Rechenverfahren zur Bestimmung der Dicke der wirtschaftlichen Isolierschicht in Dampfleitungen – wo liegen die Probleme?
Thread Content
Die wirtschaftlich optimale Dämmung für Dampfleitungen wird gemäß den Berechnungsformeln aus Abschnitt 4.3.2.1 der Norm GB50264-1997 „Entwurfsrichtlinien für die Dämmung von Industrieanlagen und Rohrleitungen“ ermittelt. Dabei gilt: D0 = 0,159 m; Pe = 45 Yuan/GJ (130 Yuan pro Tonne Dampf); λ = 0,04 (berechnet auf Basis von Gipswolle); τ = 6000 h (das Symbol ist nicht bekannt); T0 = 160 °C (durchschnittliche Temperatur des Kessels); TA = 15 °C (jährliche Durchschnittstemperatur); PT = 500 Yuan/m³; s = 0,1233 (Zinssatz von 0,04 über 10 Jahre); der Wärmeverlustkoeffizient α beträgt 11,63 (berechnet als konstanter Wert). Auf der Grundlage der oben genannten Daten beträgt die Dicke der Isolierschicht mehr als 14 cm. Allerdings wird in der Praxis meist empfohlen, eine Dicke von 9 cm zu verwenden. Ich verstehe nicht, warum es so einen Unterschied gibt – ich weiß auch nicht, wo mein Fehler liegen könnte. Könnten bitte die Experten hier helfen? Ein Anfänger bittet um RatProjektname: –
Berechner: –
Name der Rohrleitung: –
Prüfer: –
Datum: –
Eingabe der Parameter:
Nummer | Projekt | Symbol | Einheit | Wert | Anmerkungen
1 | Abmessung | D0 | mm | 159 | –
2 | Temperatur des Mediums | t | °C | 160 | –
3 | Umgebungstemperatur | ta | °C | 15 | –
4 | Durchschnittsgeschwindigkeit des Windes im Freien | w | m/s | 1 | –
5 | Energiepreis | Ph | Yuan/106 kJ | 45 | –
6 | Kosten pro m³ Isolierschicht | P1 | Yuan/m³ | 500 | –
7 | Jahreszinsen | i | % | -4 | –
8 | Laufzeit in Jahren | n | Jahre | 10 | –
9 | Betriebsdauer in Stunden | τ | h | 6000 | –
10 | Material der Isolierschicht | – | – | Steinwolle, Schlackenwolle | –
11 | Anfangswert der Wärmeleitfähigkeit | λ0 | W/(m·K) | 0,044 | –
12 | λ = λ0 + A(tm – B) | – | – | A = 0,00018 | –
13 | B = 70 | – | – | – | –
14 | Typ | – | – | Rohrleitung | –
15 | Installationsort | – | – | Im Freien | –
16 | Betriebszeit | – | – | Das ganze Jahr über | –
Berechnungsergebnisse:
1 | Dicke der Isolierschicht | δ | mm | 190 | –
2 | Wärmeübertragungskoeffizient | a | W/(m²·K) | 18,61 | –
3 | Wärmeleitfähigkeit des Isoliermaterials | λ | W/(m·K) | 0,04715 | –
4 | Temperatur an der Außenseite der Isolierschicht | ts | °C | 16,1 | –
5 | Wärmeverluste pro m² | w/m² | 20,6 | –
6 | Zulässige maximalen Wärmeverluste pro m² | – | 108 | –