HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Zusammenfassung der 41 Probleme im Rahmen der Feuerwehr-Prüfung – überprüfen Sie, ob Sie eines davon begangen haben!

2016-12-30View Original

Thread Content

In den letzten Jahren hat die Feuerwehrbehörde von Peking bei den Prüfungen der Hochhäuser, für die sie zuständig ist, viele praktische Probleme festgestellt. Dabei sind einige aufgrund mangelhafter Architektur entstanden ; Manche beibehalten alte Vorschriften, ohne sie den neuen Anforderungen anzupassen ; Manche Eigentümer ändern das Design eigenmächtig ; Manchmal sind es Fehler bei der Montage ; Es gibt auch Fälle, in denen der Baufortschritt zu schnell ist und so weiter. Bei der Erörterung jedes Problems zitiert dieser Text lediglich kurz die relevanten Normanforderungen sowie notwendige Erläuterungen; sie sind möglicherweise nicht vollständig und dienen nur zu Referenzzwecken. Probleme, die eindeutig zur Justierung der Systemausrüstung gehören – wie zum Beispiel das Versagen der Zusammenarbeit zwischen den Lüftungsöffnungen und den Lüftungsgebläsen, das manuelle Schließen der Brandschutzventile ohne dass dabei die Lüftungsgebläse abgeschaltet werden, das Versagen der Sprinklerpumpen bei Tests, das Versagen der Brandschutzjalousien nach dem Abschneiden des Schmelzmetalls sowie das Ausbleiben der Leuchten zur Anzeige der Fluchtrouten – werden hier vorerst nicht erörtert. Die Feuerwehrprüfung erfolgt in drei Formen: Prüfung von verdeckten Bauwerken, Prüfung bei grober Ausstattung und Prüfung bei feiner Ausstattung. 1. Die Brandprüfung für verdeckte Bauwerke nach Inbetriebnahme des Gebäudes. Feuerlöschanlagen und feuerfeste Bauteile, bei denen keine Prüfung und Abnahme durchgeführt werden können. Feuerprüfung in der Bauphase. Zum Beispiel Feuerschutzbeschichtungen für Stahlkonstruktionen, Brandbekämpfungssysteme sowie Verbindungen dazwischen. 2. Die Prüfung der Feuerwehranlagen bei der groben Ausstattung beinhaltet die Überprüfung der Funktionalität der Feuerwehrsysteme und -anlagen im Gebäude. Es bezieht sich hauptsächlich auf Feuerlöschsysteme und -anlagen, die bereits installiert und in Betrieb genommen wurden. Aber Bauprojekte, bei denen die Innenausstattung noch nicht durchgeführt wurde. Gilt nach Abschluss des Hauptbaus der Gebäude. Prüfung des Brandschutzes vor der Vermietung oder dem Verkauf eines Gebäudes. Nachdem die grobe Ausstattung hinsichtlich der Brandschutzvorschriften geprüft und für geeignet befunden wurde, ist das Gebäude noch nicht bereit für den Betrieb. Erst nach Abschluss der Prüfung der feinen Ausstattung hinsichtlich der Brandschutzvorschriften kann das Gebäude in Betrieb genommen werden. 3. Die Prüfung der Feuer-schutzausstattung nach der Fertigstellung dient dazu, sicherzustellen, dass das Gebäude vor seiner Inbetriebnahme vollständig den Anforderungen des Feuerschutzes entspricht. Bei der Überprüfung der Brandbekämpfungsanlagen in Gebäuden wird hauptsächlich geprüft, ob die folgenden Aspekte den Vorschriften entsprechen: (1) Die Gesamtanordnung des Gebäudes sowie die innere Raumaufteilung – einschließlich der Lage der Brandkontrollräume und der Pumpräume für die Brandbekämpfung. (2) Die Einteilung des Gebäudes in Brand- und Rauchschutzzonen. (3) Die Materialien zur Innenausstattung des Gebäudes. (4) Die Sicherheitswege sowie die Feuerlifts. (5) Die Wasserversorgung für die Brandbekämpfung sowie das externe Löschwassersystem. (6) Das interne Löschwassersystem im Gebäude. (7) Das automatische Sprinklersystem zur Brandbekämpfung. (8) Das System zur automatischen Branderkennung sowie die damit verbundenen Funktionen wie die Notfallkommunikationsanlagen. (9) Die Systeme zur Rauchabfuhr – einschließlich der Klimaanlage und der Lüftungsanlagen mit ihren Brandbekämpfungsfunktionen. (10) Das Gaslöschsystem. (11) Die Stromversorgung für die Brandbekämpfung sowie die Verteilung des Stroms – einschließlich der Notbeleuchtung und der Orientierungszeichen für die Evakuierung. (12) Die Ausstattung mit Feuerlöschern usw. I. Die Brandschutztüren werden in den Vorräumen der Aufzüge im Keller durch Schutztüren ersetzt. In Hochhäusern gibt es immer einen Keller. In einigen Etagen werden als Luftschutzanlagen Luftschutztüren eingebaut. Sehr dicke Zementtüren sind schwer zu öffnen und zu schließen. Bei der Abnahme stellte sich heraus, dass die Brandschutztüren durch Luftschutztüren im Untergeschoss ersetzt worden waren. Die Schutzvorrichtungstür im Vorraum des Aufzugs im Untergrundgeschoss ersetzt die Brandtür, wodurch es im Schutzgeschoss keinen Vorraum mehr gibt. Früher konnten Brandmelde-Türen als Ersatz für Feuertüren verwendet werden, doch nach den neuen Vorschriften ist das nicht mehr zulässig. Das sind traditionelle Probleme bei der Baubewilligung und der Feuerwehrprüfung. Die Vorschriften für den Zivilschutz verlangen, dass Schutztüren nicht als Brandtüren verwendet werden dürfen. Die Korrekturmaßnahme besteht darin, vor dem Luftschutztor eine Feuertür anzubringen. Zweitens: Die Öffnungsrichtung der Brandtüren und -schlösser ist falsch. Die