Ich habe viele Informationen sowie Listen zu Fehlern durchgesehen. Jetzt habe ich es mit einem Siemens-Positionierer zu tun – es wird der Fehler „noini“ angezeigt. Es ist nicht möglich, zwischen manueller und automatischer Bedienung umzuschalten. Beim 4-fach-Justieren bleibt der Prozess bei „run2“ hängen. Wenn man die Einstellung für den Nullpunkt auf 6–9 einstellt, funktioniert es. Bei der Einstellung für „up1“ lässt sich der Wert jedoch nicht auf 90–95 bringen – der Prozess bleibt dabei stecken. Kann mir jemand helfen?
Reply #22016-12-10
Wenn man es manuell einstellt, kann man wohl den Schritt „Run2“ überspringen. Ich habe es am Wochenende bereits versucht, es manuell einzustellen
Reply #32016-12-10
Die Winkel 33 und 90 wurden bereits ausprobiert, auch der P51 wurde wiederhergestellt – gibt es noch andere Möglichkeiten?
Reply #42016-12-10
Ist es ein Doppelwirkventil? Überprüfen Sie das Drosselloch des Positioniers und die Luftzufuhr zum Zylinder
Reply #52016-12-10
Mit der Luftzufuhr ist alles in Ordnung. Der erste Versuch verlief reibungslos – die Luftzufuhr funktioniert definitiv gut. Das Problem liegt wohl bei dem „Run2“-Modus. Ich habe die Walze mehrmals hin und her gedreht, doch es gelingt mir nicht, einen Wert von 90–95 zu erreichen. Es klappt einfach nicht
Reply #62016-12-10
Wurde die Ventil bewegt? Einschließlich Steuerstangenverbindungen und so weiter
Reply #72016-12-11
Nein, die Ventile sind in Ordnung. Der Druck wird direkt in den Zylinder geleitet. Das Problem ist nur, dass der Positionierer plötzlich nicht mehr funktioniert – es tritt ein Noini-Alarm auf. Im zweiten Schritt steckt man bei UP1 fest und kann nicht weitermachen
Reply #82016-12-11
Entschuldigen Sie, bei der Selbstjustierung des Siemens-Positioniers ist eine 12-MA-Signaleingabe erforderlich – bezieht sich das auf die eingegebene Signalleistung oder muss der Ventilstand bei 50 % liegen? Ich gebe direkt über meinen DCS oder Signalgenerator ein 12-MA-Signal, doch der Ventil bewegt sich nicht. Hat das Auswirkungen darauf, dass ich den Run2 nicht durchführen kann?
Reply #92016-12-11
Für die Einstellung von Siemens ist kein 12-MA-Signal erforderlich. . Man muss es nur mit Strom versorgen.
Reply #102016-12-11
„noini“ bedeutet, dass es noch nicht initialisiert wurde! Die manuellen und automatischen Schalter sind nicht wirksam; der Ventil wird von geschlossen auf geöffnet gesteuert – prüfen Sie, ob der Positionierer sich im Bereich von 5% bis 95% befindet! Setzen Sie die Antriebsventile schließlich auf etwa 50 ein, halten Sie den Rückkopplungsstab horizontal, justieren Sie den Positionierer mit der Wellenrolle auf 50 und führen Sie anschließend eine Selbstprüfung durch!
Reply #112016-12-11
Wenn es bei run2 hängen bleibt, bedeutet das, dass Sie vor der Initialisierung den Nullpunkt und das Messbereich nicht richtig eingestellt haben

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.