Desviación en la indicación del nivel de amoníaco líquido

2016-12-15View Original

Thread Content

La medición y control del nivel de líquido en la torre de absorción de amoníaco a presión media en el proceso de urea se realizan mediante transmisores de nivel basados en la diferencia de presión. El tubo de derivación negativo está calentado con vapor para evitar que quede vacío. Al principio, este dispositivo funcionaba de manera muy inestable; después de cada calibración, solo podía funcionar durante 1 a 2 horas. Si se utilizaba por más tiempo, surgían grandes desviaciones en las lecturas, lo que hacía que perdiera su función de control.
Reply #22016-12-15
El problema está en los tubos negativos. A pesar de que se utiliza vapor como medio para calentarlos y así garantizar la evaporación del amoníaco en su interior, el agua se acumula gradualmente en dichos tubos. Al no cambiar el nivel del líquido, la acumulación de agua en los tubos negativos hace que los valores de medición disminuyan progresivamente hasta llegar a 0. Se puede considerar añadir un tanque de aislamiento al tubo negativo, relleno con líquido aislante.
Reply #32016-12-17
Si no funciona, pruebe con un par de cajas mágicas; es difícil controlar el nivel del líquido condensado en las tuberías de derivación cuando se utiliza calefacción auxiliar
Reply #42016-12-17
El nivel del líquido aislante también varía con el tiempo; es muy difícil de manejar
Reply #52016-12-17
Se ha formado condensado en la sección de presión negativa. Se recomienda utilizar dos bridas
Reply #62018-01-07
Usando dos bridas, para el desplazamiento del nivel de líquido; calcular el rango inferior
Reply #72018-02-05
Amoníaco líquido, ¿se usa un medidor de nivel con válvula de mariposa magnética?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.