Brandtüren im Erdgeschoss öffnen sich nicht nach außen, während die Brandtüren in den oberen Etagen nicht in Richtung des Erdgeschosses öffnen. Brandtüren sollten Schiebetüren sein, die in Richtung der Evakuierungsroute öffnen, und nach dem Schließen von jeder Seite manuell geöffnet werden können. Die Brandschutztüren in den Gängen, Treppenhäusern und Vorräumen, die zur Evakuierung dienen, müssen eine Selbstschließfunktion haben. Doppel- und Mehrflügeltüren mit Brandschutzfunktion sollten in der Lage sein, sich nacheinander zu schließen. Ständig geöffnete Brandtüren. Bei einem Brand sollten sie über eine Funktion zur automatischen Schließung sowie eine Signalrückmeldung verfügen. Drittens: Brandtüren sind mit Stoppern ausgestattet – manchmal werden dazu Schlösser verwendet, manchmal magnetische Türhalter. Brandtüren in Fluren, Treppenhäusern und Vorräumen, die zur Evakuierung dienen, sollten in der Lage sein, sich selbst zu schließen. Das heißt. Bei Brandschutztüren – außer bei ständig geöffneten Brandschutztüren – dürfen keine Türstopper verwendet werden. Bei Feuertüren mit Magnethaftern können sie sich nicht selbst schließen; stattdessen werden Schlösser verwendet. Eine Brandtür darf von keiner Seite manuell geöffnet werden. IV. Was die gemeinsamen Treppenhäuser angeht: Die Treppen im Erdgeschoss sind nicht durch Feuertüren von denen im Kellergeschoss getrennt. Das Kellergeschoss oder der Semikeller sollten nicht über ein gemeinsames Treppenhaus mit den oberen Stockwerken verbunden sein. Wenn die Treppenhäuser gemeinsam genutzt werden müssen, sollten sie sich an den Eingängen im Erdgeschoss sowie im Kellergeschoss oder Halbkeller befinden. Trennen Sie es mit Trennwänden mit einer Brandwiderstandsdauer von mindestens 2 Stunden sowie Feuertüren der Klasse B ab. Und es sollten deutliche Kennzeichen vorhanden sein. Der ursprüngliche Text verwendet „nicht geeignet“. In der Ausgabe von 2001 wurde es in „Sollte nicht“ geändert, als verbindliche Vorschrift, die umgesetzt werden muss. V. Die schwingbaren Feuertüren neben den Brandschutzwänden wurden entfallen oder mit Schlössern verschlossen, sobald die Brandschutzwände heruntergelassen wurden. Es kann dann nicht zur Evakuierung verwendet werden. Einführung von Schiebetüren mit Brandschutzfunktion. Es wird gewährleistet, dass man von beiden Seiten fliehen und evakuieren kann. Dies ist eine Vorschrift, die aus den Lehren des Brandes in Karamay in Xinjiang abgeleitet wurde. 6. Bei der Feuertür zum Pumpenraum wurde ein weiteres Fenster mit Lamellen hinzugefügt; die Tür zum Pumpenraum ist nun eine gewöhnliche Tür. Im Pumpenraum gibt es außerdem gewöhnliche Fenster, die in andere Bereiche führen. Die Räume für die Anlagen des automatischen Brandbekämpfungssystems, die Lüftungs- und Klimaanlagenräume in Hochhäusern müssen durch Trennwände mit einer Brandwiderstandsdauer von mindestens 2 Stunden, Decken mit einer Brandwiderstandsdauer von 15 Stunden sowie Feuertüren der Klasse A von den übrigen Bereichen abgetrennt werden. Die Türen der Feuerpumpenräume in Hochhäusern müssen als Feuertüren Klasse A ausgestattet sein, wobei ihre Brandwiderstandsfähigkeit 12 Stunden beträgt. Der Pumpraum sollte mit Feuertüren der Klasse A ausgestattet sein. Falls der Pumpraum Fenster nach anderen Räumen hat, müssen diese ebenfalls mit Feuertüren geschützt werden. Die Fenster müssen Feuerfenster der Klasse A sein. Solche Praktiken kommen bei Gebäuderenovierungen häufig vor; ursprünglich sollte dadurch die Luftzirkulation sowie Belüftung im Pumpenraum verbessert werden, was jedoch offensichtlich gegen die Vorschriften verstößt. 7. In Bürogebäuden, Geschäftsräumen oder Gastronomiebetrieben haben Räume mit einer Fläche von mehr als 60 m² nur eine Tür. In den Kellerräumen haben Räume mit einer Fläche von mehr als 50 m² ebenfalls nur eine Tür. Räume, die sich zwischen zwei Notausgängen befinden, dürfen eine Fläche von nicht mehr als 60 m² haben. Zeit. Es kann festgelegt werden, dass die Nettobreite einer Tür in Räumen am Ende des Flurs nicht kleiner als 09 Meter sein darf. Wenn die Fläche 75 m2 nicht überschreitet, darf es eine Tür geben; deren Nettobreite muss mindestens 14 Meter betragen. In Räumen im Keller, deren Fläche 50 m2 nicht überschreitet und in denen sich normalerweise nicht mehr als 15 Personen aufhalten, darf ebenfalls eine Tür vorhanden sein. Daher. Räume im Erdgeschoss mit einer Fläche von mehr als 60 m² sowie Räume im Untergeschoss mit einer Fläche von mehr als 50 m² müssen über zwei Türen verfügen. 8. An den Brandschutzrollläden ist kein Schmelzmetall installiert – als Lektion aus dem Brand in Karamay in Xinjiang. Peking hat eine Vorschrift erlassen, wonach an allen Feuerrollläden ein temperaturanfälliges Legierungsmaterial angebracht werden muss. Und das Weichlot sollte außerhalb der Decke installiert werden. Das dient dazu, ein Übermaß an Kontrollverlust zu verhindern. Die Brandschutzjalousien können aufgrund ihres eigenen Gewichts nach unten fallen und so eine Brandbarriere bilden. 