Thread Content
An den neu errichteten Ballons werden Sicherheitsventile installiert. Der Einstelldruck des Sicherheitsventils für die Butan-Ballons beträgt 0,7 MPa, bei den Propan-Ballons liegt der Einstelldruck bei 1,7 MPa. Ich halte diesen Wert für zu niedrig, denn bei den bisher betriebenen Ballons lagen die entsprechenden Einstelldrücke bei 0,79/17,7 MPa. Bitte, ein Experte soll das beantworten.
Es ist zu niedrig – der Einstelldruck des Sicherheitsventils sollte größer oder gleich dem Konstruktionsdruck sein. Der Entwurfsdruck des Propan-Tanks sollte 1,77 MPa betragen.
Ja, ich denke genauso. Aber die Sicherheitsventile wurden bereits beschafft. Ich frage mich, ob das einen großen Einfluss auf den späteren Betrieb des Ballbehälters haben wird
Der Einstelldruck des Sicherheitsventils sollte kleiner oder gleich dem Konstruktionsdruck des Zylinders oder Behälters sein – du solltest das unbedingt lernen, Lan Tian! ! !
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Lantian am 20.1.2017 um 14:43 bearbeitet. Richtig – der Wert sollte in der Regel nicht über den geforderten Druck liegen. Das gilt in der Regel. Kritik ist richtig.
Der Einstelldruck der Sicherheitsventile sollte größer oder gleich dem Konstruktionsdruck sein
Der Druck des Sicherheitsventils darf die Konstruktionsdruckgrenze nicht überschreiten, darf aber auch nicht unter den normalen Betriebsdruck fallen. In der Regel überschreitet der Betriebsdruck bei Kohlenwasserstoffen der Klasse C4 in der Regel nicht 0,4, und beim Propan nicht 1,2. Daher hat dieser festgelegte Druckwert nur einen geringen Einfluss.
Etwas unter dem Designdruck; der übliche Designdruck für Propan beträgt 1,8 MPa