membrana se ha congelado? ¿Sigue bloqueado? ¿Cómo se puede determinar si el problema está en la caja de membrana de la brida, o bien en los capilares o en el indicador? Por favor, que alguien me ayude con esto.
Reply #22016-12-10
Sería mejor echar un vistazo a las instrucciones; se pueden encontrar en Internet
Reply #32016-12-10
40 es la temperatura ambiental del cuerpo del transmisor; el aceite de silicio no puede llegar a tan bajas temperaturas. Para alcanzar -15 grados, es necesario aislar el capilar con paneles aislantes; lo mismo aplica a la parte de las bridas. De lo contrario, habrá problemas en las mediciones
Reply #42016-12-16
Parece que las bridas dobles no son muy precisas para medir esto..........
Reply #52016-12-16
Es muy simple. Esto se debe a que el agua se congela en el lado correspondiente, y el hielo, al expandirse, presiona la cámara de membrana, lo que genera una presión excesiva. Basta con soplar con vapor en la abertura de medición. O sería mejor desmontarlo y limpiarlo después de cerrar la válvula de la raíz.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.