Thread Content
Ich hätte eine Frage: Bei dem neuen Werksgelände der Firma gibt es einen 10-KV-Eingang. In den beiden Verteilräumen – jeweils für Hoch- und Niederspannung – befinden sich jeweils zwei Transformatoren bzw. ein Hochspannungsmotor. Wo sollte dann die Trennstelle installiert werden?
Unsere Trennstromschalter befinden sich in jedem Verteilraum. Sie verbinden die beiden Transformatoren in einem jeweiligen Verteilraum miteinander. Der Zweck davon ist die Gewährleistung der Stromversorgungssicherheit – falls ein Transformator beschädigt wird, kann über den Trennstromschalter weiterhin Strom an die Geräte geliefert werden, die nicht ohne Strom auskommen können
Wird die Trennklemme auf der Hochspannungsseite und auf der Niederspannungsseite angebracht, oder nur auf der Niederspannungsseite?
Wir fügen nur auf der Niedrigdruckseite eine Trennstrecke hinzu
Am Seitenbereich des Hochspannungskastens wird ein Trennkasten hinzugefügt. Der Trennkasten wird in einem der Verteilräume platziert; oben wird er mit Kupferbändern miteinander verbunden, unten erfolgt die Verbindung über Kabel – das hängt vor allem von der Last des jeweiligen Verteilraums ab. Im Hochspannungsbereich des anderen Verteilraums ist außerdem ein Trennkasten erforderlich. Das herankommende Kabel ist mit dem unteren Ende des Trennkastens für die Hauptverbindungen verbunden. Und wie weit sind die beiden Verteilräume voneinander entfernt? Das werden die Planungsbüros sicherlich angeben