渦街流量計について

2016-12-20View Original

Thread Content

新しい職場に配属されて、蒸気を測定する渦街式流量計があることに気づきました。その流量計の表示単位はkg/hで、作業員によると測定誤差がかなり大きいそうです。また、流量計の設定画面には流量の単位が記載されていません。渦街式流量計では質量も測定できるのでしょうか?
Reply #22016-12-20
可能です。私たちが設定しているのはt/hです...
Reply #32016-12-21
質量単位を使う際には何か注意点はありますか?こちらの数値は10数kg/hくらいなのですが、現場でも中央制御室でも7~8kg/hしか表示されません。しかも非常に不安定です。温度や圧力の補正は自分で設定するもので、計測された値ではありません
Reply #42016-12-21
測定範囲の設定に問題がないか確認してみてください
Reply #52016-12-21
多くの渦街流量計では、メニューで一定の密度を設定し、出力を質量流量として設定することができますが、この測定方法はあまり正確ではありません。温度・圧力の補正を行うのが最善です。多くのDCSには、対応する温度・圧力補正機能ブロックが備わっています
Reply #62016-12-21
蒸気は質量で計測され、渦街流量計は質量計測モードに設定することができます。特に現在の多くのスマート渦街流量計は、蒸気の質量を計測することが可能です。
Reply #72016-12-21
蒸気の温度や圧力が安定していれば、密度を一定にして質量を測定できる
Reply #82016-12-22
正確に測定したい場合は、蒸気の温度と圧力の補正を加えるのが最善です。
Reply #92016-12-22
現在、多くの企業では蒸気の計測に渦流式流量計や差圧式流量計を使用していますが、手間を省くため、あるいは調達コストを増やしたくないために、温度・圧力の補正はリアルタイムで行われず、温度・圧力の値を一定のデータとして固定しています。このように構成された測定システムは、確実に実際の流量値と偏差が生じる。測定システムが検出する蒸気量が実際の蒸気量よりも少ない場合、一方では設定に問題があるかシステム構成に問題があること、または渦街流量計の測定範囲比が小さすぎること(国産品では10:1までしか対応していない)が原因で、実際の流量が少ないときに渦街流量計では検出できないか、検出が不安定になるのです。
Reply #102016-12-22
蒸気の品質を見て、温度・圧力補償が鍵です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.