¿Cuáles son las normas respecto a la cantidad de detectores de gases tóxicos en uso que deben someterse a inspección al vencer su plazo de validez?
No hay una cantidad específica; se examina uno por uno.
Nosotros realizamos una inspección al año, con verificaciones en el lugar.
Hola, gracias por la respuesta. Quiero decir que, si una planta de producción cuenta con 10 detectores de gases tóxicos cuya fecha de verificación ha llegado al mismo tiempo, no se pueden llevar todos a la vez para su inspección. Es necesario dejar algunos en el lugar. Si se llevan todos de una sola vez, no quedarán detectores en el sitio, lo cual podría representar un riesgo para la seguridad en la producción. Entonces, ¿cuál sería una cantidad adecuada para tomar de una sola vez y enviarla a análisis, en relación con el total? ¿Existen alguna normativa al respecto? (Tal como se establece en GB50444-2008 5.1.2: la cantidad de extintores que se envían para reparación en cada ocasión no debe superar la 1/4 de la cantidad total de extintores asignados a la unidad de cálculo). )
Se realiza la verificación completa en el lugar, pero también se puede hacer por lotes
Buena pregunta. De hecho, hay que enviarlos en lotes; no se puede enviarlos todos de una sola vez~
Si son muchas, se pueden verificar en el lugar; verificar una sola toma unos minutos
Se deben inspeccionar por completo una vez al año
Por supuesto, según las normas se debe realizar la inspección en tandas; no sé cuántas veces, pero en la práctica no es posible hacerlo de esa manera. O bien se realiza la inspección in situ, o bien todo se envía para inspeccionarse de una sola vez