Thread Content
حوالي الساعة 10 صباحًا في 14 أغسطس، وقع انفجار في خزان الميثانول التابع لمصنع داتانغ دولون للكيماويات الفحمية. وبعد التحقيق في موقع الحادث، تم التأكد مبدئيًا أن السبب يعود إلى فترة توقف الشركة عن العمل لأغراض الصيانة، حيث قامت شركة متعاقدة بالعمل في منطقة خزانات الميثانول، وبسبب عدم الالتزام بإجراءات السلامة أثناء العمل، انفجر أحد خزانات الميثانول، مما أدى إلى وفاة شخص واختفاء شخص آخر، بينما أصيب شخص ثالث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى جيانغجياكو 251. في الساعة 10:30 صباحًا من يوم 15، أكدت وانغ جيولينغ، رئيسة قسم الدعاية في لجنة مقاطعة دولون، هذا الخبر لصحيفة “ثي بيبر” (www.thepaper.cn)، وقد تم نشر البيان المذكور من قبل قسم الدعاية في لجنة مقاطعة دولون في فجر يوم 15. وأفادت التقارير أنه بعد وقوع الحادث، اتخذ مركز قيادة التعامل مع الحوادث الذي تم تشكيله في موقع الحادث تدابير فعالة للتعامل مع الوضع. حتى الساعة 20:15، تم إخماد الحريق داخل الخزان، ويستمر تنفيذ الإجراءات اللازمة. تشمل الإجراءات الفعالة التي تم اتخاذها: رش الماء على خزانات الانفجار لتخفيض درجة حرارتها ; تعبئة سيارات الإطفاء المغطاة بالرغوة من المناطق المجاورة في الوقت المناسب، واستخدام طريقة الإطفاء بالرغوة لإخماد الحريق بشكل مركز ; مع ضمان سلامة الموقع، يتم تنظيم فريق من الفنيين والعمال المتخصصين لنقل الميثانول الموجود في الخزانات المحيطة بمنطقة الحادث إلى خزانات آمنة ; إخلاء العاملين في الموقع وتأمينه ; تشكيل فريق للتحقيق في الحادث في الوقت المناسب، للقيام بأعمال التحقيق والتعامل مع الحادث.
حادث كبير آخر نجم عن مخالفة، مما يكشف عن العديد من المشاكل في إدارة السلامة...
يعود السبب الرئيسي للمخالفات في حوادث العمل إلى إدارة الشركة، 1. إدارة المقاولين الخارجيين; (كيفية إدارتها) ; 2. كيف يتم الموافقة داخليًا؟ ; ٣. كيفية مراقبة عملية إنجاز المهام ; ٥. كيف يتم إنتاج مصدر النار؟
في النهاية، السبب هو ضعف الإدارة
هل هناك أي مخالفات محددة للإجراءات المتبعة، وكيف حدث الانفجار بالضبط؟