Este mensaje fue editado por última vez por haoliu8733 el 9-12-2016 a las 21:58. El transmisor de diferencia de presión de doble brida Romon indica un valor superior al rango permitido, del 485%. En la pantalla del instrumento se indica que la temperatura ambiente es de -40 grados; ¿esto no se refiere a la temperatura del aceite de silicio, verdad? Mide el nivel de líquido en el separador de tres fases; los medios son gas natural, agua y hidrocarburos pesados. En la capa más inferior se encuentra el agua, y en la capa intermedia, los hidrocarburos pesados. Esta tabla sirve para medir el nivel de líquido de los hidrocarburos pesados. Temperatura de operación del tanque: -15 grados. ¿Será que la caja de membrana se ha congelado? ¿Sigue bloqueado? ¿Cómo se puede determinar si el problema está en la caja de membrana de la brida, o bien en los capilares o en el indicador? Por favor, que alguien me ayude con esto.
Sería mejor echar un vistazo a las instrucciones; se pueden encontrar en Internet
40 es la temperatura ambiental del cuerpo del transmisor; el aceite de silicio no puede llegar a tan bajas temperaturas. Para alcanzar -15 grados, es necesario aislar el capilar con paneles aislantes; lo mismo aplica a la parte de las bridas. De lo contrario, habrá problemas en las mediciones
Parece que las bridas dobles no son muy precisas para medir esto..........
Es muy simple. Esto se debe a que el agua se congela en el lado correspondiente, y el hielo, al expandirse, presiona la cámara de membrana, lo que genera una presión excesiva. Basta con soplar con vapor en la abertura de medición. O sería mejor desmontarlo y limpiarlo después de cerrar la válvula de la raíz.