يتم تدوير 7800 متر مكعب من الماء في الجهاز كل ساعة، كيف يمكن تقليل استهلاك الطاقة؟
هناك طريقتان لتوفير المياه المعاد تدويرها، إحداهما من خلال التحسينات التقنية. أزل الأماكن التي لا حاجة فيها إلى المياه المتدويرة. الأمر الآخر هو التحكم المعقول في كمية المياه، مثلًا في فصل الشتاء، يتم تقليل كمية المياه المستخدمة في الدوران، ويتم إيقاف تدفق المياه في الأماكن التي لا حاجة فيها إلى التبريد بواسطة المياه. يمكن أيضًا إيقاف تدفق الماء في المضخات التي لا تُستخدم، وهي المضخات المخصصة للاستخدام على المدى الطويل. يجب إجراء السجلات بدقة.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة comet في تاريخ 1/4/2016 الساعة 15:33. إذا كان الأمر يتعلق بمياه التبريد الدائرية، فيجب رفع معدل التركيز؛ أما إذا كانت سرعة التدفق غير مستقرة، فيمكن النظر في استخدام نظام التحكم بالتردد
أترك لنا بيانات الاتصال الخاصة بك حتى نتمكن من التواصل. يكمن توفير الطاقة وخفض الاستهلاك في زيادة معدل تركيز المياه المستخدمة في الدورة، مما يساعد على توفير تكاليف المياه؛ كما يمكن تقليل كمية المواد الكيميائية المستخدمة، وبالتالي تقليل تكاليف تشغيل النظام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة استخدام مياه الصرف الناتجة عن الدورة، وهو حل شامل للتحسين التقني :)
ما قيل في الأعلى صحيح تمامًا، فالمياه المستخدمة في الدورة تتكون بشكل أساسي من المياه الإضافية والمواد الكيميائية والكهرباء وغيرها. استخدام مواد كيميائية عالية الكفاءة لزيادة معدل التركيز وتقليل كمية المواد الكيميائية المستخدمة. استخدام مراوح ذات تردد متغير وما إلى ذلك
هذا يشبه ما نفعله الآن تقريبًا
يجب الانتباه إلى أن مستوى الماء في دورة التبريد لا ينبغي أن يكون منخفضًا جدًا، وإلا فقد يحدث ترسبات، بل وقد يؤدي ذلك إلى تآكل تحت الترسبات. يجب الانتباه أثناء التعديل لتجنب حدوث مشاكل أكبر.
يحدث ترسب الرواسب بشكل أساسي بسبب سوء جودة المياه. عادةً، يحين موعد الصيانة لتغيير الماء الساخن والبارد كل ثلاث سنوات، حيث يجب استخراج النواة لتنظيفها. وعلاوة على ذلك، في فصل الشتاء، يكون مستوى تشغيل نظام التبريد بالماء منخفضًا جدًا.
وفقًا لمتطلبات العملية، ومع ضمان فعالية التبريد والحفاظ على أدنى سرعة تدفق في جهاز التبريد (0.5 م/ث)، يتم إغلاق الصمامات جزئيًا لزيادة درجة الحرارة بشكل مناسب.
تقليل التعرجات واستخدام منعطفات Y كبيرة لتقليل خسائر الأنابيب.