9. Feuerlift und Arbeitslift teilen sich einen Maschinenraum; es gibt keinen separaten Maschinenraum für den Feuerlift. Der Schacht des Feuerlifts sowie der Maschinenraum müssen durch Trennwände mit einer Brandwiderstandsdauer von mindestens 2 Stunden von den Schächten und Maschinenräumen der anderen Lifte getrennt werden. Wenn man eine Tür in der Trennwand öffnet. Es müssen Feuertüren der Klasse A installiert werden. Die Korrekturmaßnahme besteht darin, Trennwände zu errichten. Sie können auch mit Brandschutztüren voneinander getrennt werden, oder beide Aufzüge können als Feuerwehraufzüge genutzt werden. 10. Im Feuerlift dürfen brennbare Materialien wie Holz verwendet werden. Die Innenausstattung des Feuerlifts muss hingegen aus nicht brennbaren Materialien bestehen. Diese Praxis muss korrigiert werden. 11. Im Schacht des Feuerlifts gibt es keine Entwässerungsanlagen. Vor dem Eingang zur Vorhalle des Feuerlifts sollten Entwässerungseinrichtungen vorhanden sein. Am Boden des Schachts des Feuerlifts müssen Entwässerungsanlagen vorhanden sein. Die Kapazität des Entwässerungsschachts sollte mindestens 2 Kubikmeter betragen. Die Abpumpleistung der Entwässerungspumpe sollte 10 l/s nicht unterschreiten. Früher gab es in den Schächten von Brandschutzaufzügen Wasseransammlungen, doch es wurden keine Entwässerungseinrichtungen installiert. Heutzutage werden in nahezu allen Bauvorhaben Entwässerungssysteme am Grund der Brandschutzaufzugschächte angebracht. 12. Feuerlifts können nicht in die Kellerräume gelangen; nur normale Aufzüge können dorthin fahren. In Wohngebäuden wird oft der untere Kellerbereich als Fahrradgarage genutzt, während ein weiterer Bereich als Schutzraum dient. Daher muss ein Feuerlift in der Lage sein, den Keller zu erreichen – selbst wenn er nicht direkt dorthin gelangen kann. In Kellern von öffentlichen Gebäuden befinden sich schließlich Dienstleistungsanlagen sowie Büroräume für das Personal. Deshalb muss der Feuerlift unbedingt in der Lage sein, den Keller zu erreichen. Außerdem muss der Feuerlift alle Etagen im Erdgeschoss erreichen können. Erst bei der Abnahme stellte sich heraus, dass einige nicht so waren – das war sehr nachteilig. Einige konnten noch korrigiert werden, aber bei anderen war das nicht möglich.   13. Türen zu Aufzugsräumen, Lüftungsanlagen usw. sollen sich im Treppenhaus befinden. Im Treppenhaus dürfen neben den Ausgängen, die in die öffentlichen Gänge führen, keine weiteren Türen, Fenster oder Öffnungen vorhanden sein. Das ist ein Problem, das bei vielen Gebäuden besteht. Die Lösung besteht darin, an den anderen Wänden des Maschinenraums Türen für den Aufzug und die Lüftungsanlage anzubringen – die Türen sollten nicht direkt im Treppenhaus liegen. Vierzehn: Der Feuerlift im obersten Stockwerk verfügt über keinen Vorraum. Das ist eine strukturelle Änderung, die von den Eigentümern bei den Umbauarbeiten eigenmächtig vorgenommen wurde und korrigiert werden muss. Fünfzehn: Im Vorraum des Feuerlifts dürfen Stufen vorhanden sein. Innerhalb von 1,4 Metern um die Tür zum Evakuierungsausgang herum dürfen keine Stufen angebracht werden. Zudem muss die Tür nach außen aufgehen – es darf kein Türsturz vorhanden sein. Dieses Problem betrifft die strukturellen Änderungen, die von den Eigentümern bei Renovierungsarbeiten eigenmächtig vorgenommen wurden und korrigiert werden müssen. 16. Geringer Lüftungsvolumen zur Abführung von Rauch sowie geringes Volumen der Druckluftzufuhr: Während der Bauarbeiten können die Lüftungskanäle durch das Entsorgen von Abfällen verstopft oder unpassierbar werden. Zudem kann das Lüftungsvolumen der Lüfter gering sein – all das sind Gründe für das geringe Lüftungsvolumen zur Abführung von Rauch sowie der Druckluftzufuhr. Die mechanischen Druckluftanlagen müssen dafür sorgen, dass der Luftdruck in den rauchgeschützten Treppenhäusern bei 40 Pa–50 Pa liegt. In den Vorräumen, den gemeinsam genutzten Vorräumen sowie in den Vorräumen der Feuerlifts soll der Luftdruck bei 25 Pa–30 Pa liegen. An den Stellen, an denen mechanische Lüftungsanlagen zur Rauchentfernung installiert sind, muss die Luftmenge der Lüftungspumpen so gewählt werden, dass sie ausreicht, um einen bestimmten Raumbereich vor Rauch zu schützen. Dabei sollte die minimale Luftmenge pro Quadratmeter mindestens 60 m³/h betragen. Bei der Entlüftung von zwei oder mehr Raumbereichen sollte die minimale Luftmenge pro Pumpe mindestens 7200 m³/h betragen. Es soll nach der maximalen Fläche des Rauchschutzbereichs berechnet werden – mindestens 120 mVh pro Quadratmeter. Siebzehn, Bei Lüftungsröhren mit einer Breite von 1,2 Metern ist kein Sprühkopf zur Absicherung vorhanden. Wenn die Breite der Lüftungsröhre größer als 1,2 Meter ist, müssen die Sprühköpfe unterhalb der Oberfläche der Röhre angebracht werden. D.h., an Orten, wo die Breite der Lüftungsrohre 1,2 Meter oder mehr beträgt, müssen unter den Lüftungsrohren Sprinkleranlagen zur Absicherung vorhanden sein. Achtzehn: Ein großer Versammlungsraum hat eine Fläche von 375 m² und verfügt über keine Lüftungsanlagen. Ein zweistöckiger Großbankettsaal hat eine Fläche von 