HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ما هي المعايير الخاصة بصناديق الأجهزة الكهربائية المقاومة للانفجارات؟

2016-07-12View Original

Thread Content

كما في العنوان؟ ما هي المعايير التي يتم بناء صناديق الأجهزة المقاومة للانفجار من نوع Ex وفقًا لها؟ هناك صندوق مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بسمك 2 مم، وقد تم لحامه في الموقع، ومع ذلك يحمل علامة Ex أيضًا، ويبدو أن هذا أمر غير موثوق
Reply #22016-07-13
يمكن الرجوع إلى المعايير الوطنية ذات الصلة لمعايير مقاومة الانفجار، حيث توجد متطلبات محددة لكل تركيبة مقاومة للانفجار. إذا لم يكن ذلك الصندوق يحتوي على أي مكونات أو أجهزة كهربائية، فلا معنى لمسألة مقاومته للانفجار. لا تكتسب المواصفات المحددة لمقاومة الانفجار معنى إلا عند تركيب المعدات الكهربائية.
Reply #32016-07-13
الحماية من الانفجارات مفهوم واسع، وهناك أنواع مختلفة من أنظمة الحماية من الانفجارات، وأكثرها شيوعًا هو نوع الحماية عبر الغلاف، أي النوع المعزول عن الانفجارات (d). يتطلب هذا النوع من الحماية أن يكون الغلاف قادرًا على تحمل ضغط الانفجارات الداخلية، لذلك فإن الغلاف بسمك 2 مم بالتأكيد لا يفي بهذا المتطلب. لكن هناك أنواع أخرى من أنظمة الحماية من الانفجارات، مثل النوع المعزز للأمان (e)، وهو يتطلب متطلبات خاصة بالمكونات الموجودة داخل الجهاز، مثل استخدام موصلات لا تنتج شرارات. في هذه الحالة، يكفي أن يكون الغلاف قادرًا على تحمل الصدمات وتوفير الحماية اللازمة، وبالتالي فإن الغلاف بسمك 2 مم لا يشكل مشكلة على الإطلاق.
Reply #42016-07-13
أحتاج إلى هذه المعلومات لتعزيز دراستي*
Reply #52016-07-14
يمكنك الذهاب إلى الموقع الرسمي لـ **مركز مراقبة جودة منتجات الأجهزة الكهربائية المقاومة للانفجارات** والتحقق من رقم شهادة المقاومة للانفجارات الخاصة به لتحديد ذلك.
Reply #62022-11-04
شكرًا على المشاركة، دخلت لأتعلم قليلاً
Reply #72022-11-15
:عناق::عناق::عناق::عناق::عناق::عناق:
Reply #82022-11-20
"إكس" هو مجرد علامة لمقاومة الانفجار، أما النوع المحدد لمقاومة الانفجار فيعتمد على علامة مقاومة الانفجار نفسها؛ ويبدو من الوصف أنه صندوق مقاوم للانفجار من النوع المعزز، وفقًا لمعيار GB3836.3
Reply #92022-12-07
عادةً، تحمل الأجهزة الكهربائية المقاومة للانفجار شهادات مقاومة للانفجار، وتكون مرقمة

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.