HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Fallo en el localizador de Siemens, run2

2016-12-10View Original

Thread Content

He visto mucha información y casos de fallos. Ahora me he encontrado con un localizador Siemens que muestra la alarma “noini”; no es posible pasar del modo manual al automático. Al intentar entrar en el modo de ajuste automático, se queda atascado en “run2”. Si se ajusta el valor de cero entre 6 y 9, funciona bien. En cuanto al rango de “up1”, por más que lo ajusto, no logro que el valor llegue a 90-95. Me he quedado atascado aquí. ¿Alguien puede ayudarme?
Reply #22016-12-10
Si se realiza el ajuste manual, ¿se puede saltar el paso de run2? Este fin de semana intenté hacerlo de forma manual
Reply #32016-12-10
Se han probado los ángulos 33 y 90; también se ha restablecido el p51. ¿Qué más se puede hacer?
Reply #42016-12-10
¿Es una válvula de doble efecto? Verifique los orificios de restricción del localizador y la ruta de aire hacia el cilindro
Reply #52016-12-10
El sistema de alimentación de aire no tiene ningún problema; la primera parte del proceso transcurrió sin problemas. Seguramente, el sistema de alimentación de aire está en buen estado. El problema radica en lo que me dijeron sobre “run2”. He intentado hacer girar las ruedas laterales varias veces, pero no logro alcanzar los 90-95. No puedo superar ese obstáculo
Reply #62016-12-10
¿Se ha movido la válvula? Incluyendo la conexión del vástago de la válvula y cosas por el estilo
Reply #72016-12-11
No, las válvulas están bien. Se utiliza gas directamente para accionar el cilindro; lo que ocurre es que el posicionador de repente deja de funcionar y se activa la alarma “noini”. En la segunda etapa, el proceso se detiene en “up1”; no se puede seguir adelante
Reply #82016-12-11
Disculpe, ¿para el autoreglaje del localizador de Siemens se debe ingresar una señal de 12 mA? ¿Se refiere a la señal de entrada o es necesario que la válvula esté en el 50% de su posición? Actualmente, mi DCS o generador de señales envía 12 mA, pero la válvula no se mueve. ¿Esto afectará negativamente mi proceso Run2?
Reply #92016-12-11
La configuración de Siemens no requiere una señal de 12 mA. . Basta con conectarlo a la corriente.
Reply #102016-12-11
¡Mostrar “noini” significa que no está inicializado! Los botones manuales y automáticos no funcionan; accione la válvula de cerrado a abierto y verifique si el localizador se encuentra entre el 5% y el 95% Finalmente, se coloca la válvula en una posición de alrededor de 50; la barra de retroalimentación se mantiene horizontal. El localizador se ajusta a 50 mediante un volante, y luego se realiza una verificación automática
Reply #112016-12-11
Quedarse atascado en run2 significa que no se han ajustado correctamente el punto cero y el rango de medición antes de la inicialización

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.