1200 m²; er hat weder Fenster noch Lüftungsanlagen. Die Gänge sind 40 Meter lang und ebenfalls ohne Lüftungsanlagen ausgestattet. Im Untergeschoss erfolgt die natürliche Belüftung. Dies gilt für die folgenden Bereiche von Hochhäusern der Kategorie I sowie Hochhäusern der Kategorie II mit einer Höhe von mehr als 32 Metern. Es sollten mechanische Lüftungsanlagen installiert werden: (1) In Innenkorridoren, die keine direkte natürliche Belüftung haben und eine Länge von mehr als 20 Metern aufweisen – oder in Innenkorridoren, die zwar eine direkte natürliche Belüftung haben, aber eine Länge von mehr als 60 Metern aufweisen. (2) In Räumen ohne Fenster, deren Fläche mehr als 100 m² beträgt und in denen regelmäßig Menschen sich aufhalten oder viele brennbare Stoffe vorhanden sind – oder in Räumen mit festeren Fenstern. (3) In Atrien, in denen keine Bedingungen für eine natürliche Lüftung vorliegen oder deren Höhe mehr als 12 Meter beträgt. (4) In allen Räumen, deren Gesamtfläche mehr als 20 m² beträgt – außer in Räumen, in denen durch Fenster eine natürliche Lüftung möglich ist – oder in einem Raum, dessen Fläche mehr als 50 m² beträgt und in dem regelmäßig Menschen sich aufhalten oder viele brennbare Stoffe vorhanden sind, wie zum Beispiel in Kellerräumen. In den oben genannten Räumlichkeiten sollten zweifellos Lüftungsanlagen installiert werden.   19. In den Feuerlöschsteuerungsräumen, bei den Feuerlöschpumpen sowie bei den Lüftungsanlagen zur Rauchabfuhr darf es keine Möglichkeit geben, die Stromversorgung über zwei separate Leitungen miteinander zu verbinden. In den Feuerlöschsteuerungsräumen von Hochhäusern, bei den Feuerlöschpumpen, Feuertreppen sowie bei den Lüftungsanlagen zur Rauchabfuhr muss an der letzten Verteilerbox ein automatischer Umschalter vorhanden sein. Dies sind die im Jahr 2001 neu überarbeiteten Bestimmungen der Hochbauvorschriften – sie stellen die technischen Sicherheiten dafür dar, dass wichtige Brandbekämpfungsanlagen bei einem Brand funktionieren. Die meisten Gebäude von einst taten das nicht. Doch bei Umbauten und Renovierungen sollten insbesondere wichtige Gebäude so weit wie möglich umgebaut werden – beispielsweise wurde der Westbahnhof in Peking in diesem Sinne renoviert. 20. Lüftungsrohre durch Feuerwände – Lüftungsrohre führen durch Feuerwände. Es sind keine Brandklappen installiert; in den Lüftungsrohren, die durch Wände im Garagenbereich führen, fehlen ebenfalls Brandklappen. In den Rohrleitungen für den Unterdrucklüftungsbetrieb unter der Erde fehlen ebenfalls Brandklappen. Bei der Belüftung über Grenzen zwischen Gasschutzzonen sind ebenfalls keine Brandklappen vorhanden. In den Lüftungsrohren, die durch Verteilerräume führen, fehlen ebenfalls Brandklappen – und so weiter. Die unzureichende Installation von Brandventilen an bestimmten Stellen ist ein häufiges Problem in Bauvorhaben. Die Rauchabführungsrohre müssen aus nicht brennbaren Materialien hergestellt werden. Rauchabzugsschläuche, die im Deckenfeld installiert sind. Die Isolierschicht sollte aus nicht brennbaren Materialien hergestellt werden und muss einen Abstand von mindestens 150 mm zu brennbaren Stoffen halten.   In den Fallsträngen der Lüftungs- und Klimaanlagensysteme müssen Feuertüren eingebaut werden, wenn eine der folgenden Bedingungen gegeben ist: (1) Wenn die Rohrleitungen durch Brandabschnitte führen; (2) Wenn sie durch Wände und Decken von Lüftungs- oder Klimaanlagenräumen sowie durch Wände und Decken wichtiger oder besonders feuergefährdeter Räume führen; (3) An den horizontalen Abschnitten der Rohrleitungen an der Stelle, wo sich vertikale Rohrleitungen mit horizontalen Rohrleitungen auf derselben Etage treffen; (4) Auf beiden Seiten der Stellen, an denen die Rohrleitungen durch Dehnfugen führen. Die ersten drei Fälle können auf einer Seite eingestellt werden. Im letzteren Fall sollten sie auf beiden Seiten angebracht werden. 21. Die Brandklappen sind nicht mit separaten Halterungen befestigt – das ist ein häufiges Problem in Bauprojekten. In der Erläuterung der Vorschriften für die Installation von Brandventilen gemäß den höheren Normen. Für die Installation von Brandklappen sind Maßnahmen wie separate Trag- und Halterungen erforderlich. Um zu verhindern, dass die Verformung der Lüftungsrohre die Schließung der Brandventile beeinträchtigt, sollen diese in der Lage sein, sich selbst entlang der Luftströmung vollständig zu schließen. 22. In Räumen wie Maschinenräumen für Lüftungsanlagen, Pumpenräumen, Vorräumen für Aufzüge sowie in gemeinsamen Gängen ist keine Notbeleuchtung vorhanden. In Schalträumen, Feuerlöschsteuerungsräumen, Pumpenräumen zur Brandbekämpfung, Räumen zur Rauchabfuhr, Räumen mit eigenständigen Generatoren sowie in Telefonzentren sowie in anderen Räumen, in denen auch im Falle eines Brandes weitergearbeitet werden muss, muss eine Notbeleuchtung vorhanden sein. Außerdem muss eine ausreichende Beleuchtungsstärke gewährleistet werden. In Treppenhäusern, Vorräumen von rauchgeschützten Treppenhäusern, Aufzügen für den Brandfall sowie deren Vorräumen, gemeinsamen Vorräumen und Fluchttreppen muss eine Notbeleuchtung vorhanden sein. In öffentlichen Gebäuden sowie in Wohngebäuden müssen in Fluchtwegen und Gängen, deren Länge mehr als 20 Meter beträgt, Notbeleuchtungen installiert werden. 