Thread Content
تناسب أجهزة القياس من نوع “بين” جميع الأماكن الخطرة، بالإضافة إلى جميع خلائط الغازات والبخارات القابلة للاشتعال، كما يمكن صيانتها وضبطها أثناء تشغيلها. لكن، لا يمكن استخدامه بمفرده؛ بل يجب أن يتم دمجه مع أجهزة الأمان المخصصة (حواجز الأمان) والأسلاك الخارجية لتشكيل دائرة أمان، وذلك حتى يتمكن من أداء وظيفته في منع الانفجارات. لدي سؤال الآن، فقد رأيت جهاز إنذار للغازات القابلة للاشتعال من النوع المحمول، وهو يقوم بإصدار إنذار صوتي وضوئي عندما ترتفع نسبة الغازات القابلة للاشتعال عن الحد المسموح به. لكنه لا يحتاج إلى سياج أمان. هل هذه الأجهزة من نوع “إين-سيف” مقاومة للانفجار؟
هناك سؤال آخر، وهو أن ما يُسمى بالحاجز الأمني هو في الواقع جهاز مرتبط بنظام الأمان، فهل كل جهاز مرتبط بنظام الأمان يُعتبر حاجزًا أمنيًا؟ وهل هناك أجهزة أخرى مرتبطة بنظام الأمان؟ على سبيل المثال، “مصدر الطاقة الآمن” الذي سمعت عنه، ألا تحتاج الأجهزة المحمولة المستخدمة معه إلى أجهزة مرتبطة بها؟
جهاز الإنذار بالغازات القابلة للاشتعال المحمول لا يقوم بإرسال أي إشارات، أي أنه لا توجد كابلات تربطه بالأجهزة الكهربائية. يُستخدم الحاجز الأمني لعزل الإشارات الميدانية، مما يسمح باستخدام المعدات الميدانية بأمان.
يجب أن تكون أجهزة القياس من نوع “بين آم” مزودة بحواجز أمان، بينما لا حاجة إلى ذلك بالنسبة لأجهزة القياس المقاومة للانفجار.
"الأمان الجوهري" هو مصطلح يعني الأمان الفطري، أي أن جميع المكونات والدوائر، في حال حدوث عطل أو اشتعال، فإن الطاقة الناتجة لا تكون كافية للتسبب في انفجار. لذلك، فهو مجرد صفة؛ فأجهزة القياس ذات الأمان الجوهري تحتاج إلى حواجز أمان فقط من منظور العادة والأمان، ولا يوجد قانون إلزامي بها. أما أجهزة القياس المقاومة للانفجار فهي التي تحتاج بالفعل إلى حواجز أمان، حيث يمكن لهذه الحواجز أن تحد من مستوى الطاقة في حال حدوث اشتعال في الموقع. لذلك، يمكن اعتبار أجهزة القياس من نوع “بين آن” كأجهزة تحتوي على حاجز أمان يمنع حدوث أي انفجارات حتى في حالة حدوث تسرب للكهرباء.
“التصميم الآمن هو نوع من التصاميم المقاومة للانفجارات، حيث يتكون الدائرة الآمنة من معدات آمنة في الأماكن الخطرة، ومعدات مرتبطة بالأماكن الآمنة (حواجز الأمان)، بالإضافة إلى الكابلات التي تربط بينهما. وتعتبر حواجز الأمان ضرورية، كما يمكن فتح أجهزة القياس الآمنة أثناء وجود تيار كهربائي لإجراء الصيانة عليها. الأجهزة المعزولة ضد الانفجارات لا تحتاج إلى حواجز أمان، لكن من المقرر عدم فتحها أثناء وجود تيار كهربائي لأغراض الصيانة.
جهاز الإنذار بالغازات القابلة للاشتعال المحمول هو جهاز مقاوم للانفجار، أليس كذلك؟ لم يتم نقل الإشارة. . . :)
بالطبع، لأنه فقط عندما يتم تشكيل نظام آمن، يمكنه تحقيق الفوائد المرجوة منه
أجهزة قياس محمولة، فأين يجب تركيب الحواجز الأمنية؟ إذا كان الأمر ضروريًا لتلبية متطلبات السلامة، فيمكن حمل جهاز القياس المحمول معك عند الذهاب إلى الموقع، بالإضافة إلى وضع جهاز الحماية في الجيب؛ حتى يتسنى إظهاره للمفتشين في حالة الفحص للتأكد من سلامة جهاز الحماية.
ما يعنيه صاحب المنشور هو: ماذا نفعل إذا انفجر جهاز الإنذار المحمول؟