HCBBS Forum (Tiếng Việt)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Nguồn tìm hiểu phương pháp lắp đặt dây cáp trong ống trong môi trường nguy cơ nổ

2016-12-14View Original

Thread Content

①Tôi thấy trong phiên bản thứ ba của sách hướng dẫn thiết kế phân phối điện cho mục đích công nghiệp và dân dụng có ghi rằng, trong môi trường nguy hiểm về khả năng xảy ra vụ nổ, các ống dẫn cáp cần được làm từ ống thép mạ kẽm nóng. Ai biết nguồn quy định này không? ②Ngoài ra, tại sao khi nối dây cáp điện vào cổng kết nối của thiết bị lại cần phải sử dụng ống mềm? Tại sao không thể dùng ống mềm để dẫn dây trực tiếp từ khung dẫn dây ra ngoài, rồi nối với thiết bị luôn? Có nguồn quy định nào không?
Reply #22016-12-14
Tiêu chuẩn của bạn có vẻ còn lạc hậu. Bạn nên kiểm tra xem liệu tiêu chuẩn đó có dựa trên tiêu chuẩn cũ GB50058-92 hay không. Theo các tiêu chuẩn mới như GB50058-2014 hoặc GB3836.15-2000, việc sử dụng ống bảo vệ không còn là điều bắt buộc nữa. Tuy nhiên, nếu không sử dụng ống bảo vệ, thì cáp điện cần phải được trang bị các biện pháp bảo vệ tương tự như cáp có lớp vỏ bảo vệ.
Reply #32016-12-18
Ống dẫn dây mạ kẽm chủ yếu được sử dụng để ngăn chặn các tín hiệu nhiễu (không gây nhiễu và cũng không bị nhiễu) cũng như bảo vệ cáp (chống ăn mòn, ngăn cáp bị đứt). Ngoài ra, ống này cần được nối với mặt đất; vì vậy khi kết nối các ống dẫn dây bằng ren thì tuyệt đối không được sử dụng băng keo dán. Ngoài ra, có thể dẫn dây trực tiếp đến thiết bị, nhưng không được dẫn dây qua khung dẫn dây; cần sử dụng ống mạ kẽm để dẫn dây từ khung dẫn dây đến gần thiết bị rồi mới dẫn dây trực tiếp. Trong môi trường có nguy cơ nổ, các dây cáp kết nối thiết bị phải đạt mức độ bảo vệ ít nhất là IP54 để đáp ứng yêu cầu bảo vệ trong môi trường nổ. Ngoài ra, độ bền kéo của dây cáp cũng rất quan trọng; vì vậy cần sử dụng ống dẫn dây hoặc đầu nối chống nổ. Ngoài ra, các ống dẫn dây thông thường không đạt được mức độ bảo vệ yêu cầu, vì vậy cần phải lắp thêm các hộp kín chống nổ. Khi ống dẫn dây được lắp đặt từ trên xuống dưới, cũng cần phải chú ý đến khả năng chống thấm nước.
Reply #42016-12-19
Cách thực hiện: Đối với các loại cáp có độ dày ≤ 50mm, cần chọn các linh kiện chống nổ phù hợp. Sau khi cáp đi qua ống mạ kẽm hoặc ống linh hoạt, cả hai đầu của cáp đều cần được bịt kín bằng chất kết dính chống nổ nhằm ngăn chặn sự lây lan của ngọn lửa. Các đầu ống mạ kẽm cần được phết keo dẫn điện trước khi tiến hành nối với nhau. Cáp có độ dày trên 70mm thường được lắp đặt trong khung dẫn, kết hợp với các công tắc cách điện chống nổ và ống mềm chống nổ; sau đó được nối vào hộp kết nối thiết bị, rồi được niêm phong bằng chất kết dính chống nổ.
Reply #52016-12-19
Nếu không còn cách nào khác thì có thể thử xem. Ví dụ, việc kết nối các cáp lớn với ống thép mạ kẽm có đường kính DN100 trở lên gặp khó khăn do bán kính uốn quá lớn, khiến vị trí lắp đặt không phù hợp
Reply #62016-12-20
Có thể tìm được nguồn quy định cho yêu cầu IP54 này không? Cảm ơn nhé
Reply #72016-12-26
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1641780&page=1#pid16998675 Có thể tham khảo bài viết này

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.