23. In einem bestimmten Stockwerk ist der horizontale Bereich des Starkstromschachts nicht abgedichtet; außerdem sind die vertikalen Schächte für Stark- und Schwachstrom in diesem Gebäude ebenfalls nicht abgedichtet. In einem bestimmten Stockwerk ist der horizontale Bereich des Starkstromschachts nicht abgedichtet – genauso wie die vertikalen Schächte für Stark- und Schwachstrom. Zudem gibt es Löcher in den Wänden, die die Brandabschnitte voneinander trennen; außerdem fehlen Wände in den Wasserleitungsrohren usw. In Hochhäusern mit einer Bauhöhe von nicht mehr als 103 Metern sollten die Kabelschächte und Rohrleitungs Schächte alle 2 bis 3 Stockwerke auf der Decke angeordnet werden. In Hochhäusern mit einer Höhe von über 100 Metern müssen an jeder Stockwerksebene Brandschutzwände aus nicht brennbaren Materialien verwendet werden, deren Brandwiderstand dem des Bodenbelags entspricht. Verwenden Sie nicht brennbares Material mit einer Brandwiderstandsfähigkeit, die der des Bodenbelags entspricht, als Brandschutzwand. Öffnungen, durch die Kabelschächte, Rohrleitungsrohre mit Räumen, Gängen usw. verbunden sind. Die Zwischenräume sollten mit nicht brennbaren Materialien fest gefüllt werden. Die übliche Methode zur tatsächlichen Abdichtung besteht darin, in jedem Stockwerk die Leitungen für Stark- und Schwachstrom mit feuerfestem Dichtmaterial sowie feuersicheren Polstern abzudichten. In Bauvorhaben werden die Wasserleitungen in der Regel abgedichtet, wobei die Abdichtung der Starkstromkästen in der Regel gut ist. Es gibt viele Probleme mit den Schwachstromschächten. Das ist eines der häufigsten Probleme bei der Abnahme: Die vielen Öffnungen in den Brandabschnitten sind besonders schwierig zu beheben. Einige Projekte werden erstellt, um die Brandschutzprüfung zu bestehen. Am Abend vor der Abnahme. Die Arbeiter wurden organisiert, um Überstunden zu machen und die gesamte Abdichtung durchzuführen. Bei der Feuerwehr-Prüfung. Der Hauptgrund für dieses Problem ist, dass die Bauarbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen sind. 24. Einige Evakuierungsleuchten sind in die falsche Richtung installiert, und die Beschilderungen der Notausgänge in den Treppenhäusern sind fehlerhaft angebracht. Die Installateure kennen die fachlichen Anforderungen nicht und können daher nicht zu den Evakuierungswegen gelangen. 25. Im Tiefgaragenbereich gibt es keine Notbeleuchtung, außerdem fehlen dort Anweisungsschilder für die Evakuierung. Die Notbeleuchtung sollte im Falle eines Brandes eine Beleuchtungsstärke von mindestens 0,5 Lx bieten. Außerdem ist es in der Regel erforderlich, dass an jedem Punkt des Tiefgaragengeländes Evakuierungsanweisungen sichtbar sind, damit die Menschen sich evakuieren können. 26. Die Lichter für die Notausgänge sollten nicht an den Stellen angebracht werden, an denen sich Feuertüren befinden – insbesondere dann nicht, wenn diese Türen keine Evakuierungsanzeichen aufweisen. Ebenso sollten sie nicht in der Nähe von Feuertüren platziert werden. Es sind Schiebetüren mit Brandschutzfunktion vorhanden. Hier sollten die Notausgangslampen nicht an den brandschutzbedingten Jalousien angebracht werden. Sondern es sollte an die Schiebetüren mit Brandschutzfunktion angepasst werden. An den Schiebetüren mit Brandschutzfunktion an den Trennwänden der Garagenbereiche müssen Evakuierungszeichen angebracht werden. Und es sollte auf beiden Seiten der Tür angebracht werden. 27. Überdruck an den Feuerhydranten in der obersten Etage: Der statische Druck am Anschluss des Feuerhydrants sollte 0,8 Mpa nicht überschreiten. Bei einem Wert von mehr als 0,8 MPa sollte ein zonales Wasserversorgungssystem verwendet werden. Wenn der Auslassdruck am Feuerhydranten größer als 0,5 MPa ist. An der Feuerhydrantstelle muss ein Druckminderer vorhanden sein. Der Auslassdruck an der Feuerhydrantöffnung muss größer als 0,5 MPa sein. Beim Löschen eines Feuers. Es ist schwierig, eine Wasserpistole zu halten. Die Überdrücke werden in statische Überdrücke und dynamische Überdrücke unterteilt. Oft liegt der vorteilhafteste Punkt des Systems bei einer statischen Überdruckentwicklung, während der nachteiligste Punkt darin besteht, dass nach dem Start der großen Pumpe eine dynamische Überdruckentwicklung auftreten kann. An der Feuerhydrantanlage können Druckminderungsbleche installiert werden, oder es können Druckstabilisierungsventile verwendet werden, oder es kann eine Pumpe mit variabler Durchflussregelung zum Druckausgleich eingesetzt werden usw. Wenn in den anderen Etagen 3 bis 4 Feuerlöscher vorhanden sind und im obersten Stock nur ein Feuerlöscher vorhanden ist – ohne dass Maßnahmen zur Druckminderung ergriffen werden – kann es zu einem Überdruck am Feuerlöscher im obersten Stock kommen. Die Lösung besteht darin, auch am Test-Feuerhydranten Entlastungsmaßnahmen zu ergreifen. 