Recompensa por participación: 2 riquezas. Recompensa por respuesta correcta: 9 riquezas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ( ) A. En los edificios de tipo II destinados a la protección contra rayos (para evitar los impactos directos de los rayos), el valor mínimo permitido para la resistencia de puesta a tierra es de 10 Ω.B. Está prohibido utilizar tuberías de gas como conductores de protección.
C. La red de puesta a tierra en las subestaciones de 35 kV debe conectarse, bajo tierra, con los elementos de puesta a tierra de las líneas de entrada; la longitud de los cables de conexión no debe ser inferior a 30 m.
D. En los sistemas TN-C y TN-C-S, el conductor PEN debe estar aislado según la tensión más alta a la que pueda estar expuesto.
Respuestas correctas: BD
B. Está estrictamente prohibido utilizar tuberías de gas como conductores de protección.
C. La red de puesta a tierra en las subestaciones de 35 kV debe conectarse, bajo tierra, con los elementos de puesta a tierra de las líneas de entrada; la longitud de los cables de conexión no debe ser inferior a 30 m.
D. En los sistemas TN-C y TN-C-S, el conductor PEN debe estar aislado según la tensión más alta a la que pueda estar expuesto