Các điểm kiểm tra quan trọng của các hệ thống chữa cháy, hãy lưu ngay (chia sẻ)
Thread Content
Hệ thống báo cháy tự động1. Kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống báo cháy tự động: điện trở cách điện, điện trở nối đất, tình trạng nối đất của hệ thống, cũng như tình trạng lắp đặt và bảo vệ các đường ống trong hệ thống; 2. Kiểm tra các thiết bị phát hiện hỏa hoạn và nút báo động thủ công: tình trạng lắp đặt, chất lượng lắp đặt, bán kính bảo vệ, cũng như khoảng cách so với các vật cản xung quanh. Đồng thời, kiểm tra chức năng báo động của chúng theo tỷ lệ 30–50% ; 3. Kiểm tra chất lượng lắp đặt bộ điều khiển báo cháy, cách thiết kế hệ thống dây dẫn bên trong tủ điều khiển, việc thiết lập hệ thống nối đất bảo vệ, cách thiết lập nguồn điện chính và nguồn dự phòng, cũng như chức năng chuyển đổi giữa các nguồn điện này. Đồng thời, kiểm tra các chức năng khác của bộ điều khiển ; 4. Chất lượng lắp đặt tủ điều khiển thiết bị kiểm tra phòng cháy chữa cháy, cách kết nối dây điện bên trong tủ, chức năng điều khiển thủ công và tự động, cùng khả năng nhận tín hiệu phản hồi từ các thiết bị phòng cháy chữa cháy thông qua màn hình ; 5. Kiểm tra chức năng hạ thang máy khẩn cấp, chức năng sử dụng của thang máy chữa cháy, chức năng ngắt nguồn điện không liên quan đến công tác chữa cháy, và chức năng hiển thị ánh sáng ở tầng xảy ra hỏa hoạn ; 6. Kiểm tra chức năng liên lạc trong phòng điều khiển chữa cháy, các khu vực lắp đặt thiết bị chữa cháy, cũng như các nút báo cháy ; 7. Kiểm tra chức năng âm thanh của hệ thống phát thanh khẩn cấp trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, bao gồm các chức năng như chọn tầng một cách thủ công, phát thanh tự động, kích hoạt từ xa và chuyển đổi nguồn phát một cách cưỡng bức ; 8. Kiểm tra vị trí bố trí phòng điều khiển chữa cháy cùng các dấu hiệu nhận diện rõ ràng; vị trí lắp đặt các van chống cháy trong phòng và các đường ống không liên quan; cũng như chức năng chuyển đổi nguồn điện giữa hai mạch điện ; 9. Kiểm tra việc lắp đặt các thiết bị chiếu sáng khẩn cấp trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, cũng như các biển báo hướng dẫn sơ tán; đồng thời kiểm tra mức độ chiếu sáng, thời gian chuyển đổi chế độ chiếu sáng và các ký hiệu được sử dụng. Hệ thống cấp nước chữa cháy: http://img.proxz.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNbBhqgtD5ibgTpRVuBznAJWQrxeInodXV7zSribfvsLpKs4hP5fosdATg%2F0%3F
1. Kiểm tra tính chất của nguồn nước dùng để chữa cháy, số lượng và đường kính của các ống dẫn nước, cũng như tình trạng của bể chứa nước dùng cho mục đích chữa cháy ; 2. Kiểm tra dung tích của bể chứa nước chữa cháy, các thiết bị hiển thị mức nước, cũng như các thiết bị bổ sung nước; đảm bảo có đủ nước để chữa cháy và các biện pháp ngăn chặn tình trạng đóng băng ; 3. Kiểm tra việc bố trí bồn chứa nước chữa cháy, dung tích của bồn, các biện pháp ngăn nước đóng băng, tình trạng bổ sung nước và van một chiều, v.v ; 4. Kiểm tra hiệu suất của các máy bơm cấp nước chữa cháy, các đường ống dẫn nước, chức năng điều khiển tự động và thủ công, thời gian khởi động máy bơm; đồng thời kiểm tra chức năng chuyển đổi giữa máy bơm chính và máy bơm dự phòng, cũng như chức năng chuyển đổi nguồn điện chính và nguồn điện dự phòng ; 5. Kiểm tra việc lắp đặt các bộ kết nối máy bơm nước, các dấu hiệu nhận diện, cũng như chức năng bơm nước chữa cháy của chúng. Hệ thống vòi chữa cháy trong nhà: http://img.proxx.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNUIUJ87hQiaLANhFcopVLicXAXJ6H7JMrldk1FbhAiaNSJ8ibRNd6R2OzpQ%2F0%3F
