Thread Content
Según las Normas de Protección contra Incendios en la Diseño Arquitectónico, solo los tanques para líquidos de categoría C pueden colocarse dentro de las instalaciones industriales, y su capacidad no debe superar los 5 metros cúbicos. Estrictamente hablando, los tanques para líquidos de categoría A no pueden colocarse dentro de las instalaciones industriales. Entonces surge la pregunta: mi sala de resinas se encuentra dentro del edificio industrial. Para el desorción se utiliza metanol, y se necesitan 3 tanques de almacenamiento de 5 m³ cada uno, que deben colocarse junto a las resinas. Pero según las normas, ¿no se permite colocar tanques para líquidos de categorías A y B dentro del edificio industrial? ? ¿Cómo lo hicieron ustedes? ? ¿Acaso no tienen en sus instalaciones ningún tanque de almacenamiento para líquidos de tipo A o B? ? ?
Los tanques intermedios de tipos A y B, según los requisitos del proceso, pueden colocarse en el taller. Por favor, Xiaohonghua :)
¿Cuál es la disposición legal en la que se basa? ? ?
Artículo 3.3.7 de las “Normas de protección contra incendios en el diseño arquitectónico”.
Explicación del artículo 3.4.6 de las normas de construcción: La distancia entre los equipos externos que contienen sustancias químicas inflamables y el edificio al que pertenecen se determina principalmente según los requisitos del proceso industrial; esta norma no establece ningún requisito al respecto. Dado que los equipos exteriores no requieren espacios entre sí, en el interior se pueden instalar tanques pequeños. Si solo se han instalado tanques de materiales en el interior, es necesario reevaluar el riesgo de incendio del edificio.