28. Das Licht am Feuerlöscher-Button leuchtet nicht, oder der Feuerlöscher-Button weist kein Licht auf. Es gibt zwei Arten von Buttons, die als Feuerlöscher-Buttons verwendet werden können: Erstens sind es Buttons, die über eine Starkstromsteuerung funktionieren – dabei werden alle Buttons an den Schläuchen des Feuerlöschers in Reihe oder Parallel miteinander verbunden und anschließend mit dem Steuergerät der Pumpe verbunden. Jeder Knopf hat eine Anzeigelampe, die normalerweise aus ist und beim Aktivieren der Brandbekämpfung leuchtet, oder normalerweise an ist und beim Aktivieren der Brandbekämpfung ausgeht. Diese Art von Knöpfen ist einfach zu verbinden und zu steuern. Es handelt sich um den Schalter des Elektronikgehäuses zur Fernsteuerung der Pumpe. Aber er ist schwer zu warten. Insbesondere in großen Gebäuden. Bei vielen Feuerlöschern kann es zu einem Fehler kommen, wenn sie parallel miteinander verbunden sind. Es muss Punkt für Punkt überprüft werden, sonst wird das Pumpensystem bzw. die elektronische Steuereinheit der Pumpe unter automatischen Bedingungen häufig in Betrieb bleiben, falls in der seriellen Verbindung ein Fehler auftritt. Auch muss man Punkt für Punkt überprüfen, sonst könnten alle Pumpenstart-Tasten nicht funktionieren. Zweitens dient die manuelle Alarmtaste gleichzeitig als Startknopf für die Pumpe. Es gibt eine eigene Adresse, über die die Standorte der Feuerlöscher einzeln angezeigt werden können. Dadurch ist das System stabil und zuverlässig in seiner Funktionsweise – zudem ist seine Wartung einfach. Die Steuerung der Pumpe erfolgt über einen Alarmcontroller. Da die Zuverlässigkeit der Alarmsysteme in den letzten Jahren immer höher geworden ist, ist der Autor der Ansicht, dass die zweite Methode besser ist – sie ist einfacher, zuverlässiger und leichter in der Wartung. Einige manuellen Alarmknöpfe dienen gleichzeitig als Feuerlöscherknöpfe; sie verfügen über kein Anzeigelicht und verwenden stattdessen ein Signalmodul als Steuerelement. Die Feuerlöscherknöpfe in den inländischen Alarmsystemen können mit Anzeigelichtern ausgestattet sein, während einige ausländische Produkte keine solchen Anzeigelichter haben. 29. Das Signal zum Pumpenstart ist ein Fehlsignal. Es gibt nicht viele Gebäude, bei denen diese Vorgehensweise angewandt wird: Von der Pumpenstation bis zum Kontrollraum fehlt eine Leitung für das Rückmeldesignal zum Pumpenstart unter den Steuer- und Signalleitungen.   Das Steuerungssystem sendet im Kontrollraum ein Signal zur gleichzeitigen Startung der Pumpe – unabhängig davon, ob die Pumpe tatsächlich gestartet wird oder nicht. Damit wird das Signal zur Aktivierung der Pumpe ausgelöst. Wenn die Steuerungskabine der Pumpe im manuellen Modus ist. Obwohl im Kontrollraum ein Anzeiger für den Start der Pumpe vorhanden ist, startet die Pumpe nicht und der Wasserdruck steigt auch nicht an. Obwohl das Elektronikgehäuse der Pumpe in Automatikmodus ist, startet die Pumpe weiterhin nicht, falls es einen Fehler gibt. Nur wenn das Elektronikgehäuse der Pumpe in Automatikmodus ist und es keine Fehler gibt, zeigt der Kontrollraum einen Anzeiger für den Start der Pumpe an. Erst dann wird die Pumpe gestartet und der Wasserdruck steigt. Die Rückkopplungssignale in den ersten beiden genannten Fällen können als falsche Rückkopplung angesehen werden. Erst wenn die Pumpe tatsächlich in Betrieb geht, kann das entsprechende Rückkopplungssignal als echte Rückkopplung betrachtet werden. Es wird empfohlen, in der Anlage echte Rückkopplungssignale zu verwenden. 30. Die tatsächlich installierten Feuerlöschpumpen sowie Sprinklerpumpen entsprechen nicht den in der Gebäudeplanung festgelegten Werten. Beispielsweise betragen die in der Gebäudeplanung vorgesehenen Werte 30 LS bzw. 21 LS. Tatsächlich werden 25LS und 15LS verwendet. Dieses Problem muss behoben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder man wechselt die Pumpe oder man passt die Parameter der Pumpe an. Die Verringerung der Förderhöhe der Pumpe kann die Wassermenge, die die Pumpe fördern kann, erhöhen. Einige Produkte lassen sich so verarbeiten. Für Feuerpumpen wird diese Lösung jedoch nicht empfohlen. 31. Die Wasserpumpe für die Sprinkleranlage soll direkt durch einen Druckschalter gestartet werden. An der Hauptleitung der Sprinklerpumpe muss ein feuchteckender Alarmventil installiert werden. An der feuchtkontrollierten Alarmventil wird in dieser Reihenfolge ein Filter, eine Kugel mit einer Kapazität von 20–30 cm³ als Verzögerungselement, ein Druckschalter, eine hydraulische Alarmanlage, die innerhalb von 3 Metern eine Lautstärke von 90 dB erreicht, sowie ein Abflussrohr angeschlossen. Wenn Wasser im Hauptrohr der Sprühpumpe fließt. Beim Vorbeifliegen an dem oben genannten Gerät erzeugt der Druckschalter ein passives Kontakt-Signal. Der Feedback-Modul sendet einen Alarm aus, wodurch der Start der Pumpe gesteuert wird. Jetzt in der Feuerwehrtechnik. Theoretisch dient die Signallogik des Strömungsanzeigers in Kombination mit dem Druckschalter des feuchtkontrollierten Alarmventils