تتقلب قراءة مقياس التدفق الدوامي بشكل كبير. كيفية جعلها مستقرة؟
تحقق أولاً مما إذا كانت ظروف العمل مستقرة، ثم قم بضبط وقت التخميد على قيمة أكبر.
إذا أظهر مقياس التدفق الدوامي تقلبات كبيرة في التدفق، فيجب عليك أولاً العثور على المشكلة من المنبع. ضمن نطاق التدفق الطبيعي، إذا تم تحديد أن تدفق العملية مستقر، فيجب أن تكون هناك مشكلة في مقياس التدفق. إذا كانت تقلبات تدفق العملية كبيرة بطبيعتها ولا يمكن حل العملية بشكل أساسي، فيمكنك تجربة الطريقة في الطابق الثاني لضبط وقت التخميد، ولكن لا ينبغي أن يكون وقت التخميد كبيرًا جدًا (يتم تحديده وفقًا لظروف العملية)، وإلا فقد تحدث سلسلة من المشكلات وقد تتعرض السلامة أيضًا للخطر. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يكن هناك وسط يتدفق عبر مقياس التدفق وتقلب معدل التدفق، فيجب تثبيت طريقة التثبيت للتخلص من الاهتزاز، ويجب تعديل قطع التدفق المنخفض بشكل مناسب.
ما إذا كان التثبيت يلبي المتطلبات وما إذا كانت أقسام الأنابيب المستقيمة الأمامية والخلفية كافية. هل هناك أي اهتزاز؟
عند طرح سؤال، يجب أن يشرح الملصق بوضوح موقف العملية برمته في الموقع، وإلا فلن يتمكن من مساعدتك إذا كان غامضًا. خاصة بالنسبة لقياس التدفق، قد تتسبب عوامل وجوانب مختلفة في خروج قياس التدفق عن نطاق السيطرة، لذلك يجب شرح جميع تفاصيل الموقع بوضوح.
تم نشر هذه التدوينة آخر مرة بواسطة homkom بتاريخ 2016-12-19 10:37. اقترح المحرر عليك التحقق مما إذا كان أنبوب شفة مقياس التدفق موجودًا على الخط المركزي للأنبوب، وما إذا كانت أقسام الأنابيب المستقيمة الأمامية والخلفية مضمونة، وما إذا كان موضع التثبيت يلبي المتطلبات. ثم تحقق مما إذا كان الضغط ومعدل التدفق للوسط مستقرين، أو أن هناك مصدر اهتزاز قريب يسبب اهتزازًا ميكانيكيًا في الأنبوب لفترة قصيرة من الزمن.
قم أولاً بتحديد سبب العملية، وما إذا كانت تقلبات السوائل في الموقع كبيرة جدًا، ثم فكر فيما إذا كانت هناك مشكلة في المستشعر بسبب استخدامه لفترة طويلة. في الواقع، تحديد وقت التخميد يعالج الأعراض بدلاً من السبب الجذري، وهو أمر قليل الفائدة.
قم أولاً بتحديد سبب العملية، وما إذا كانت تقلبات السوائل في الموقع كبيرة جدًا، ثم فكر فيما إذا كانت هناك مشكلة في المستشعر بسبب استخدامه لفترة طويلة. في الواقع، تحديد وقت التخميد يعالج الأعراض بدلاً من السبب الجذري، وهو أمر قليل الفائدة.