¿Puede garantizarse que la diferencia de presión antes y después permanezca constante al regular la válvula de control del agua caliente?

2016-12-12View Original

Thread Content

Por favor, que alguien experto ayude a explicar el uso de válvulas de control de membrana neumática para agua caliente. ¿Se reduce la presión al mismo tiempo que se ajusta el caudal de agua, es decir, para mantener constante la diferencia de presión entre la parte delantera y la trasera? La válvula de control de temperatura de los proyectos existentes regula el grado de apertura de la válvula en función de la temperatura de salida del medio calentado. Se calienta el medio a calentar con agua caliente a través de un intercambiador de calor. Según las normas, la válvula de regulación se selecciona según el coeficiente de caudal adecuado, basándose en la diferencia de presión antes y después de la válvula. A continuación, se elige la válvula de regulación adecuada, que vaya desde un caudal bajo hasta uno alto. Pero todos saben que el agua caliente también debe regresar al sistema de circulación de agua caliente. Es decir, la presión del agua en la salida de las válvulas no puede ser demasiado alta; de lo contrario, superaría la presión de diseño de la red de tuberías downstream. Tampoco la presión del agua puede ser demasiado baja, ya que de ese modo no podría regresar al sistema de circulación de agua. Estoy confundido. . Por ejemplo: si la presión en la entrada de la válvula de regulación es de 50 bares y en su salida es de 40 bares. Bajo condiciones normales de funcionamiento de la válvula de regulación, ¿puede esta reducir la presión del agua caliente de 50 bares a 40 bares? Si la válvula de regulación funciona correctamente y se ajusta a su posición adecuada, ¿cuál será la presión en la salida de la válvula? ¿Será 40 bares, o será mayor o menor que 40 bares? ¿Cuál será el rango de fluctuaciones en la presión en la salida de la válvula? ¿Es la presión posterior del válvula de regulación la que la garantiza la red de tuberías aguas abajo, o es esta misma válvula de regulación la que lo hace? ¿Funciona de manera similar a una placa de control de limitación de corriente?
Reply #22016-12-12
Ayúdame un poco. :abrazo:
Reply #32016-12-12
Este mensaje fue editado por última vez por ylb913 el 12-12-2016 a las 19:27. En la mayoría de los casos, se trata de elegir el diámetro adecuado del tubo, es decir, de determinar la relación entre la velocidad del flujo y la caída de presión. La caída de presión causada por la válvula de regulación no es algo importante, pero también es muy común que se necesite utilizar una válvula de regulación para reducir significativamente la presión.
Reply #42016-12-12
Hay una diferencia de presión delante y detrás de la válvula de regulación, pero esta diferencia es controlable; no es tan grande como dices.
Reply #52016-12-13
Gracias por su respuesta. Los diámetros de los tubos antes y después de la válvula corresponden a valores de velocidad de flujo razonables. Sin embargo, la presión en la parte superior e inferior de la válvula no es la misma. Por eso, me gustaría saber si la válvula termostática puede reducir la presión al mismo tiempo que controla la temperatura. ¿Existen normas que lo respalden?
Reply #62016-12-13
Pero la selección de la válvula de regulación está relacionada, efectivamente, con la diferencia de presión entre el lado anterior y el posterior. Para saber si una válvula de control de temperatura puede realmente reducir la presión alta a una presión baja.
Reply #72016-12-13
Puede explicarlo de manera más clara; por ejemplo, se puede utilizar vapor para calentar los materiales que se encuentran dentro del tanque de reacción. El control de la temperatura se logra, generalmente, mediante la utilización de válvulas de regulación para controlar el grado de apertura de las válvulas que permiten el paso del vapor de calefacción (en realidad, se trata del caudal de vapor de calefacción). De esta forma, se logra controlar la temperatura de los materiales dentro del tanque de reacción. En este modo de control, generalmente la diferencia de presión antes y después de la válvula de regulación no es muy grande. Por otro lado, como ejemplo, para mantener un calentamiento estable del tanque de reacción, o debido a las limitaciones impuestas por la presión en el revestimiento del tanque, podemos controlar la presión del vapor de calefacción, y también se pueden utilizar válvulas de regulación. La presión antes de la válvula puede ser de 0,6 MPa, o incluso mayor. Pero la presión detrás de la válvula puede ajustarse a 0,2 MPa o incluso más baja, según sea necesario. No sé si lo que digo podrá ayudarte a resolver el problema.
Reply #82016-12-13
Gracias por su respuesta, no se ha resuelto. Las válvulas de regulación se controlan mediante señales analógicas. Pero yo uso esta válvula de regulación no como un regulador de presión para estabilizarla, sino como un transmisor de temperatura para regular el caudal. Pero, al regular el caudal, ¿se puede garantizar la diferencia de presión entre la parte superior e inferior de la válvula? Por ejemplo: 3 t/h de agua, apertura de la válvula del 20%; presión en la parte superior de la válvula de 40 barg y en la parte inferior de 20 barg. 10 t/h de agua, apertura de la válvula del 70%; presión en la parte superior de la válvula de 40 barg y en la parte inferior de 20 barg. 12 t/h de agua, apertura de la válvula del 90%; presión en la parte superior de la válvula de 40 barg y en la parte inferior de 20 barg. Es decir, la válvula de control permite regular el flujo de agua, pero al mismo tiempo también puede reducir la presión, asegurando así que la presión en la salida de la válvula sea la adecuada. Me preocupa especialmente la presión de salida de las válvulas. ¿Cómo fluctuará esa presión de salida? Porque el posicionador de la válvula reguladora lo seleccioné para un valor del 1%, pero también hay muchos factores relacionados con el circuito de control en bucle cerrado.
Reply #92016-12-14
¡Todos, ayúdenme con soporte técnico, por favor! :)
Reply #102016-12-14
La diferencia de presión entre la parte superior e inferior de la válvula de regulación, de la que hablas, puede ajustarse durante el diseño y selección de dicha válvula. Si se desea una gran diferencia de presión, se puede elegir un tipo de válvula con un diámetro pequeño y alta resistencia al flujo. Lo mismo ocurre al revés.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.