HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

مصدر طريقة تمديد الكابلات في البيئات المعرضة لخطر الانفجار عبر الأنابيب

2016-12-14View Original

Thread Content

①رأيت عبارة في الطبعة الثالثة من كتيب تصميم التوزيع الكهربائي للأغراض الصناعية والمدنية، تقول إنه في البيئات المعرضة لخطر الانفجار، يجب استخدام أنابيب فولاذية مطلية بالزنك الساخن لتمرير الكابلات داخلها. هل يعرف أحد مصدر هذه المعايير؟ ②وعلاوة على ذلك، لماذا يجب استخدام أنابيب مرنة لتوصيل كابلات الطاقة بمداخل الأجهزة؟ ألا يمكنني استخدام الكابلات مباشرة من الحامل الخاص بها، وتوصيلها بالأجهزة بشكل مباشر دون استخدام أنابيب مرنة؟ هل هناك مصدر موحد؟
Reply #22016-12-14
يبدو أن معاييرك قديمة نسبيًا؛ يمكنك التحقق مما إذا كانت معاييرك تستند إلى المعيار القديم GB50058-92. أما المعايير الجديدة مثل GB50058-2014 أو GB3836.15-2000، فهي لا تشترط استخدام أنابيب لحماية الكابلات، ولكن في حال عدم استخدام الأنابيب، يجب أن تكون الكابلات مزودة بتدابير حماية مشابهة لتلك الموجودة في الكابلات المدرعة.
Reply #32016-12-18
أنابيب تمرير الأسلاك المغطاة بالزنك تُستخدم بشكل أساسي لحجب الإشارات المزعجة (عدم التداخل، وعدم التأثر بالإشارات الأخرى) ولحماية الكابلات (من التآكل ومن الانقطاع). كما أنها تحتاج إلى أن تكون متصلة بالأرض، لذا يجب عدم استخدام شريط اللف عند ربط أسنان أنابيب تمرير الأسلاك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توصيله بشكل مباشر بالجهاز، لكن لا يجب فعل ذلك عبر الحاملات؛ بل يجب استخدام أنابيب مغطاة بالزنك لتوصيل الأسلاك من الحاملات إلى مكان قريب من الجهاز. في بيئات الانفجارات، يجب أن تكون معايير الحماية للكابلات المستخدمة في توصيل الأجهزة على الأقل IP54، وذلك لتلبية متطلبات الحماية في بيئات الانفجارات. كما أن هناك متطلبات خاصة بقوة شد الكابلات، لذلك من الضروري استخدام أنابيب مرنة أو موصلات مقاومة للانفجارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن أنابيب التوجيه العادية لا تحقق مستوى الحماية المطلوب، لذا يلزم إضافة صندوق عزل وختم مقاوم للانفجار. كما يجب أخذ الحماية من المياه في الاعتبار عند تمديد أنابيب التوصيل من الأعلى إلى الأسفل.
Reply #42016-12-19
الطريقة: بالنسبة للكابلات التي يكون طولها ≤50 مم، يجب اختيار مكونات مقاومة للانفجار المناسبة لتحقيق معيار EXDIICT2. كما يجب ختم طرفي الكابل بعد مروره عبر الأنابيب المغطاة بالزنك أو الأنابيب المرنة باستخدام مادة لاصقة مقاومة للانفجار، وذلك لتحقيق تأثير عزل الانفجارات. يجب وضع مادة توصيل كهربائية على فتحات الأنابيب المغطاة بالزنك قبل توصيلها مع بعض. عادةً، يتم استخدام الألواح الجسرية لتثبيت الكابلات التي يزيد قطرها عن 70 مم، مع تركيب مفاتيح عزل مقاومة للانفجار وأنابيب مرنة مقاومة للانفجار، ثم يتم توصيل الكابلات بصناديق التوصيل الخاصة بالأجهزة، مع استخدام مادة لاصقة مقاومة للانفجار لإغلاق هذه الصناديق.
Reply #52016-12-19
يمكن المحاولة إذا لم يكن هناك حل آخر. على سبيل المثال، عند توصيل الكابلات الكبيرة بأنابيب الصلب المغطاة بالزنك بقطر DN100 أو أكبر، يكون نصف قطر الانحناء كبيرًا جدًا، مما يؤدي إلى عدم كفاية مكان التركيب
Reply #62016-12-20
هل يمكن العثور على مصدر المعيار لمتطلبات IP54 هذه؟ شكرًا لكم
Reply #72016-12-26
يمكن الرجوع إلى هذا المنشور عبر الرابط التالي: http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1641780&page=1#pid16998675

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.