als Startsignal zur Aktivierung der Sprinklerpumpe. In der Praxis reicht bereits das Signal des Druckschalters des feuchtkontrollierten Alarmventils aus, um die Sprinklerpumpe zu starten. Denn das Signal des Druckschalters ist stabil und zuverlässig. Die alten Systeme hatten solche, bei denen die Sprinklerpumpe nur durch ein Signal des Wasserflussindikators in Gang gesetzt wurde, sowie solche, bei denen die Sprinklerpumpe erst nach einer Kombination beider Signale „UND“ gestartet wurde. Bei der Abnahme. Manchmal wird vor Ort Betrug festgestellt, um die Brandschutzprüfung zu bestehen; die Ergebnisse sind in den Ausdrucken ersichtlich. Normale Test- und Druckergebnisse, wie zum Beispiel das Ablassen von Wasser an den Enden der dreilagigen Sprühanlage, führen dazu, dass der Wassermengenindikator Alarm schlägt. Nach dem Ablassen von Wasser über vier Ebenen löst der Strömungsmesser einen Alarm aus, woraufhin der Druckschalter ebenfalls Alarm gibt. Anschließend wird die Sprühwasserpumpe gestartet. Und die betrügerischen Tests sowie die Ausdrucksergebnisse. Zum Beispiel gibt es beim Ablassen von Wasser in drei Schritten keinen Alarm bei den Wassermengenindikatoren. In diesem Fall wird über Funk oder Handy jemand beauftragt, die Pumpe zu starten. Die Reihenfolge ist dabei umgekehrt: Zuerst wird die Sprinklerpumpe gestartet, anschließend gibt der Druckschalter Alarm – danach geben alle Wassermengenindikatoren Alarm. 32. Die Höhe der Oberflächenbesprüher zum Decken ist zu groß. Laut den alten Vorschriften sollte der Abstand zwischen der Spritzplatte der Oberflächenbesprüher und der Decke bei 150 mm bis 300 mm liegen ; Die Vorschriften der Version von 2001 wurden auf 75 mm bis 150 mm geändert. Dieses Problem tritt auf, wenn für das neue System weiterhin Daten aus den alten Spezifikationen zur Gestaltung verwendet werden. Dreißigdrei: Falsche Auswahl der Sprüher – es treten zwei Probleme auf. Erstens werden die Sprüher an der Wand installiert. Es sollte eine seitliche Sprüfung verwendet werden. Und einige sind mit gewöhnlichen Düsen ausgestattet – diese können sowohl nach oben als auch nach unten sprühen. Aber es kann nicht als Seitenstrahler verwendet werden. Zweitens wird bei falscher Typwahl ein Oberflächenstrahler als Unterflächenstrahler installiert und umgekehrt. 34. Der Abflussrohranschluss am Ende der Düse besteht aus einem 20-mm-Rohr. Da das Abflussrohr des Wassersprühsystems ebenfalls aus einem 20-mm-Rohr besteht, entstanden bei der Planung aufgrund dieser Angabe Probleme. **Die Anforderung nach den Standards ist ein Rohr von 25 mm. 35. Das Endwasserprüfgerät verfügt über kein Entwässerungssystem. In den älteren Standards wurde keine Vorgabe für ein solches Entwässerungssystem gemacht. Daher mussten bei den Prüfungen der früheren automatischen Sprinklersysteme vorübergehend Schläuche angeschlossen werden, um das Wasser in der Nähe abzuleiten. In den neuen Vorschriften von 2001 soll das Wasser des Endprüfventils über eine Öffnung in die Abwasserrohre abgeleitet werden. 36. Die Tiefgarage verfügt über ein Feuchtsystem, aber es gibt keine Heizung. Ein neues Design sollte das nicht so gestalten. Es sollte als Vorauswirkungssystem konzipiert werden. Derzeit werden in den Tiefgaragen die Bereiche 50–60 mit einem Vorhalte-Feuerlöschsystem ausgestattet. Im Winter kann es vor dem Einfrieren schützen. Außerdem gibt es eine kürzere Reaktionszeit bei der Brandbekämpfung. Oder. Als Trockensystem konzipiert. Aber jetzt wird es seltener verwendet. Auch für Systeme, bei denen keine Maßnahmen gegen das Einfrieren im Winter berücksichtigt werden, wird die Elektroheizung eingesetzt. Der Mechanismus besteht darin, die Rohrleitungen mit Widerstandswiren sowie Isoliermaterial umzuhüllen. Die elektrische Erwärmung wird auf etwa 5 °C reguliert. Diese Methode ist sehr energieintensiv und stellt eine Notlösung dar. 37. In einem bestimmten Stockwerk kann die Stromversorgung für nicht-brandgeschützte Geräte nicht abgeschaltet werden. Das gesamte Gebäude verfügt nicht über die Funktion, die Stromversorgung für nicht-brandgeschützte Geräte abzuschalten. Unter nicht-brandgeschützten Geräten sind in erster Linie Beleuchtungsanlagen, die Stromversorgung für nicht-brandgeschützte Geräte sowie die Stromversorgung für Klima- und Lüftungssysteme zu verstehen. Wie wird bei einem Brand der nicht-brandbekämpfende Strom zwangsweise abgeschaltet? In den Vorschriften gibt es keine Anforderungen bezüglich spezifischer Stellen. Die übliche Vorgehensweise ist heutzutage, dass bei einem Brand in dieser Etage automatisch die nicht-brandrelevanten Stromversorgungen in dieser Etage sowie in den darüber- und darunterliegenden Etagen abgeschaltet werden. In einigen Fällen wird bei einem Brand in dieser Etage nur die nicht-brandrelevanten Stromversorgung in derselben Etage abgeschaltet. In Wohngebäuden wird manchmal der nicht-brandgeschützte Strom in Abschnitten abgeschaltet. Zum Beispiel ein Abschnitt von Ebene 1 bis 4 und ein Abschnitt von Ebene 5 bis 8. In der Steuerungskabine gibt es keine Funktionen für eine manuelle, direkte Steuerung mehr. Bei vielen Geräten, bei denen eine halbautomatische Steuerung eingerichtet ist, gibt es einen speziellen Schalter, mit dem über den Controller Befehle an das Feldsteuerungsmodul gesendet werden, um den Stromabschaltvorgang zu steuern. Bei alten Gebäuden können viele nicht-brandgeschützte Stromabschaltungen nur im Verteilraum vorgenommen werden und nicht gemeinsam gesteuert werden. 