1. Kiểm tra việc lắp đặt các vòi chữa cháy, các bộ phận cấu thành nên chúng, thông số kỹ thuật của chúng, cũng như khoảng cách giữa các vòi chữa cháy ; 2. Kiểm tra hệ thống chữa cháy: vị trí lắp đặt các vòi chữa cháy trên mái nhà, các biện pháp ngăn chặn sự đóng băng của nước, cũng như chiều dài của cột nước có thể được tạo ra ; 3. Kiểm tra cách bố trí mạng lưới ống chữa cháy trong nhà, đường kính của các ống, màu sắc của chúng; đồng thời đảm bảo rằng nước dùng để chữa cháy có sẵn và các kết nối giữa các ống được thực hiện một cách đúng cách ; 4. Kiểm tra áp suất tĩnh và áp suất động của các vòi chữa cháy trong phòng kiểm tra chữa cháy, cũng như chiều dài cột nước có thể được tạo ra từ các vòi này ở tầng trệt và ở những vị trí khó tiếp cận nhất ; 5. Kiểm tra cài đặt và chức năng của nút khởi động bơm bằng tay. Hệ thống chữa cháy bằng nước phun tự động: http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNCY3znQk9iagNUOIvpoBeGNHnUFXSibm6d1v9LeInmIknnpOgsicibichokg%2F0%3F
1. Kiểm tra việc lắp đặt các đường ống, cách kết nối chúng, số lượng vòi phun cũng như đường kính của các ống cuối cùng ; 2. Kiểm tra việc lắp đặt cũng như chức năng của bộ chỉ thị dòng nước và van tín hiệu ; 3. Việc lắp đặt bộ van báo động kiểm tra cháy nổ, trạng thái của các van, cùng các thành phần khác và chức năng của chúng ; 4. Việc lắp đặt các thiết bị phun nước dùng để chữa cháy, kiểm tra vẻ ngoài của chúng, khoảng cách bảo vệ cần thiết, diện tích được bảo vệ, cũng như khoảng cách giữa các thiết bị này với các vật cản xung quanh ; 5. Tiến hành kiểm tra chức năng của bộ van báo động ; 6. Tiến hành kiểm tra chức năng của hệ thống phun nước (sương) tự động. Hệ thống chống khói, thông gió và điều hòa không khí: http://img.proxz.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNAMdQ69z4kpo9uMtHTBR18jz6zl3R2KhSl9SKueJ6IicqFziakGXh0RWQ%2F0%3F
1. Kiểm tra tình trạng của các ống dẫn khí, máy thổi khí và các cửa thoát khí trong hệ thống cung cấp khí áp lực dương; đồng thời đo tốc độ luồng khí và giá trị áp lực dương được tạo ra ; 2. Tình trạng và chức năng của các thiết bị trong hệ thống kiểm tra phòng cháy chữa cháy, bao gồm quạt, đường dẫn khí, van chống cháy, lỗ thông khí, cũng như tình trạng của nguồn điện chính và nguồn dự phòng ; 3. Kiểm tra tình trạng của các đường ống trong hệ thống thông gió và điều hòa không khí, cũng như tình trạng lắp đặt của các van chống cháy ; 4. Tiến hành các thử nghiệm về chức năng vận hành bằng tay, tự động và liên động cho từng hệ thống. Cửa chống cháy, rèm chống cháy và tường ngăn khói: http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNiasUOsajdqQXDMVgJXWlG7iasUAOwibZsLicQxCg1Qj30z6eu8vFOyZF5w%2F0%3F Cần kiểm tra về mặt ngoại quan, cách lắp đặt, cơ chế vận hành, trình tự hoạt động, cũng như các chức năng vận hành thủ công và tự động của chúng. Hệ thống chữa cháy bằng khí: http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNrEN9n8iaGQ42uqwsicTrFCNOpNWdv8ibibuQiaUibGPhGQZqVfia4cqDmUObA%2F0%3F
1. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị, linh kiện trong khu vực lưu trữ bình chứa khí dùng để chữa cháy, các đường ống dẫn chất chữa cháy, các vòi phun, cũng như tình trạng lắp đặt các thiết bị bảo vệ trong khu vực cần được bảo vệ ; 2. Tiến hành các thí nghiệm mô phỏng hoạt động của hệ thống chữa cháy bằng khí; kiểm tra quy trình báo động – tức là việc có âm thanh phát ra trước hay ánh sáng phát ra trước. Đồng thời kiểm tra xem việc ngắt nguồn điện tại khu vực xảy ra hỏa hoạn, việc khởi động tự động, thời gian chờ trước khi khởi động, hoạt động của van chặn lửa và quạt thông gió, quá trình phun khí, cũng như đèn báo hiệu việc phát tán khí có hoạt động bình thường hay không.