Thread Content
¿Alguien ha tenido una situación similar? En el sistema DCS de Rockwell, las 10 estaciones de operación presentan retrasos al cambiar de pantalla, y la visualización de las tendencias también es lenta
Sistema M6.5.2, serie K, sistema instalado el año anterior, en funcionamiento desde hace más de un año
Mire el uso de la CPU y la memoria en el Administrador de recursos de Windows. ¿Hay procesos anormales? La serie K ya no suele tener una arquitectura C/S, sino que es de tipo de lectura directa. ¿Está la red funcionando correctamente?
No está claro, esperando el análisis. También ha ocurrido en nuestra fábrica; parece que se trata del antiguo sistema MacSV 4.6. Ha sucedido un par de veces. Se trata de ordenadores que ya tienen 9 años de uso. Según el servicio técnico, se debe al envejecimiento de los servidores y estaciones de trabajo. Pero hay quienes dicen que la estructura del sistema hace que todos los datos tengan que pasar por un conmutador antes de llegar al servidor, lo que puede causar congestión en los datos de comunicación en el servidor. La vez más grave fue cuando todas las estaciones de operación, las estaciones de ingenieros y los servidores dejaron de funcionar. Afortunadamente, el controlador no se vio afectado, por lo que no hubo interrupciones en el trabajo.
La pregunta es: ¿hay switches en el sistema? Puedes probar con un switch mejor. Yo he tenido problemas de interrupciones en la imagen; se descartaron todos los demás posibles causas del problema, y al final el problema se atribuyó al switch, debido a la congestión de datos
Reiniciar el servidor o cambiar a un servidor redundante