Thread Content
Jetzt ist es notwendig, einen Kondensator für das Schlafzimmer zu entwerfen. Nun sind die Parameter wie Eingangs- und Ausgangstemperatur sowie Durchfluss bekannt – ein Teil davon wurde vom Kunden bereitgestellt, der andere Teil habe ich selbst berechnet. Das Problem jetzt ist. 1. Die Wärmeaustauschoberfläche muss in Abschnitte unterteilt werden: Kühlung des Dampfes, Kondensation des Dampfes, Kühlung des Kondenswassers. Ich habe bereits eine erste Schätzung vorgenommen und die geometrischen Parameter vorläufig festgelegt. Anschließend wird der Wärmeübergangskoeffizient anhand der geometrischen Parameter berechnet – ist das richtig? 2. Bei der Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten wird häufig die Wandtemperatur benötigt. Ich gehe davon aus, dass die Wandtemperatur angenommen werden muss – wie soll man sie also berechnen? Ist es bei der Berechnung in drei Abschnitten notwendig, die Wandtemperatur der drei Abschnitte anzunehmen? 3. Wärmeübergangskoeffizient im Kondensationsabschnitt: Für meine Berechnungen habe ich die Formel für die filmartige Kondensation außerhalb von horizontalen Röhren verwendet. Ist das richtig? 4. Nach Berechnung nach den oben genannten Schritten: Ist die Summe der Wärmetauschoberflächen der drei Abschnitte gleich der Gesamt-Wärmetauschoberfläche der gesamten Anlage?
Um die Wärmeaustauschfläche zu berechnen, sind die Ein- und Ausgangstemperaturen jeder Strecke bekannt zu sein. Für die Berechnung der Wandtemperatur gibt es in Anhang B von GB/T151 entsprechende Erklärungen sowie Formeln
Der Poster scheint ziemlich kompetent zu sein – könnte er bitte Unterlagen mit den Berechnungsschritten bereitstellen? :D
Ich verstehe es etwas nicht, muss noch viel lernen*
Bruder, versuchst du da, mich zu täuschen? . . . Habe 151 nicht gesehen, darf ich eine solche Frage stellen?
Ich rechne alles von Hand – und bin noch in der Lernphase. Ich möchte euch nicht in die Irre führen. Wenn du Fragen hast, kannst du sie stellen – ich werde dir helfen, soweit ich kann
Schauen Sie sich den Vortrag „Universitätsdesign für Wärmetauscherprozesse“ gut an – er ist oben platziert.
Ich empfehle das Buch „Handbuch zur Berechnung von Prozessen in Kühlanlagen“ von Liu Wei und anderen. Ich habe nach den darin angegebenen Formeln die Kondensatoren für Dampf und Kühlwasser berechnet. Nach Überprüfung mit EDR sind die Ergebnisse in Ordnung – nur der Druckabfall im Außenkreislauf ist laut EDR etwas niedriger
Bruder, ich denke, das ist keine gute Lösung. Ich empfehle, lieber Software zu verwenden. . . . . .