38. In der Brandkontrollstelle werden Netzwerkgeräte usw. installiert, wodurch sie gleichzeitig als Netzwerkraum dient. In der Brandkontrollstelle werden ausschließlich Brandbekämpfungsgeräte sowie Überwachungssysteme zur Erfüllung der Funktionen eines Katastrophenschutzzentrums installiert. Das ist die gängige Vorgehensweise bei der überwiegenden Mehrheit der Gebäude. Um andere Gerätetypen hinzuzufügen, müssen die entsprechenden Anforderungen erfüllt werden. Räume mit starken elektromagnetischen Störungen sowie anderen Einflüssen, die die Funktionsfähigkeit der Feuerlöschsteuerungseinrichtungen beeinträchtigen könnten, sollten nicht in der Umgebung des Feuerlöschsteuerungsraums untergebracht werden. Zum Beispiel können drahtlose Kommunikationsgeräte Störungen verursachen. Es kann nicht im Kontrollraum oder in seiner Umgebung installiert werden. 39. Der Gasalarm sollte mit einer doppelten Stromversorgung ausgestattet sein – und zwar für die Heizräume. Das Gasunternehmen verlangt die Installation eines kleinen Gaswarnkontrollers zur Gaswarnung. Im Dampfkesselraum gibt es außerdem eine automatische Brandmeldeanlage. Wenn die Rauch- oder Temperatursensoren in diesem Raum Alarm schlagen, soll dies dazu führen, dass die Stromversorgung der nicht-brandgeschützten Geräte in diesem Bereich unterbrochen wird – dadurch bleibt der Raum ohne Strom. Falls der Gaswarnkontroller keine Notstrombatterien hat und nicht mit zweier Stromquellen versorgt wird – und auch nicht über eine Brandmeldestromversorgung –, kann dies dazu führen, dass das Gaswarnsystem ausfällt. Dadurch entstand die Frage, warum ein Gaswarnsystem über eine doppelte Stromversorgung verfügen sollte. Vierzig: In Räumen für die direkte Verbrennung oder in Räumen mit Gaskesseln müssen alle elektrischen Geräte explosionssicher sein. Es ist erforderlich, dass in diesen Räumen ausschließlich explosionssichere elektrische Geräte verwendet werden. Ein häufiges Problem ist, dass bestimmte Arten von Elektrogeräten nicht explosionssicher sind. Zum Beispiel sind alle anderen explosionssicher, aber die Lampen nicht – alle anderen sind explosionssicher, aber die Detektoren nicht – alle anderen sind explosionssicher, aber die Verteilerkästen und Steuerpulte nicht und so weiter. 41. Die Decken im Obergeschoss bestehen aus Alu-Platten; im dritten Untergeschoss ebenfalls aus Alu-Platten. Die Decke im Aufenthaltsraum im Untergeschoss ist aus Holz verkleidet. Die Decken in der Eingangshalle sowie in den Mehrzweckräumen bestehen aus Alu-Platten. Auch die Decke im Raum vor dem Aufzug besteht aus Alu-Platten. Im dritten Untergeschoss wiederum bestehen die Decken aus Alu-Platten. Das allgemeine Prinzip der Vorschriften für die Innenausstattung von Gebäuden ist es, sicherzustellen, dass die Deckenverkleidungen aus nicht brennbaren Materialien der Klasse A bestehen. Hochhäuser müssen streng kontrolliert werden, während Mehrfamilienhäuser den B1-Standard erreichen müssen. Die Deckenverkleidung besteht aus Materialien der Klasse A. Es gibt derzeit zwei Arten: erstens Gipsplatten mit Leichtstahlrahmen und zweitens schalldämmende Platten aus Mineralwolle mit Leichtstahlrahmen. Oder man kann Decken aus reinen Metallplatten verwenden, wie Aluminiumplatten oder Alu-Lexan-Platten. Die Aluminium-Verbundplatten mit der besten Brandwiderstandseigenschaft erreichen die Klasse B1, während die üblichen Varianten die Klasse B2 erreichen. Bei der Abnahme sind für Hochhäuser die in dem oben genannten Thema erwähnten Materialien abzubauen und deren Verwendung ist verboten. Hinweis: Einige Parameter oder Bestimmungen in diesem Text entsprechen nicht mehr den aktuellen Vorschriften, können aber dennoch als Referenz dienen. Ausgerichtet von: Zhongzhi Bauressourcen zzguifan.com
Reply #22016-12-30
Im Winter ist besondere Vorsicht bei der Brandprävention geboten. . . .
Reply #32016-12-30
Danke, falls es Vorschriften gibt, die Sie sich ansehen möchten, können Sie antworten oder eine Freundschaftsanfrage senden.
Reply #42016-12-31
Die Zusammenfassung ist sehr gut. Bei uns gibt es Trennungen zur Brand- und Rauchschutz in den Gebäuden für die Punkte 2 und 3; Probleme mit Materialien für die Innenraumgestaltung von Gebäuden
Reply #52016-12-31
Danke für den Share, Pluspunkte.....
Reply #62017-01-03
Wenn jemand neue Vorschriften sehen möchte, kann er gerne in den Beitrag antworten
Reply #72017-01-03
Ich frage mich, welche neuen Vorschriften die Kollegen von Haiyou zur Verfügung haben?
Reply #82017-01-05
Ich weiß nicht, welche Art von Hilfe der Meerfreund benötigt Schauen Sie sich meine Aktualisierung an

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.