Thread Content
يوجد على سطح خزان التخزين المؤقت صمام لدخول السائل، وصمام لدخول الهواء، وصمام لخروج الهواء. يتم التحكم في صمام دخول السائل بواسطة مستوى السائل، أما التحكم في الضغط فيتم عبر صمامي دخول الهواء وخروجه. فما هي أفضل طريقة للتحكم في هذا الضغط؟
أعتقد أن استخدام التحكم بالمراحل أفضل، فعند انخفاض الضغط يفتح صمام الدخول، وعند ارتفاع الضغط يفتح صمام الخروج.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة يانغ مينغياو في تاريخ 2016-12-12 الساعة 00:10، وإذا كان هناك حاجة إلى التحكم في الضغط، فيمكن استخدام التحكم المتدرج. بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل السلامة، يلزم وجود صمام أمان لمنع الضغط الزائد، كما يلزم وجود آلية لفتح صمامات الهواء تلقائيًا في حالة الضغط السلبي.
"إذا كان هناك حاجة إلى التحكم في الضغط، فيمكن استخدام التحكم بالمراحل. بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل السلامة، يلزم وجود صمام أمان لمنع الضغط الزائد، كما يلزم وجود آلية لفتح صمامات الهواء تلقائيًا في حالة الضغط السلبي. "أوافق على هذا الخطة.
يمكن حل المشكلة بشكل مثالي باستخدام صمام تنفس ذو واجهتين. اذهب وتحقق من هذا الصمام، ستعرف؛ يمكن ضبط قيم ضغط الزفير والشهيق مسبقًا.
يكفي استخدام التحكم حسب المراحل، بالإضافة إلى وجود صمام أمان لمنع التآكل الناتج عن الضغط الزائد
هذا سؤال جيد، لقد سألت عنه من قبل. يوجد في الخزان صمام تفريغ طارئ إضافي، وصمام تنظيم ضغط الهواء مسؤول عن تنظيم تدفق الهواء، أما صمام التنفس فهو مسؤول عن تصريف الغازات، أما صمام التفريغ الطارئ فهو مسؤول عن العمل عند ارتفاع مستوى السائل
يكفي التقسيم إلى مراحل بسيطة، ومن الأفضل توفير صمامات الأمان أيضًا