Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “صويا PK بيرة” في تاريخ 2017-1-10 الساعة 21:36. لقد قمنا بتصنيع مجموعة من المعدات المخصصة للتصدير، ومصدر الطاقة للنظام الكهربائي هو ثلاثة أطوار وأربعة أسلاك بجهد 480 فولت، وبالتالي فإن جهد الطور الواحد يكون 277 فولت. ووفقًا للمعايير المتبعة في الدولة، حيث يكون جهد الدوائر الكهربائية 380 فولت، بينما جهد دوائر التحكم 220 فولت، فهل يجب اختيار جهد دوائر التحكم داخل الصندوق عند 277 فولت؟ لكنني رأيت أن جهد معظم المكونات والملفات الكهربائية ليس 277 فولت، فما الحل؟ هل يوجد محولات عادية يمكنها تحويل الجهد إذا كان ذلك ضروريًا؟ شكرًا لك
يعتمد مقدار الجهد التحكمي على كيفية تصميم دائرة التحكم الخاصة بك. إذا تم استخدام التيار المتردد، فعادةً ما يتم استخدام جهد أحادي الطور، وهو 277 فولت. إذا تم استخدام نظام التيار المستمر، فإن الجهد المستخدم في البلاد عادةً هو DC220V.
إذا استخدمنا معدات محلية، فيجب طلب محول أحادي الطور. يجب تصنيعه حسب الطلب.
أضف متغير تحكم، 480/120؛ يكفي أخذ طورين من الجانب الأول.
يا صديقي، هذا المعيار للجهد يُستخدم عادةً من قبل الأمريكيين أو بعض دول أمريكا الشمالية! يجب الانتباه إلى متطلبات معايير مصدر الطاقة الكهربائية الذي يوفره الطرف المشتري، وخاصة أن تردد الطاقة عادةً ما يكون 60 هرتز، ويجب اختيار المكونات الكهربائية التحكمية بحيث تكون مناسبة لتردد 60 هرتز، وإلا فسوف تحدث مشاكل! تتراوح جهود التيار الثلاثي في أمريكا الشمالية بين 240 فولت/480 فولت وغيرها من المعايير، أما جهد التيار المتردد أحادي الطور فهو بالتأكيد 120 فولت. بالنسبة لخزانات التحكم في توزيع الطاقة التي يوفرونها، فإن الجهد المناسب للتحكم الثانوي هو 120 فولت (لا يوجد مستوى جهد 277 فولت!) ). إذا تم اختيار جهد التحكم 120 فولت، فيجب إضافة محول تحكم بجهد 480/120 فولت إلى دائرة التحكم. يمكن تحديد سعة محول التحكم بناءً على الطاقة الكلية المستهلكة من المكونات الثانوية؛ وبشكل عام، يكفي استخدام محول تحكم بسعة لا تتجاوز 1 كيلوفولت أمبير لتلبية الاحتياجات في الخزانات الصغيرة للتحكم.
يا صديقي، هذا المعيار للجهد يُستخدم عادةً من قبل الأمريكيين أو بعض دول أمريكا الشمالية! يجب الانتباه إلى متطلبات معايير مصدر الطاقة الكهربائية الذي يوفره الطرف المشتري، وخاصة أن تردد الطاقة عادةً ما يكون 60 هرتز، ويجب اختيار المكونات الكهربائية التحكمية بحيث تكون مناسبة لتردد 60 هرتز، وإلا فسوف تحدث مشاكل! تتراوح جهود التيار الثلاثي في أمريكا الشمالية بين 240 فولت/480 فولت وغيرها من المعايير، أما جهد التيار المتردد أحادي الطور فهو بالتأكيد 120 فولت. بالنسبة لخزانات التحكم في توزيع الطاقة التي يوفرونها، فإن الجهد المناسب للتحكم الثانوي هو 120 فولت (لا يوجد مستوى جهد 277 فولت!) ). إذا تم اختيار جهد التحكم 120 فولت، فيجب إضافة محول تحكم بجهد 480/120 فولت إلى دائرة التحكم. يمكن تحديد سعة محول التحكم بناءً على الطاقة الكلية المستهلكة من المكونات الثانوية؛ وبشكل عام، يكفي استخدام محول تحكم بسعة لا تتجاوز 1 كيلوفولت أمبير لتلبية الاحتياجات في الخزانات الصغيرة للتحكم.